消防水炮安装高度大概是多少啊?
点击量:发布时间:2019-06-28 16:03作者:北京京盾消防器材
消防水炮一般是超过6m以上就要安装自动消防水炮的,这个水炮的流量跟水炮的配置需要根据国家消防规范要求,及甲方的需求来定,然后给设计院进行设计就好。在国内基本用共安智能科技厂家的ZDMS0.6/5S-GA、5升的比较多。
由于消防设施是否合格需要本地消防局的认可,所以应该首先进行设计,然后到消防局报送审核。通过审核的设计和最终施工才能确保拿到验收报告。
设计过程中厂房的防火设备主要要符合:建筑设计防火规范(GBJ16-87)
注意:由于你们是属于现有厂房改造方案,一些消防设施比如防火间距、消防车道等固定设施有可能满足不了现有规范的要求,所以要提前和消防局协商好具体解决办法,需要打点的工作一定提前做好。其他具体的方案按照规范要求先进行设计,然后到消防局审核即可。其中要多听取消防局的意见。安装的话,可以找专业的消防公司进行,你们应把握好具体要求的项目和大致的设计方案既可。
技术方面是否设计独立消防水池,室内消防栓,是否设计自动喷淋系统,应参考:建筑设计防火规范。
ZDMS0.6/5S消防水炮安装高度多少?目前ZDMS0.6/5S消防水炮安装高度可在6-22m,但是有的水炮安装高度会在6-12米,每家的产品都是会有有点区别,这个要根据实际情况进行选择。

室内消防炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区域的任一部位。
室内系统应采用湿式给水系统,消防炮位处应设置消防水泵起动按钮。
设置消防炮平台时,其结构强度应能满足消防炮喷射反力的要求,结构设计应能满足消防炮正常使用的要求。
室外消防炮的布置应能使消防炮的射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。
消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风方向
一、高层公共建筑(医院、高度超过50米的建筑等);
二、高层公共建筑(建筑高度不超过50米的教学楼、旅馆等)内建筑面积大于50平方米的可燃物品库房和建筑面积大于500平方米的营业厅;歌舞娱乐放映游艺场所;
三、净高大于2.6米且可燃物较多的夹层,净高大于0.8米且有可燃物的闷顶或吊顶内;
四、大、中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设置气体灭火系统的房间;
五、设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联动的场所。
六、对于娱乐场所所处楼层,《防火规范》也有规定:剧场、电影院、礼堂不应设置在地下二层及以下楼层。歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)应布置在首层、二层、三层。
主要运用在:体育馆、会展中心、影剧院、购物中心、候车(机)大厅等人流量大、人员密集的大空间场所,主要针对火灾蔓延速度较慢的场所。
大空间消防水水炮的安装高度一般在6-22M,只要想加强消防安全,都会考虑安装这种消防水炮的,性能相当的强悍,价格方面当然要比其他的消防灭火设备要高,具有自动红紫外精准定位灭火,那么价格高也是理所当然的。

