看!电动防火阀是如何接线的?
点击量:发布时间:2019-07-10 11:39作者:北京京盾消防器材
防火阀在广泛应用于各个行业,但是在日常生活中排烟防火阀是使用的最多的一种。排烟防火阀在火灾发生过程中起着自动减少火势的效果。其实排烟防火阀防火灾效果怎么样与它的质量息息相关。据防火阀生产厂家了解,排烟防火防在出厂时都需要经过各种试验进行检测其性能,如果在排烟防火阀在火灾过程中关闭自如就说明产品可以正常投入使用了。
1、排烟防火阀手动操作应方便、灵活、可靠。
2、手动开启操作力不应大于100N。
3、电动操作性能电动操作性能排烟阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。
4、开启信号输出功能开启信号输出功能排烟阀应具有开启信号输出功能。排烟防火阀产品检测项目共两项:关闭可靠性,10次关闭操作中,防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭,各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。当遇火灾时关闭可靠性,利用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔;温感器动作后,防火阀应自动关闭可靠关闭包括排烟防火阀自动关闭和排烟防火阀自动关闭;叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺测量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。开启可靠性经10次开启试验后,电动与手动操作排烟阀均立即开启 。
3C防火阀在设计工程中的公道使用建筑物一旦发生火灾,往往会造成严重的伤亡事故和经济损失,尤其是空调建筑和高层建筑,做好防火及防排烟显得特别重要。设计中,应熟悉相关的规范要求,在透风空调系统上设防火阀,在排烟管道上设排烟防火阀,以防止火灾时有毒高温烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性损失加重。排烟防火阀的安装在排烟管道上的,排烟防火阀平时关闭,房间起火后排烟风机启动,同时排烟防火阀打开,对起火房间排烟,以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害,火势过大时,火苗会通过排风口进入排烟管道,此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断,排烟防火阀关闭,同时给出信号排烟风机关闭。 两者的区别是防火阀是为了防止烟火通过空调管路进入其他有人的房间。而排烟防火阀是为了防止高温烟火扩散。
防火阀是用于自动阻断来自火灾区的热气流、火焰的阀门。可以手动调节风量,温感器动作关闭阀门,动作后输出信号。还有一些诸如电动防火阀、气动防火阀、全自动防火阀以及排烟防火阀等。
阀门在安装完成投入使用时,必须逆时针扳动手柄,使温感器头部轴销卡住手柄开口,此时阀门打开,风流正常通过阀门。当管道中的风流温度超过温感器的动作值时(70 º C或280 º C),温感器熔断动作,轴销在弹簧力作用下缩进去,机构内部扭簧带动阀门叶片关闭,即阻断了热气流或火焰通过,防止了火灾的蔓延。
用输入输出模块,主机到输入输出模块四根线,两根信号线两根24v电源线,模块到280防火阀四根线,两根启动,两根回答,回答接到防火阀的常开点上。
防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。

排烟防火阀安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用。 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。
电动防火阀是如何接线的呢?根据小编所了解,电动防火阀带输入输出模块,从主机到输入输出模块有四条线,两条信号线和两条24v电源线,四条线从模块到280个电动防火阀,两条线用于启动,两条线用于应答,应连接到消防阀的常开点。
电动防火阀通常会安装在通风,空调系统送,管道回来的路上,平时是开启的,当管道燃气温度为70℃时火,熔断片熔断,阀门受扭簧影响力自动关闭,在一定时间内可以满足稳定性和耐火耐火材料完整性的要求,可能起到阀门防烟作用,当阀门关闭时,输出关闭信号。
排烟防火阀的类型有哪些呢?根据小编所了解,目前国内主要有两种,分别是常闭式排烟防火阀和全自动排烟防火阀,它们各有哪些特点呢?下面就由排烟防火阀厂家的工作人员为大家讲解一下,希望能对您有所帮助。
1、常闭式排烟防火阀:一般用于排烟系统,可安装在排烟风扇进气口,由控制室消防控制开启,关闭也可以链式关闭排烟扇。
2、全自动排烟防火阀:地下铁路通风空调系统的防火排烟阀具有自动火灾报警装置和气体灭火系统联动控制功能,每个自动防烟防火阀都有两个独立的电控信号,分别由EMCS和气体消除系统监控,控制信号为DC24V 10%,每个自动防烟消防阀有六个独立的反馈信号反馈信号是常开无源触点信号。

电动防火阀安装在排烟系统的烟道上,通常处于关闭状态,手动或电动着火,起烟的作用,当排烟管烟气温度为280℃时关闭,在一定时间内可以满足稳定性和耐火耐火材料完整性的要求,可能起到阀门烟雾的作用。
防火阀设置位置
下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
1 管道穿越防火分区处。
2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上(但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。)。
4 穿越变形缝处的两侧。
厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
防火阀的设置要求
防火阀的设置应符合下列规定:
1 除本规范另有规定者外,动作温度应为 70℃(公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀,以免影响平时厨房操作中的排风);
2 防火阀宜靠近防火分隔处设置;
3 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便检修的检修口;
4 在防火阀两侧各 2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;
5 防火阀应符合现行国家标准《防火阀试验方法》的有关规定。

