你知道消火栓与消防水泵接合器区别吗?
点击量:发布时间:2019-07-10 11:49作者:北京京盾消防器材
消防水泵接合器由法兰接管、弯管、止回阀、放水阀、安全阀、闸阀、消防接口、本体等部件组成。
当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的压力水源无法灭火的情况。
接合器按其安装型式可分为地上式、地下式、墙壁式和多用式。

消防水泵接合器按安装型式可分为:地上式、地下式、墙壁式和多用式。
1、接合器出口的公称通径可分为100mm和150mm两种。
2、接合器公称压力可分为1.6MPa、2.5MPa和4.0MPa等多种。
3、接合器连接方式可分为法兰式和螺纹式。
水泵接合器选用要点:
1、 规格应根据设计选定,墙壁型、地上型、地下型、多用式。
2、 其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,接合器附近不得有障碍物。
3、 安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,接合器应装有泄水阀。

安装要求
(1) 组装式安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水进入系统。
(2) 水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
(3) 墙壁水泵接合器当设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离≥2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
(4) 地下水泵接合器,进水口与井盖底面的距离H应满足:
井盖的半径R≤进水口与井盖底面的距离H≤0.4m。
(5) 水泵接合器与给水系统之间,不应设置除检修阀门以外其它的阀门,检修阀门应在水泵接合器周围就近设置,且应保证便于操作。
检测验收
(1) 消防水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。
(2) 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。
(3) 水泵接合器应设置明显的耐久性指示标志,当系统采用分区或对不同系统供水时,必须标明水泵接合器的供水区域及系统区别的永久性固定标志。
(4) 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志。
(5)消防水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求;当有分区供水时应确定消防车的最大供水高度和接力泵的设置位置的合理性。

现实生活中几乎每天都有关于火灾的新闻,一旦出现火灾之后危害特别大。所以,大家平时除了要多注意预防火灾之外,还要掌握一些消防设施的正确使用方法。只有这样才能知道室外消火栓和水泵接合器的区别。
室外消火栓显得体积比较大,通常是单个布置。而消防水泵接合器则显得灵巧很多。
二、从接口判断
1、消防水泵接合器有2个DN65接口;
2、室外消火栓有2个DN65接口和1个DN100接口。
三、作用不同
1、消防水泵接合器
当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用水不足时,消防车从室外消火栓、水池、天然水源取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网。
2、室外消火栓安装形式又可分为地上式和地下式
按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等。室外消火栓通常安装于市政给水管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定,消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门,是供水管网上重要设施之一。

防水泵接合器是消防车向室内供水的必需接口,当火场建筑消防供水泵组发生故障或室内消防供水量不足,需要消防车从室外消火栓、消防水池或天然水源取水时,就必须通过水泵接合器才能将水送至室内管网,供应室内火场用水,它是高层建筑和大型公用建筑必备的消防设备。
使用时,蝶阀处于常开状态,通过止回阀防止室内管网压力水外泄,当灭火用水而使管网内供水量不足时,可通过接口与消防车或机动泵相联,向室内供水;若供水压力过高,通过安全阀自动泄压,以防止消火栓及自动喷水灭火系统管网破坏。
上一篇:看!电动防火阀是如何接线的?