在什么情况下烟感探测器才会报警?
点击量:发布时间:2019-07-02 15:04作者:北京京盾消防器材
当烟感周围烟雾达到烟感本身最初极限,便会自动报警。 消防烟感探测器就是通过监测感应到烟雾的浓度来实现火灾防范的,又可以称为感烟火灾探测器,采用特殊结构设计的光电传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。
吸顶:直径15米。 壁装:15米X18米。 红外对射探测器 工厂周界对等分别安装,主要同一个收发红外探测器组成,这两个收发探测器并接在总线制的任意监测位置,任何想穿过警戒区的企图,都会触动探测器产生报警输出信号。 距离:室外30米。 红外灵敏度可调。 烟感探测器接 DC12V 烟感探头 报警触点输出 煤气探测报警器 报警浓度:(指达到传感器的浓度值)天然气、液化石油气10%-25%LEL人工煤气2%-5%LEL 响应时间:不大于30秒 恢复时间:不大于60秒 供电电源:交流220V,50HZ。
烟感探测器触发报警功能是要烟雾浓度达到一定程度的时候才能触发,由于烟雾浓度这个比较难把握,也没有准确的数字来确定,所以很难通过数值来判断,但是可以通过实验来测试烟雾的报警浓度。

首先我们先了解一下烟感报警器的主要工作原理,当烟雾进到探测器的聚烟槽内时,由于烟雾影响了光的折射,探测器判断后立即向消防系统发出报警信号。测试烟感探测器报警的方法如下:
一、最简单的方法就是点燃一根烟,抽一口烟对着探测器下面的聚烟槽喷,当浓度达到时,探测器自动报警,如果一口烟不行就再抽几口。
二、使用专业的烟感测试烟枪进行测试。
主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、消防气体灭火系统、消防自动报警系统、消防应急照明及疏散指示控制系统、防火门监控系统、建筑消防一体化系统、消防水泵控制系统、家用烟感报警器、火灾自动报警系统,电气火灾监控系统等。

“烟感探测器实际上是烟雾浓度的测量设备,烟感本身并没有设定报警阈值(固定阈值),每个烟感探测器报警与否是由控制盘决定的,控制盘根据探测值与储存值进行比较后来判断烟感探测器的情况。控制盘会保持着探测器烟雾室烟雾浓度的浮动平均值,自动补偿灰尘和污染的影响(灰尘和污染都是影响烟感探测器的探测)。系统通过环境补偿自动保持着固定的烟雾探测灵敏度(通过浮动阈值),灵敏度可以根据环境来调整,以补偿任何环境的变化。当某个烟感探测器需要清洗的时候,系统会自动提示,当它的传感器的平均值达到预定值时,控制盘就会发出声光信号指出“探测器污染”的故障,另外探测器底座的LED会变成长亮,指示探测器的位置;若一个受到污染的探测器无人理会,而它的平均值又上升到第二预定值,则控制盘就会发出“探测器过脏”的故障信号,为防止误报警,这些污染状况不会降低系统动作所需的烟雾浓度值。控制盘会连续地对每一个探测器执行自测程序,检查探测器电子线路和确保传送到控制盘数据的准确性,若探测器不能通过该测试,控制盘就会发出“自检不正常”的故障信号,并指出探测器位置。”希望你明白了...GB4715-2005《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》
独立式火灾烟感报警器:是一种感烟型火灾探测报警器,能够探测火灾时产生的烟雾,及时发出报警。可广泛用于网吧、歌舞厅、咖啡厅、休闲厅、住宅等场所进行火灾安全监测。
从消防的角度来说,消防部门将高度超过24米或8层以上的建筑定义为高层建筑。近年来全国各地的高层建筑都呈增长趋势,其中又以住宅型高层居多,一旦高层建筑发生火灾,燃烧猛烈,火势蔓延迅速,人员相对集中,会给灭火救人工作造成很大的困难。
烟感报警器无疑是高层建筑消防系统中的重要一环,它能够在火势的早期阶段,准确探测火情并迅速报警,对于及时阻止火势蔓延、有序快速疏散人群、快速灭火、减少火灾可能造成的财产损 失、甚至保障生命安全都具有重要的意义。

作为烟感报警器,传统烟感报警器的主要功能就是探测烟雾,在烟雾浓度达到设定的阈值时,探测器会发出报警声,同时通过线缆把报警信号传给报警主机;在平常状态下,烟感报警器会按照设定的间隔时间做巡检,报告中心设备是否在线工作。
烟感是不受温度控制的,他遇到烟雾才会报警
首先区分一下探测器的类型:
1)定温探测器 一般厂家按照规范的规定54℃----85℃不等,灵敏度可以调整
2)差温探测器 无定温报警功能,环境温度瞬间攀升后报警
3)感烟探测器 探测环境烟雾浓度报警
4)差定温探测器 兼有差温和定温性能,但出厂一般为差温类型