平时生活中,我们经常乘坐电梯,不少细心的市民会发现标有“消防应急专用”的消防电梯,外观似乎和普通电梯没什么区别。今天,市消防部门就来聊一聊,消防电梯和普通电梯到底有哪些区别。
我们先说说普通电梯,首先普通电梯的电路接驳为单向回路,即挂接在公共电源线箱内,在遇到火灾电路断电时,普通电梯因为供电被切断导致电梯停运,使得搭乘电梯者被困在轿箱内,通讯信号不强的手机可能会失联,火场烟气会顺着电梯井由上至下灌满整个空间,被困者如未能及时获救,生命堪忧。
消防电梯就不一样了,它通常都具备有完善的消防功能:应当是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的非常规电源能自动投合,可继续运行;消防电梯还具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用;它应当在轿厢顶部预留一个紧急疏散出口,万一电梯的开门机构失灵时,也可由此处疏散逃生。

如何分辨消防电梯
消防电梯应当有“消防专用电梯”等用于紧急情况下的字样。消防电梯的竖井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应当设有前室,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。消防电梯轿厢内应设有专用电话,在首层还应设有专用的操纵按钮。如果在这些方面功能都能达标,那么万一建筑内发生火灾,消防电梯就可以用于消防救生。
对此,市消防部门提示,如遇到紧急情况下,千万不要搭乘普通电梯逃生,了解清楚自身所处位置,沉着冷静选择避险方式,远离火灾蔓延的路径和烟气弥漫的方向,如被明火和烟气困在某个封闭区域,第一时间拨打119报警电话告之具体位置,便于救援人员第一时间到达现场进行营救。
消防电梯是供消防员灭火救援用的专用电梯,主要设置在高层建筑内。因为高层建筑的救援过程中,消防员如果携带大量救援装备步行上楼的话,需要较多的体力和时间,不利于灭火救援工作的开展。普通电梯又不能使用,于是就需要消防电梯。高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积来确定。我国规定,每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每层建筑面积不大于1500平方米设1台,大于1500平方米而不大于4500平方米设2台,大于4500平方米设3台。对于消防电梯,大家是否想要了解更多呢?下面贤集网小编来为大家详细介绍消防电梯与普通电梯的区别、消防电梯的设置要求、消防电梯的使用方法及紧急情况下的应急措施。

消防电梯与普通电梯的区别
1、消防电梯一般在火灾情况下能正常运行,而普通电梯则没有太多的要求。
消防电梯与普通电梯的区别是什么?
2、消防电梯必须是双电源引入到端部的配电箱体内,消防电梯在其它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行。消防电梯比普通电梯多一路消防电源,在发生火灾时,由消防电源供电,供消防队员救火和楼内人员逃生使用。
3、消防电梯内应设专用操纵按钮,即在火灾报警探头发出报警信号,延时30秒钟确认是火灾后,其他电梯全部降到首层,只有按专用按钮,才可运行。消防梯自首层到顶层运行时间不能大于60s。
4、消防梯井底有排水设施。消防电梯井底还设置集水坑,容积不小于2立米,潜水排污泵流量不小于10L/s,这是普通电梯所没有的。
5、消防梯内还设专用的消防电话。
消防电梯的设置要求
1、消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。地下或半地下建筑(室)相邻两个防火分区可共用1台消防电梯。
2、建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯。
3、消防电梯应具有防火、防烟、防水功能。
4、消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设置前室。消防电梯前室应符合以下要求:
(1)前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;
(2)前室的使用面积公共建筑不应小于6㎡,居住建筑不应小于4、5㎡;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10㎡,居住建筑不应小于6㎡。
(3)前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
5、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2、00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
6、在扑救建筑火灾过程中,建筑内有大量消防废水流散,电梯井内外要考虑设置排水和挡水设施,并设置可靠的电源和供电线路,以保证电梯可靠运行。因此在消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
7、消防电梯的载重量及行驶速度。为了满足消防扑救的需要,消防电梯应选用较大的载重量,一般不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1、5m×2m。这样,火灾时可以将一个战斗班的(8人左右)消防队员及随身携带的装备运到火场,同时可以满足用担架抢救伤员的需要。对于医院建筑等类似建筑,消防电梯轿厢内的净面积尚需考虑病人、残障人员等的救援以及方便对外联络的需要。消防电梯要层层停靠,包括地下室各层。为了赢得宝贵的时间,消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
8、消防电梯的电源及附设操作装置。消防电梯的供电应为消防电源并设备用电源,在最末级配电箱自动切换,动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮,使之能快速回到首层或到达指定楼层;电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,方便队员与控制中心联络。

