消防喷淋可以斜着安装吗?
点击量:发布时间:2019-06-24 14:17作者:北京京盾消防器材
消防相信很多人都不是很了解,这样在安装或者改造消防喷淋头的时候,在安装间距上就无法掌控,下面为大家介绍,消防喷淋头安装间距有什么规定?
问 :消防喷淋头安装间距有什么规定?
答 :喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m。
轻型防火等级
使用一分钟每平方喷水4升的喷淋;正方形消防间距4.4米;矩形或平行四边形间距4.5米;喷淋保护面积20平方;喷头与边墙间距不能超过2.2米;【不常用】
中型防火等级
使用一分钟每平方喷水6升的喷淋;正方形消防间距3.6米;矩形或平行四边形间距4.0米;喷淋保护面积12.5平方;喷头与边墙间距不能超过1.8米;【办公室、店铺、酒店等场所】
高型防火等级
使用一分钟每平方喷水8升的喷淋;正方形消防间距3.4米;矩形或平行四边形间距3.6米;喷淋保护面积11.5平方;喷头与边墙间距不能超过1.7米;【仓库等场所】
危型防火等级
使用一分钟每平方喷水大于等于12升的喷淋;正方形消防间距3.0米;矩形或平行四边形间距3.6米;喷淋保护面积9.0平方;喷头与边墙间距不能超过1.5米。【油库等易燃易爆场所】

问:消防喷淋头之间的标准距离是多少?
答:消防喷淋之间的距离应该在240厘米——360厘米之间。
1:消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米;
2:喷头离墙边的距离不大于1.8米,具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。
每一个喷淋都有自己的喷洒范围,所以说若是安装的太密集就失去了原有的作用,也不符合规范,所以在安装的时候应该控制好距离,使其效果达到最佳。
消防喷淋喷头是一种消防用品,有新闻报道,男子驾车经过因车身过高,撞坏消防喷淋喷头,赔偿小区物业六千元人民币。大家这才对身边的消防喷淋喷头有了认识,也见识到了它的威力,这样的东西本身就具有一定的责任到人的特点。那么大家就跟着小编一起都来看一下消防喷淋喷头的相关精彩内容。
一、一般规定
1. 喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于 15 厘米,当楼板、 屋面板为耐火极限等于或大于0.50 小时的非燃烧体时,其距离不宜大于 30 厘米。
注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。
2.布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3 并且在距屋脊 75 厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。
3.喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。
4. 在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于 15 厘米 ; 距墙面的距离不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于15 厘米。
二、仓库的喷头布置

喷头溅水盘与其下方被保护物的垂直距离,应符合下列要求:
1.距可燃物品的堆垛,不应小于 90 厘米;
2.距难燃物品的堆垛,不应小于 45 厘米;
3. 在可燃物品或难燃物品堆垛之间应设一排喷头,且堆垛边与喷头的垂线水平距离不应小于 30 厘米。
4. 高架仓库的喷头布置除应符合本规范第1 条和2 条的要求外, 尚应符合下列要求:
1)设置在屋面板下的喷头,间距不应大于 2 米;
2)货架内应分层布置喷头。分层布置喷头的垂直高度,当储存可燃物品时,不应大于4 米;当储存难燃物品时,不应大于6 米;
3)分层板上如有孔洞、缝隙,应在该处喷头上方设置集热板。
5. 室内净空高度超过 8 米的大空间建筑物,在其顶板或吊顶下可不设喷头。
6. 装有自动喷水灭火系统的建筑物,其吊顶至楼板或屋面板的净距大于80 厘米的闷顶和技术夹层,当其内有可燃物或装设电缆、电线时,应在闷顶或技术夹层内设置喷头。
7.在自动扶梯、螺旋梯穿过楼板的部位,应设置喷头或采用水幕分隔。
8.装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,与其相连的下列部位应布置喷头;
1)存放、装卸可燃物品的货棚;
2)运送可燃物品的通廊。
9. 装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物内,有下列情况的部位应布置喷 头:
1)宽度大于 80 厘米的挑廊下面;
2)宽度大于 80 厘米的矩形风道或直径大于1 米的圆形风道下面。

三、消防水喷淋中侧喷喷头是否按两个普通喷头计算?
答:不是。任然是按一个计算。
四、建筑消防喷淋侧喷喷头和下喷喷头如何布置?
答:侧喷可用于轻危险级和中危1级场所,一般用于旅馆客房或小办公室,保护面积看下自动喷水灭火图集,下喷和直立型一样布置,吊顶型喷头可不考虑梁等障碍物的影响 多看看规范。
五、侧装消防喷淋可不可以斜着安装?
答:它的管道可以斜着安装,但侧喷的喷头不能斜着安装,理由是其保护范围受到影响,只能改为下喷。 不可以,喷头的安装方式由其型号出厂就已经定好了的,因为它的布水曲线是特定的,侧喷也一样,水平安装的侧喷只能水平安装垂。
六、消防侧喷喷头怎样安装?
答:安装方法都是一样的,使用工具安装到支管上就行。但对其设置和放置位置是有要求的。 侧喷分为水平侧喷和垂直侧喷 安装方法跟直立型上喷是一样的 安装到管道上就可以了但它的喷水曲线、保护方位是有规定的 具体可以。
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。

消防喷淋布置规范:
1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁间布置喷头时,应符合本规范条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
3、梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
4、密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。
5、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头。
6、图书馆、档案室、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于规定。
7、货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合(3)条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
8、货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有空洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
9、净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。

关于消防喷淋头的种类:
1、下垂型:下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
2、直立型:直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时直立型喷淋头还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)
3、普通型:普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。(普通型用的较少)
4、边墙型:边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
轻型防火等级
在文章的最后为大家总结,喷淋会根据防火等级、场所的不同,间距、保护面积都稍有不同,所以各位业主一定要选择自己所对应的消防喷淋,同时也要严格按照要求进行布置。