北京消防设备多少钱
点击量:发布时间:2019-08-28 12:25作者:北京京盾消防器材
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。

消防喷淋布置规范:
1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁间布置喷头时,应符合本规范条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
3、梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
4、密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。
5、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头。
6、图书馆、档案室、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于规定。
7、货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合(3)条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
8、货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有空洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
9、净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006。

消防喷淋头安装间距:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;
喷淋头最大保护面积为12.5平方;
喷淋头距墙不能小于300mm;
当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。
消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。
喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。这个价格不等,上海的8.5,福建生产的4.8-7.6,还有好的10-14左右,市面上安装的基本上都是价格低的多。

算算改一个喷头的成本:
一只上喷6~8元
DN25镀锌管13元/米(78元一条,一条6米)
人工160元/工天,工作量10个喷头,那么1只喷头的人工费是16元
另外还有管件、辅材,机械费用,管理费用等等,改一只喷头的基本成本超过了30元。
个人以为,考虑到各种费用,利润等,你这种情况宜报价在50~80元/只。
随着火的使用,现在也遍地都是,我们的生活离不开火。大家设想一下,假如我们现在没有火,我们会失去太多,失去熟食,冬天没有温度。在冬天,北方和东北地区,将会没有人类生存,我们的生活将会一直在路上迁徙。但是在使用火的时候也要注意安全。危险物品易酿灾,乘坐车船勿携带。大家在出门的时候,切勿随身携带危险品,因为在汽车火车上,公共场合人口比较多,一旦发生火灾,情况不堪设想。电焊作业清现场,焊花落地不惊慌。对于从事这些行业的人员,在做完工作后要及时去清理现场,因为有的焊花可能还有温度,如果在工作完之后,及时清理,就不会造成安全隐患。
雨淋自动喷水灭火系统用于火灾蔓延速度快、火势发展讯猛的场所,如储存和加工各种易燃易爆物品的场所,适用于易燃易爆厂房仓库.油气储备站、剧院、演播室等场所。发生火灾时,火灾探测器将信号送至火灾报警控制器,控制器输出信号打开雨淋阀,使整个保护区内的开式。