消防喷淋头的工作原理
消防喷淋系统分为闭式消防喷淋系统和开式消防喷淋系统。不同类型的系统它的喷淋头的工作原理不一样。
一、闭式消防喷淋系统
平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
二、开式消防喷淋系统
1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。
2、有的是靠烟雾感应器来工作。烟雾感应器上有一个红外线发射装置,和一个接收装置,正常的时候,红外线发射出去,对面的接收装置可以正常接收,这就好像一根电线,处于通路状态,控制着消防管的阀门,处于关闭状态。一但有烟雾冒出,烟雾就会像一堵墙一样,将红外线阻截,这时,红外线接收装置就接收不到对面发出的红外线了,一但“电路”阻断,消防管阀门将失去电力的推动而打开喷水。
3、有的是对温度感应开始工作。

消防喷淋系统的喷头分几种颜色?分别对应的温度是多少?
一共分为7种颜色:
橙色57℃
红色68℃
黄色79℃
绿色93℃
蓝色141℃
紫色182℃
黑色227℃
消防喷淋系统,是一种消防灭火装置,可以在发生火灾时自动发出警报,通过人工或自动控制喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
洒水喷头,在热的作用下,按预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷头装置。
我国国家标准 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》,对应当采用消防喷淋系统的场合,有较为详尽规定和要求。
对于自动喷水灭火系统洒水喷头的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。由国家标准 GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第 1 部分:洒水喷头》规范。

消防喷头达到多少温度才能喷水?
1、消防喷头常规为68度玻璃球爆裂开始喷水,厨房锅炉房等一些温度的特殊场所需使用93度喷头。
2、拓展资料
消防喷头:在热的作用下,按预定的温度范围自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头。是喷淋系统的一部分。
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)。
普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。(普通型用的较少)。
边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
隐蔽式喷淋适用于高档酒店、住宅、剧院等需要保证天花平整整洁效果的地方。
自动喷淋灭火系统的组成部件(设施)由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成. 自动喷淋系统是建筑工程的主要灭火设施之一,在建筑各区域(详见相关设计规范)均设有自动喷淋管道及喷头并按区域划分(如I、Ⅱ、Ⅲ段)的喷淋系统均独立构成系统.自动喷淋灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施.与传统的消火栓灭火系统相比,自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,因此能有效控制、扑灭初期火灾.现已广泛应用于建筑消防中.

消防喷头为什么会自动喷水?
消防喷头是消防自动喷水灭火系统中的感应器和灭火器
自动喷水灭火系统组成 :
闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。
系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水。当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器工作,信号传输到消防中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