消防电梯迫降控制线怎么接?
点击量:发布时间:2019-07-09 11:50作者:北京京盾消防器材
消防电梯迫降系统的工作原理是:利用控制模块常开点来操作电梯,当发生火灾后,常开点闭合,电梯进行迫降指令,破降到首层。而电梯的消防开关则是与迫降点是串联的(平时是闭合的),当消防员打开电梯消防开关时,将破坏控制模块的闭合点,电梯恢复正常使用。
消防电梯迫降系统接线方法:
1、模块通到控制柜的2根线,接到消防迫降信号的两个端子上,电梯品牌不同,端子不同,咨询电梯厂家。
2、控制柜输出的两根线,通到消防模块,一般由电梯消防联动继电器控制,当有消防信号时候,两根线就通了。
电梯迫降系统接线方法:
1. 模块通到控制柜的2根线,接到消防迫降信号的两个端子上,电梯品牌不同,端子不同。
2. 控制柜输出的两根线,通到消防模块,一般由电梯消防联动继电器控制,当有消防信号时候,两根线就通了。
电梯迫降一般是由电梯厂家提供迫降接口和反馈接口(在电梯控制柜内),由消防控制模块提供常开量输出,实现迫降。应由专业电梯施工单位进行安装、调试,不要自己接线,一旦失误,会导致电梯控制板损坏。
电梯迫降系统的工作原理:
利用控制模块常开点来操作电梯,当发生火灾后,常开点闭合,电梯进行迫降指令,破降到首层。而电梯的消防开关则是与迫降点是串联的(平时是闭合的),当消防员打开电梯消防开关时,将破坏控制模块的闭合点,电梯恢复正常使用。
电梯
电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。目前我国大陆地区,真正意义上的消防员电梯非常少见,现在见到的所谓“消防电梯”只是具有消防开关动作时,返回预设基站或者撤离层功能的普通乘客电梯,不能在发生火情时搭乘。

消防电梯与模块之间的连接要根据消防报警设备品牌来确定,不过大多数品牌的接法相同的,只有少数品牌有差异,但基本原理是一样的。
模块总线信号接系统的总线信号、24V接入模块的电源端,输出信号端接电梯的迫降信号接收端子,模块反馈输入端接电梯到位信号输出端;
连接时要与电梯专业技术人员密切配合,确认需要的是有源信号或无源信号,搞错后会损坏双方的控制板,一般情况是根据电梯专业要求消防技术人员引出导线,由电梯专业接入电梯控制箱。
消防电梯迫降控制线怎么接有接线图吗的主要内容是“消防电梯迫降一般是由电梯厂家提供迫降接口和反馈接口(在电梯控制柜内),由消防控制模块提供常开量输出,实现迫降。协调电梯施
消防电梯迫降一般是由电梯厂家提供迫降接口和反馈接口(在电梯控制柜内),由消防控制模块提供常开量输出,实现迫降。协调电梯施工单位提供吧,不要自己接线,一旦失误,会导致电梯控制板损坏的。
模块通到控制柜的2根线,接到消防迫降信号的两个端子上,控制柜输出的两根线,通到消防模块,一般由电梯消防联动继电器控制,当有消防信号时候,两根线就通了。
消防电梯迫降系统的工作原理是:利用控制模块常开点来操作电梯,当发生火灾后,常开点闭合,电梯进行迫降指令,破降到首层。而电梯的消防开关则是与迫降点是串联的(平时是闭合的),当消防员打开电梯消防开关时,将破坏控制模块的闭合点,电梯恢复正常使用。
在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。

消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,便于任何一个分区发生火灾都能迅速展开扑救,其平面位置须与外界联系方便,在首层应有直通室外的出口,或由长30米以内的安全通道抵达室外。
在设计时,最好把消防电梯和疏散楼梯结合布置,使避难逃生者向灭火救援者靠拢,形成一个可靠的安全区域,两梯间还要采取分隔措施,以免相互间妨碍形成不利。另外,防火分区内每个房间到达消防电梯的安全距离不宜超过30米,以保证消防人员抢救时的安全。
消防电梯内的装修材料,必须是非燃建材。消防电梯动力与控制电线应采取防水措施,消防电梯的门口应设有漫坡防水措施。消防电梯轿厢内应设有专用电话,在首层还应设有专用的操纵按钮。
如果在这些方面功能都能达标,那么万一建筑内发生火灾,消防电梯就可以用于消防救生。如果不具备这些条件,普通电梯则不可用于消防救生,着火时搭乘电梯将有生命危险。

消防电梯迫降布两根线。
消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。目前我国大陆地区,真正意义上的消防员电梯非常少见,现在见到的所谓“消防电梯”只是具有消防开关动作时,返回预设基站或者撤离层功能的普通乘客电梯,不能在发生火情时搭乘。
现在的消防电梯都需要消防控制模块的无源触点,不需要24v电源线的,24v电源线只给消防模块供电,有的消防生产厂家的模块不需要24v供电,像国泰怡安,有的需要24v供电,像海湾的。把从消防模块无源触点的两条线引致电梯控制柜,具体接到哪个端子上,需要电梯安装或维保单位技术人员配合,自己不要随便接线。另外需要反馈信号的,再从消防模块引两条线至电梯控制柜。一般情况下,消防施工单位只负责从消防模块引4条线至电梯控制柜,其中2条为无源触点,2条为反馈信号,电梯控制柜那头由电梯安装维保单位负责接线。

