北京消防烟感多少钱一个点位?
点击量:发布时间:2019-09-18 18:31作者:北京京盾消防器材
烟感的安装要求之一是:一个房间至少要安装一个烟感,配合装修的一般是60-70一个点,如果赶工的话,还要贵一点,现在都在进行智慧消防的改造,建议不要适用传统烟感了,安装走线后期维护等等太麻烦了。使用 NB烟感器 吧。不同品牌产品的价格不一样的,价格区间30-200都有,甚至还有以万为单位的。

1、层高不足12米,房间面积小于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。
2、层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米。
3、、2个烟感之间的距离不超过15米。到墙壁距离大于50厘米.高度3-6米一个烟感管60平方米,6-8米一个烟感管80平方米!注意是方圆的面积。
4、间距一般不超过 3.6 米,与墙边的距离在 0.8---1.8 米之间,烟感至墙壁不应小于 0.5 米,至边墙的距离不大于 7.5 米,在内走道小于 3 米。
5、其位置应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个广播的距离不大于 25 米,走道内 最后一个广播至走道末端的距离不应大于 12.5 米。

现在吊顶的自动报警点为一般是85-90元左右的/点位,包辅材的每个点位增加10元,超过5m以上的每米增加10元/*点位;这个消火栓根据设置的建筑性质不同价格不同,一般的住宅是550-600元/套左右,商业等多层建筑是650-700元/套左右,单层环网的商业或者地下车库、单层厂房的是850-900元/套的清工价格,一般包含辅材的话,每套增加 50-100元左右;
烟感布置要求:
1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
3 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
5 探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;
6 探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;
7 探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;
8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
9 烟感距开水器的距离不应小于1.5m。