消防喷头多少钱
点击量:发布时间:2019-08-28 12:54作者:北京京盾消防器材
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。

消防喷淋布置规范:
1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁间布置喷头时,应符合本规范条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
3、梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
4、密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。
5、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头。
6、图书馆、档案室、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于规定。
7、货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合(3)条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
8、货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有空洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
9、净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006。

消防喷淋头安装间距:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;
喷淋头最大保护面积为12.5平方;
喷淋头距墙不能小于300mm;
当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。
消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
轻型防火等级
使用一分钟每平方喷水4升的喷淋;正方形消防间距4.4米;矩形或平行四边形间距4.5米;喷淋保护面积20平方;喷头与边墙间距不能超过2.2米;【不常用】
中型防火等级
使用一分钟每平方喷水6升的喷淋;正方形消防间距3.6米;矩形或平行四边形间距4.0米;喷淋保护面积12.5平方;喷头与边墙间距不能超过1.8米;【办公室、店铺、酒店等场所】
高型防火等级
使用一分钟每平方喷水8升的喷淋;正方形消防间距3.4米;矩形或平行四边形间距3.6米;喷淋保护面积11.5平方;喷头与边墙间距不能超过1.7米;【仓库等场所】
危型防火等级
使用一分钟每平方喷水大于等于12升的喷淋;正方形消防间距3.0米;矩形或平行四边形间距3.6米;喷淋保护面积9.0平方;喷头与边墙间距不能超过1.5米。【油库等易燃易爆场所】

室内消防喷淋头安装规范是怎么样的您好,室内消防喷淋头散装规范是:
喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
消防喷淋系统即自动喷水灭火系统,属于自动灭火系统。自动灭火系统一般可分为自动水灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统等。自动水灭火系统一般有:自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、细水雾灭火系统等。气体灭火系统一般有:七氟丙烷灭火系统、二氧化碳灭火系统、混合气体灭火系统、热气溶胶灭火系统等。自动喷淋的价格是不吊顶的是65-70元/点位,吊顶的是75-80元/点位,包辅材的话每个点位增加5-10元,超高每米增加5-10元。