室内消防栓的水压多少属于标准?
点击量:发布时间:2019-06-18 14:42作者:北京京盾消防器材
室内消防栓和室外消防栓的区别在于:
1,室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。
2,室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施。
3,室内消火栓的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。
4,室外消防给水管道可采用高压、临时高压和低压管道,城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,常常与生活、生产给水管道合并使用。
室内消火栓水压不能超过0.5MPa。
室内消火栓的压力是根据所在层高决定的,但是不能超过0.5MPa,否则就要减压。
消火栓的栓口压力和系统分区
我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。
美国
NFPA14《StandardfortheInstallationofStanpipeandHoseSystem》(1996Editon)中规定系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,当栓口处静压力超过1.21Mpa时应设减压装置。
我国消火栓的静压不应大于0.80Mpa是系统分区值。消火栓的静压要求是鉴于消火栓的质量——承压力。
我国《室内消火栓》GB3445—82中规定室内消火栓工作压力为1.60Mpa,试验压力为2.40Mpa,远大于静压分区值0.80Mpa,因而我国的系统分区值可适当提高。
在美国系统分区有两个值确定。
一是与我国相当的栓口静压不超过1.21Mpa;
二是系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,这是系统必须串联分区的要求。据调查,我国有不少的建筑高度在60m—70m,这样高度的建筑物加上地下室高度和屋顶水箱高度,其总高度往往大于80m,致使消火栓系统要分区,造成消火栓给水系统设备、管道增加,投资增加。
消防栓水压力值为0.15MPa~0.2MPa是正常。
临时高压消防给水系统指的是平时的低压管道,其水压力和流量不能满足最不利点的灭火需要,当火灾报警时,自动启动消防泵和屋顶消防水箱,压力罐和其他压力稳定设施系统的水,所以系统高压灭火。
充实水柱长10m以上没问题,小于7m不行。斜45度喷。
室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。

消防栓选用要点:
1、建筑在市政消火栓防护半径150m以内,消防用水量不超过15L/s时,不得设置室外消火栓。
2、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,且不应集中在建筑物一侧。
3、室外消火栓距离人防工程入口不得小于5m。
4、停车场室外消火栓应沿停车场周边设置,与最近一排汽车的距离不应小于7m,与加油站或车库的距离不应小于15m。
5、室外消火栓应设置在便于消防车使用的地方。
6、室外消火栓应使用在地面以上,使用地下消火栓时应有明显标志。寒冷地区应采用地下式,非寒冷地区应采用地上式。
7、室外地上消火栓直径为150mm或100mm,两个直径为65mm。室外地下式消火栓应有100毫米和65毫米直径的消火栓口。
8、室外消火栓防护半径不超过150m,间距不超过120m。
9、室外消火栓与道路的距离不得超过2m,与房屋外墙的距离不得小于5m。
1、室内消火栓的压力是根据所在层高决定的,但是不能超过0.5MPa,否则就要减压。 (1天前 )
2、你好,室内消防栓水压一般是不能超过0.5MPa的,但是这个数值不是个定值,还需要根据所在层高决定的,但是不能超过0.5MPa,否则就要减压。 (4天前 )
3、你好,室内消防栓水压不能超过0.5MPa。 室内消防栓的压力是根据所在层高决定的,但是不能超过0.5MPa,否则就要减压。

室内消火栓是我们生活中常见的灭火系统,是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。下面佰佰安全网就来为大家介绍一下室内消火栓水压是多少。
不同的场合下水压标准时不同的,具体如下:
消防水压直接影响的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑。此外,在使用过程中,水压要保持稳定。室内消防体统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。

消防栓的水压的要求:
1、当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。
2、在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。
3、室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.1兆帕。
4、当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓净水压力不应低于0.07兆帕;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15兆帕。
5、消火栓栓口的静水压不应大于1.00兆帕,当大于1.00兆帕时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5兆帕时,应采取减压措施。