北京消防水泵多少钱一个
点击量:发布时间:2019-08-30 13:24作者:北京京盾消防器材
消防泵的选型应根据消防泵应用工程的工艺流程,给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑。
消防泵就是消防系统上用的水泵,根据不同的分类方式消防泵可分为不同的种类:
用于消防系统的泵分以下几种:
消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。
用与消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。

消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。采购时应该注意你需要的消防泵压力,也就是扬程和流量是多大的,在选型时要满足扬程,流量可以在105左右的余量空间内都可以,还有确定一下是不是单级消防泵能满足如果单级的不能满足就选多级的,要问一下厂家有无消防检测报告以便消防验收通过。团队价格1000到10000不等。
1、吸水管的布置要求
(1)为保证消防水泵不问断供水,一组消防水泵的吸水管不应少于两条。当其中一条损坏时,其余的吸水管仍能通过全部用水量。
(2)高压或临时高压消防给水系统,其每台消防泵(工作水泵和备用泵)应有独立的吸水管。从消防水池(或市政管网)直接取水,保证供应火场用水。
(3)当泵轴标高低于水源(或吸水井)的水位时,称为自灌式引水。消防水泵宜采用自灌式引水。当采用自灌式引水时,在水泵吸水管上应设阀门,以便于检修。
(4)为了不使吸水管内积聚空气,吸水管应有向水泵渐渐上升的坡度,一般采用大于或等于千分之五的坡度。
(5)吸水管与水泵连接,应不使吸水管内积聚空气。
(6)吸水管在吸水井内(或池内)与井壁、井底应保持一定距离。
(7)吸水管直径一般应大于水泵进口直径。
2、出水管的布置要求
为保证环状管网有可靠的水源,当消防水泵出水管与环状管网连接时,其出水管不应少于两条。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应全部用水量。

消防水泵的出水管上应设置单向阀。同时为使水泵机件润滑,启动迅速,则在水泵的出水管上应设检查和试验用的放水阀门,试验用过的水,可放回消防水池。为保证消防水泵能够发挥负荷运转,保证火场有必要的消防用水量和水压,消防水泵与动力机械应直接接合,不应采用平皮带,因为平皮带易打滑,影响消防水泵的供水能力,如采用三角皮带时,不应少于四条。消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。
本条规定了消防水泵的启动时间。国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87规定8.2.8条注规定:低压消防给水系统,如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水。但生产用水转为消防用水的阀门不应超过两个,开启阀门的时间不应超过5min。这被认为是消防水泵的启泵时间。
现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第8.6.9条规定消防水泵应保证在火警后30s内启动,这一数据是水泵供电正常的情况下的启动时间。发达国家的规范规定接到火警后5min内启动消防水泵。5min一般指是人工启动,自动启动通常是信号发出到泵达到正常转速后的时间在1min 内,这包括最大泵的启动时间55s,但如果工作泵启动到一定转速后因各种原因不能投入,备用泵要启动还需要1min的时间,因此本规范规定自动启泵时间不应大于2min是合理的,因电源的转换时间为2s,因此水泵自动启动的时间应以备用泵的启动时间计。

消防水泵启动时间是指从电源接通到消防水泵达到额定工况的时间,应为20s~55s之间。通过试验研究,水泵电机功率不大132kW时启泵时间为30s以内,但通常大于20s,当水泵电机功率大于132kW时启泵时间为55s以内,所以启动消防水泵的启动时间在20s~55s之间是可行的。而柴油机泵比电动泵延长10s时间。
消防泵一般是大流量,压力不用特别大。但是也需要提供所需要的参数,压力流量电机功率等才能匹配型号。然后报价的,而且需要机组的话也需要各种配件的要求。