当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔。
消防炮宜布置在甲、乙、丙类液体储罐区防护堤外,当不能满足4.2.2条的规定时,可布置在防护堤内,此时应对远控消防炮和消防炮塔采取有效的防爆和隔热保护措施。
液化石油气、天然气装卸码头和甲、乙、丙类液体、油品装卸码头的消防炮的布置数量不应少于两门,炮沫炮的射程应满足覆盖设计船型的油气舱范围,水炮的射程应满足覆盖设计船型的全船范围。
消防炮塔的布置应符合下列规定:
1 甲、乙、丙类液体储罐区、液化烃储罐区和石化生产装置的消防炮塔高度的确定应使消防炮对被保护对象实施有效保护;
2 甲、乙、丙类液体、油品、液化石油气、天然气装卸码头的消防炮塔高度应使消防炮的俯仰回转中心高度不低于在设计潮位和船舶空载时的甲板高度;消防炮水平回转中心与码头前沿的距离不应小于2.5m;
消防炮塔的周围应留有供设备维修用的通道。
消防水炮的距离设定一般是设计院根据现场的环境和需要保护的范围去例定的。
例:仓库为500平米,水炮的安装高度为13M,单台水炮的保护半径为35M就有单台水炮理论的保护为(13+35)/2*2就约为48个平米(无遮挡的情况下)。500平米就需要约为11台水炮,完成全部的覆盖。
以上是理论保护的设置距离,实际设置距离还是需要根据现场的环境来确认
一般8米以上都会要求安装大空间消防水炮的,国内济的快速发展,促进了大空间建筑的崛起。而这些大空间建筑给人们带来方便的同快乐时,也带来了隐患,尤其是火灾隐患。大空间建筑的防火,灭火一直以来都是世界性难题,一些老式的消防器材已经满足不了大孔家建筑的消防要求。大空间自动消防水炮应运而生,它防火,灭火的射程远,保护的面积大,成为新的消防系统的明星。下面我们来介绍大空间常用的几款消防炮参数!
高空消防水炮目前国家认证的标准型号有5款,ZDMS0.6/5S-GA ZDMS0.8/10S-GA ZDMS0.8/20S-GA ZDMS0.9/30S-GA ZDMP0.25/5S-GA。
1、自动消防水炮ZDMS0.6/5S-GA,流量5L/S,压力0.6Mpa,保护半径20-33m不等,安装高度6-25m
2、自动消防水炮ZDMS0.8/10S-GA,流量10L/S,压力0.8Mpa,保护半径37m,安装高度6-25m
3、自动消防水炮ZDMS0.8/20S-GA,流量20L/S,压力0.8Mpa,保护半径52m,安装高度6-25m
4、自动消防水炮ZDMS0.9/30S-GA,流量30L/S,压力0.9Mpa,保护半径62m,安装高度6-25m
5、自动消防水炮ZDMP0.25/5S-GA,流量5L/S,压力0.25Mpa,保护半径6m,安装高度6-15m

消防水炮的安装规范
1)灭火装置安装前应对系统管网试压,冲洗合格后进行;
2)安装灭火装置的上法兰到短立管下端,法兰端面用水平仪调成水平;
3)通过4个配套螺栓固定灭火装置;
4)插上供电航空插头,调整线束长度,保证灭火装置在转动范围内不受限制并略有余量;
5)每台自动射流灭火装置安装完成、接线正确无误后,即可利用现场手动控制箱进行通电测试,通电能够自动定位(可以用打火机在距离灭火装置500mm处测试)、通过现场手动控制箱能够远程控制后方可拆除脚手架。
安装注意事项
1、短立管上必须安装防晃支架,并且防晃支架在短路管上的固定点距离灭火装置上法兰不应大于200mm,以保证灭火装置在转动和喷水时不发生晃动;
2、必须严格执行《自动扫描定位喷水灭火系统施工及验收规范》;
3、必须在系统管网水压试压,各接头处无渗漏,管网冲洗合格后安装灭火装置;
4、避免强电磁场辐射;
5、装置发生误动作时,应及时按下现场手动控制箱的急停按钮以切断电磁阀电源;
6、安装在舞台、演播厅、可兼作演艺用的场所的灭火装置,在演出及排练时,应将灭火装置切换到手动状态或关闭装置电源;
7、现场有电气焊、明火作业时,应将灭火装置切换到手动状态或关闭灭火装置电源;
8、建议在电磁阀前安装过滤器,防止喷水后因管网杂质导致电磁阀关闭不严出现漏水现象;
9、搬动、安装灭火装置时,要注意保护灭火装置最下面的传感器,不要将灭火装置直接置于桌面或放于地上,以免传感器破碎;
10、严禁用力扳动水平机构和垂直(喷嘴)机构,以免损坏灭火装置内的限位开关;
11、灭火装置的配套线束要整理整齐绑在灭火装置上法兰的上部,留一定的余量,使灭火装置旋转自如。并保证灭火装置在旋转时,周围没有障碍物,防止线皮磨损漏电,影响系统正常工作。
