消防直起线是什么含义?
点击量:发布时间:2019-07-09 12:01作者:北京京盾消防器材
消防中控室内的火灾自动报警主机与被控设备(如消防泵控制柜、喷淋泵控制柜、防排烟机控制柜等)之间的直拉线(一般采用ZR-KVV5*1.5控制电缆)。直启线,一般称硬拉线或硬线控制。直启线是由消防控制室联动控制引出至直接启动 的重要消防设备的控制线路的启动环节。规范规定,对消防泵、正压送风机、机械排烟除 联动控制台自动启动外,还要能在消防控制室对其直接启动。一组直接启动的启动环节,通常需要的导线4-5芯,其中包括启停控制线和回答信号线。消火栓按钮至消火栓间也应具有直启线及启泵回答线。导线一般来用阻燃型塑料绝缘铜芯对绞线RVS对绞线,或采用阻燃塑料绝缘铜芯BV 型单股线,截面积不小于0.7mm2。
消防火灾自动报警系统在联动启动消防设施的时候,消防主机必须在自动造作界面,否则消防主机只能接火警信号,不发送任何启动信号,为了避免这种状况,特殊的消防设备会增加消防直起功能,比如消防水泵,消火栓按钮就有直起功能,在其报警的时候消防主机会接到火警信号,如果消防主机在自动状态它将会给消防水泵房发送启动信号,如果在手动状态将不会,但是有了这个直起线后消火栓按钮直接给消防水泵房的水泵控制柜一个信号来启动消防水泵,这个直起就是越过一切点对点直接启动。

消防多线控制与直启的区别是什么?
区别:
1、总线
是火灾自动报警系统信号传输线路与消防联动系统合二为一,即在一个回路中既有探测器、手动报警按钮,又有控制消防联动设施动作与接受动作回授信号的控制模块回路。也就是设备是并联在一根总线上的。采用总线制布线方式比较简单。一般情况下,如果消防联动设施数量比较多且集中,采用总线制比较经济合理。
总线控制就是模块控制,设备动作所需要的24V电源信号或开关量信号均由总线模块提供,通常用于不太重要的设备联动;优点是布线施工方便,成本较低,缺点是可靠性不如多线。
2、多线
多线控制就是直接控制,信号由报警主机手动或联动输出,直接提供到设备;用于重点设备的控制;优点是可靠性高,稳定性好,缺点是施工工作量大,成本高。
多线是对消防联动设施的控制是一对一、点对点的控制回路。 多线控制是由主机控制室用于手动控制的!通常不受报警系统控制,由人为控制!(利用继电器,接触器完成)。

消防联动控制,是指火灾探测器探测到火灾信号后,能自动切除报警区域内有关的空调器,关闭管道上的防火阀,停止有关换风机,开启有关管道的排烟阀,自动关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门,按顺序切断非消防用电源,接通事故照明及疏散标志灯,停运除消防电梯外的全部电梯,并通过控制中心的控制器,立即启动灭火系统,进行自动灭火。
多线控制线是指:一条由多芯线组成的控制线。
控制线是指从消防主机到喷淋泵控制柜的信号控制线。
当发生火灾时,消防主机会将消防信号发出并从控制线传输到喷淋泵控制柜。喷淋泵控制柜收到信号后,打开喷淋。就能实现发生火灾时自动喷淋了。

一:如果你说的是输入输出模块(也叫控制模块)基本都是进线两组出线两组:进线一组是信号线,一组是24V电源线,出线一组是信号反馈,一组是控制线,二:就是你说的输出模块(也叫广播模块或切换模块)他是分区分层启。
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开。
4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.。
5、电话线:一般为白色阻燃双绞软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接。
6、消火栓按钮里6根线分别是:2根信号线,2根启泵线反馈线,2根电源线(一般这四根线常用KVV4*1.5mm2) 烟感是不需要配接控制模块的。