别说你不知道通风系统、送风系统和排烟系统的
点击量:发布时间:2019-06-18 14:28作者:北京京盾消防器材
防排烟系统包括机械加压送风的防烟设施(正压送风机)、机械排烟设施(排烟风机和可开启外窗的自然排烟设施(排烟窗)及相关风管、部件(风口、风阀等)组成的系统,新风系统是指将室外新风送入室内的设施(新风机)及相应的风管、部件(风口、风阀)所组成的系统,两者的区别是:防排烟系统是发生火灾时使用的,平时不使用;新风系统正好相反,平时使用,火灾时关闭。

防烟排烟系统由风口、风阀、排烟窗和风机、风道以及相应的控制系统构成
防烟系统
1、机械加压送风的防烟设施
(1)加压送风机。一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机。加压送风管道采用不燃材料制作。
(2)加压送风口。分为常开式、常闭式和自垂百叶式。常开式即普通的固定叶片式百叶风口;常闭式采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室;自垂百叶式平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间。
2、可开启外窗的自然防烟设施
作为防烟方式之一的可开启外窗的自然防烟设施,通常指位于防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室外墙上的洞口或便于人工开启的普通外窗,可开启外窗的开启面积以及开启的便利性都有相应的要求,虽然不列为专门的消防设施,但其设置与维护管理仍不能忽略。
排烟系统
1、机械排烟设施
机械排烟设施包括排烟风机、排烟管道、排烟防火阀、排烟口、挡烟垂壁等。
(1)排烟风机。排烟风机一般可采用离心风机、排烟专用的混流风机或轴流风机,也有采用风机箱或屋顶式风机。排烟风机与加压送风机的不同在于:排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于30min。
(2)排烟管道。排烟管道采用不燃材料制作,常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作,厚度按高压系统要求,并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。
(3)排烟防火阀。排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部分组成。
(4)排烟口。安装在机械排烟系统的风管(风道)侧壁上作为烟气吸入口,平时呈关闭状态并满足允许漏风量要求,火灾或需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用,外加带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。
(5)挡烟垂壁。挡烟垂壁是用于分隔防烟分区的装置或设施,可分为固定式或活动式。固定式挡烟垂壁可采用隔墙、楼板下不小于500mm的梁或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体;活动式挡烟垂壁本体采用不燃烧体制作,平时隐藏于吊顶内或卷缩在装置内,当其所在部位温度升高,或消防控制中心发出火警信号或直接接收烟感信号后,置于吊顶上方的挡烟垂壁迅速垂落至设定高度,限制烟气流动以形成“储烟仓”,便于排烟系统将高温烟气迅速排出室外。

通风排烟系统属于消防工程,通风排烟设施是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的消防安全设施。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
防排烟系统指高层民用建筑的防排烟设施主要包括防烟楼梯间及前室、消防电梯前室、合用前室、封闭楼梯间、避难层(间)等场所设置的防烟设施,地下室、内走道、中庭、无窗或设有固定窗房间等部位设置的排烟设施,防烟分区之间的挡烟垂壁等。防排烟设施是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的消防安全设施。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定防排烟子分部工程属于通风空调分部工程。施工内容包括:风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,防排烟风口、常闭正压风口与设备安装,风管与设备防腐同,风机安装,系统调试。
在实际施工过程中消防联动系统应由消防施工单位完成,通风空调单位配合提供风机的接口即可。在调试过程中,如果是出现风机不联动的情况,责任区分如下:属于设备问题由通风空调单位解决,属于报警系统问题由消防单位负责。
按国标执行不会影响以后的消防验收,消防施工单位所言,纯粹是胡扯,说明该单位没有施工能力,连最起码的验收规范都不懂。
防、排烟实际上就是消防用的,即发生火灾时使用的,平时不用,而通风空调是平时使用,以舒适性为目的的。防排烟不属于通风也不属于空调,但是属于这个专业。

通风系统、送风系统和排烟系统的区别:
1、通风系统包括,送风系统、排风系统、防排烟系统。
根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。
2、一般情况下是分开施工的;比如单独的送风系统、排风系统
3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。
消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》对消防联动控制的内容、功能和方式有明确的规定。消防排烟系统通常包括机械排烟和自然排烟两种,其中机械排烟与机械送排风系统一起,都是利用机械(风机)动力促使空气(烟气)流动的,一般统称为机械通风系统。
一、区别有以下几点:
1、目的不同:平时送排风的目的是消除余热、余湿及有害物质;而消防送排风的目的是防烟和排烟,防烟即维持该区域一定正压,保证要求无法侵入,排烟是及时地把烟气排掉,保证人员正常疏散;
2、设计风速不同:平时送排风是常开的,考虑到噪音和运行费用问题,控制风速一般不大于10m/s。而消防送排风是消防启动,一般控制金属风管风速不得大于20m/s,土建风管不得大于15m/s;
3、风量计算方法不同:平时送排风一般是按换气次数计算,不同房间换气次数不相同,也有按稀释方程计算。防排烟一般按单位面积计算 ,单位面积的排烟量是相同的(地下室车库也按换气次数计算);
4、防火阀设置温度不同:排风的防火阀温度设置为70℃。消防送风为 70℃,排烟为280℃ 。
二、联系:
可以共用,风机不必独立可以共用,但区分高低速。
排烟系统:采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。
机械排烟:采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。
自然排烟:利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式。
排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈常闭状态并满足漏风量要求.火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用.当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

消防防排烟系统如何计算工程量
1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。
2、按计算规则计算通风管道工程量,(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含)
3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。
4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。
5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机工程量不能漏算。
6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布工程量。
7、别忘了“系统调试”的工程量计算,如正压送风口、排烟防火阀等调试。
8、最后将以上几项进行汇总就可以了。
在发生火灾的过程中,会产生大量的浓烟,一些装修材料经过火的燃烧后产生的浓烟带有大量的有毒物质,会导致人员中毒或窒息身亡,在建筑物内设置防排烟系统可减少浓烟对人类的危害,消防防排烟系统主要设置在高层建筑内,根据建筑内部排风结构来设计防排烟系统,当室内达到自然排烟条件可不需要安装防排烟系统,消防防排烟系统一般使用在地下停车场、酒店、商场、写字楼等场所。
消防防排烟系统的作用是使用机械排烟方式将火灾所产生的的有害浓烟向室外排除,从而减少室内人员吸入更多的浓烟,避免中毒或窒息身亡。
消防防排烟系统由风机、风管、自动排烟阀、防火阀、控制柜等组成,消防防排烟系统的工作原理是当消防控制中心收到火灾信号时,联动消防防排烟风机控制柜启动风机并打开排烟阀,将室内浓烟从风管中向室外排放,达到排烟效果。
下一篇:室内消防栓的水压多少属于标准?
相关产品推荐