消防电线分什么颜色?分别代表什么?
点击量:发布时间:2019-07-29 15:39作者:北京京盾消防器材
消防线路按照规定要求是报警线采用红蓝线,联动线路采用红黄线,其他的没有固定要求,一般广播为了抗干扰都是采用白色RVS,电话线多用RVB线,远程线路多用KVV线缆。
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开
4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.
5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接。

火线和零线的区别
在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分这间的电压等于220V,就有触电的危险了。
反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。如果火线和零线一旦碰起来由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化(就是平常说的“短路“)
工程系统线型是由设计或者出图人规定的,没有具体给出线型图例,就看从端子箱出的线缆连接的是什么设备。具体规则楼上已经说了。作为预算,图纸没有给出具体信息要先去找甲方、设计落实问题,预算员不能自己定线型。
一般情况用 黄色或绿色或红色作为火线 L 蓝色作为零线 N 黄绿双色线为地线, PE 有些电工乱拉乱接,不可靠看线色判断,最好用验电笔每条线测验。

上一篇:小区消防器材多久检查一次?
下一篇:商场对于消防方面的要求有什么?
相关产品推荐