北京消防水箱多少钱
点击量:发布时间:2019-08-30 13:11作者:北京京盾消防器材
消防水箱是为了满足建筑物起火后前10分钟的消防水量,也就是火灾初期灭火的用水量而设置的;消防水池是为了满足建筑物在火灾延续时间内(常见工业民用建筑2~3小时),整个灭火期间室内外消防用水量而设置的。
一般来说,消防水池的容量要大于消防水箱。毕竟两三个小时的用水量远远大于10分钟。常见的消防水箱容积有6m、12m、18m等,消防水池则上百立方米。

刚才引用规范的时候顺便也贴出来“高位消防水池gravity fire reservoir”是因为看到有知友说,“水箱在楼上,水池在楼下”……在某些情况下,水池也可以是在“楼上”的。二者并不绝对。
1.8立方PE屋顶塑料PE水桶 8000升环保塑胶屋顶消防水箱 4200元
2.不锈钢水箱18吨消防水箱屋顶水箱 包消防 18000元
3.4*3*3圆形方形不锈钢生活消防水箱/水塔 地下/屋顶水箱 无缝连接 38000元
消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施.消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道 的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定 性作用。

消防水箱应在什么情况下设置,消防设计规范明确规定如下:
1. 《建筑设计防火规范 GB50016-2006》第 8.4.4 条规定:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压
时可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
2. 《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95》2005 年版第 7.4.7 条规定:采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱,当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。
另外,区域集中的常压给水系统,如能保证室内最不利点消火栓和自动喷水设备的水量和水压时,可不设消防水箱。但采用区域集中的临时高压给水系统时,屋顶仍应设置供应扑灭初期火灾用水的消防用水箱。

屋顶消防水箱用于储存朴灭早期火灾用水。屋顶消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为朴灭火灾赢得了时间。另外一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对朴灭早期火灾的成败有决定性作用。
一,消防水箱的设置:
消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下:
3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。
3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
二,作用:
大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。

