可燃气体火灾探测器是什么?
点击量:发布时间:2019-07-04 14:47作者:北京京盾消防器材
GST-BY002F独立式可燃气体探测器系列采用半导体气敏元件,工作稳定,无需调试,采用挂片壁挂安装方式,安装简单,接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。独立式可燃气体探测器系列品种齐全,采用AC220V供电,可提供两种输出,一对无源常开触点用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开报警触点,一对有源触点用于直接控制煤气管道电磁阀。
可燃气体分类有哪些?
(1)半导体型(表面控制型、电阻控制型、非电阻型)
(2)固体电解质式
(3)接触燃烧式
(4)电化学式(定电位电解型、加伐尼电池型、离子电极型)
(5)红外式
(6)光电离式
(7)化学纸带式

可燃气体探测器用于探测工作场所内的可燃气体浓度,防止可燃气体与空气混合后发生爆炸,威胁人身财产安全。对于可燃气体探测器的安装位置没有固定的规则,一般依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将可燃气体探测器安装在空气流动过大的地方。
安装可燃气体探测器的要求
可燃气体探测器应根据GB3836.15-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分危险场所电气安装(煤矿除外)》的第9条和第10条的相关要求进行安装。
1、可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。
2、石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室,以保证消防救援时能及时获得相关信息。
3、可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。
4、可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的场所时,还应符合有关防爆要求。

可燃气体探测器安装位置
1、气体探测器应为工业防爆型产品,必须有防爆证书。
2、探测器应为工业壁挂式,固定式安装,必须穿线管,连接线根据探测器数量选用分线和总线方案。
3、探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。
4、可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近,越靠近可能产生可燃气体世漏的部位,则探测器的灵敏度越高。
5、点型可燃气体探测器的探护半径,应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的有关规定。可燃气体探测器的保护半径不宜过大,否则由于泄漏可燃气体扩散的不规律性,可能会降低探测器的灵敏度。
可燃气体探测器注意事项
1、可燃气体探测器不属于防爆产品,不能和探测器安装在同一场所,应安装在保安室或者消防控制室。
2、可燃气体报警控制器安装周围不应有大功率设备出现,以免给传输信号造成干扰。
3、可燃气体探测器安装在人员能够及时查看数据的地方,高度适中(离地面150cm左右),接电源220V供电,不能断电。
4、可燃气体报警控制器要有自动输出信号,连接外部设备,比如切断阀,排风扇等等。
5、可燃气体探测器设置和安装应符合相关的防爆气体报警器规定,严格遵守。

可燃气体探测器根据防爆等级、采样方式等等区别,可以分成很多型号和种类,在确定可燃气体探测器安装的地点之前,我们需要根据现场的情况来确定可燃气体探测器型号选择,以下就是选型时需要考虑的因素。
一、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
要进行—个具体的测量工作,首先要考虑可燃气体探测器采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用。
具体哪一种原理的可燃气体探测器的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:
1.量程的大小;
2.被测位置对传感器体积的要求;
3.测量方式为接触式还是非接触式;
4.信号的引出方法,有线或是非接触测量;
5.传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
二、灵敏度的选择
通常,可燃气体探测器在传感器的线性范围内,希望气体探测器传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。
但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的厂扰信号。
传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。

可燃气体是指能够与空气(或氧气)在一定的浓度范围内均匀混合形成预混气,遇到火源会发生爆炸,燃烧过程中释放出大量能量的气体。有些可燃气体无色无味,发生泄漏时不易被察觉,为实现在可燃气体浓度达到爆炸下限前发出报警信号,避免火灾的发生,在有些场所设置可燃气体探测器,今天我们分享可燃气体防火的相关内容。
一、可燃气体探测器设置场所
1.下列场所宜选择可燃气体探测器:
1)使用可燃气体的场所。
2)燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所。
3)其他散发可燃气体和可燃蒸气的场所。
2. 加气站、加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统。
3. 加气站、加油加气合建站内设置有LPG设备、LNG设备的场所和设置有CNG设备(包括罐、瓶、泵、压缩机等)的房间内、罩棚下,应设置可燃气体检测器。