消防电梯的使用方法及紧急情况下的应急措施
一、消防电梯的设置范围 《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》对消防电梯的设置范围作了明确规定,要求以下五种情况应设置消防电梯:
1、高层一类民用公共建筑;
2、十层及十层以上的塔式住宅;
3、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;
4、建筑高度超过32米的其他二类公共建筑;
5、建筑高度超过32米设有电梯的高层厂房和库房。
在实际工作中,建筑工程设计人员均按上述要求设计了消防电梯,即使有的工程设计人员没有按《规范》要求设计消防电梯,公安消防监督机关的建审人员也会依据《规范》,要求其增设消防电梯。
二、消防电梯的功能及使用方法
(一)、火灾时如何确定哪部电梯是消防电梯 一幢高层建筑设有若干电梯,而消防电梯基本是与客、货电梯兼用(平时载客或货物,进入消防状态时,就具有消防功能),如何确定哪一台电梯是消防电梯呢?其主要外观特征包括以下几个方面:
1、消防电梯设有前室。独立的消防电梯前室面积为:居住建筑的前室面积大于4.5平方米;公共建筑和高层厂(库)房建筑的前室面积大于6平方米。当消防电梯前室与防烟楼梯间合用前室时,其面积为:居住建筑合用前室面积大于6平方米,公共建筑和高层厂(库)房建筑合用前室面积大于10平方米。
2、消防电梯前室安装有乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
3、消防电梯轿厢内设有专用消防电话。
4、在首层电梯门口的适当位置设有供消防队员专用的操作按钮。操作按钮一般用玻璃片保护,并在适当位置设有红色的“消防专用”等字样。
5、当正常电源断电时,非消防电梯内的照明无电,而消防电梯内仍有照明。
6、消防电梯前室设有室内消火栓。
(二)、消防电梯的功能 设计人员在设计高层建筑时,根据国家规范,将消防电梯的功能设计为:消防电梯与客(或货)用电梯兼用的,当发生火灾时,受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制进入消防状态的情况下,应达到:
1、电梯如果正处于上行中,则立即在最近层停靠,不开门,然后返回首层站,并自动打开电梯门。
2、如果电梯处于下行中,立即关门返回首层站,并自动打开电梯门。
3、如果电梯已在首层,则立即打开电梯门进入消防员专用状态。
4、各楼层的叫梯按钮失去作用,召唤切除。
5、恢复轿厢内指令按钮功能,以便消防队员操作。
6、关门按钮无自保持功能。
(三)、消防电梯的使用方法
1、消防队员到达首层的消防电梯前室(或合用前室)后,首先用随身携带的手斧或其他硬物将保护消防电梯按钮的玻璃片击碎,然后将消防电梯按钮置于接通位置。因生产厂家不同,按钮的外观也不相同,有的仅在按钮的一端涂有一个小“红圆点”,操作时将带有“红圆点”的一端压下即可;有的设有两个操作按钮,一个为黑色,上面标有英文“OFF”,另一个为红色,上面标有英文“ON”,操作时将标有“ON”的红色按钮压下即可进入消防状态。
2、电梯进入消防状态后,如果电梯在运行中,就会自动降到首层站,并自动将门打开,如果电梯原来已经停在首层,则自动打开。
3、消防队员进入消防电梯轿厢内后,应用手紧按关门按钮直至电梯门关闭,待电梯启动后,方可松手,否则,在关门过程中如松开手,门则自动打开,电梯也不会启动。有些情况,仅紧按关门按钮还是不够的,应在紧按关门按钮的同时,用另一只手将希望到达的楼层按钮按下,直到电梯启动才能松手。

三、紧急情况下的应急措施
火灾现场情况多变,虽然消防电梯在设计时采用双回路供电,并在最末一级配电箱处设有自动切换装置。那么,消防队员在电梯轿厢内一旦电梯停止运行怎么办?
(一)、外部人员的营救方法
在消防电梯正常运行时,其电梯前室内,用来指示电梯运行的指示灯是发光的,一旦停电,此指示灯自然会熄灭。这时,消防指挥员应立即采用以下二种措施营救电梯内的人员。
1、派人到位于屋顶的消防电梯机房内,采用人工方法将电梯井内的轿厢下降至首层站。电梯生产厂家为了保证乘梯人的安全,在设计电梯时,设计了停电时的自动保护装置,当电梯失去动力后,为防止轿厢的快速上升(因电梯配重的作用),以机械的方式将卷扬机的机轴紧紧刹死,也就是常说的“抱死”。营救人员(有条件时,最好与企业电梯维护人员一起)进入电梯机房后,要迅速寻找将“抱死”放开的工具(此工具一般为黄色,放在卷扬机附近,每个电梯机房一套共二件)后,将位于卷扬机一侧位置最高的保护盖卸下,(该盖由二个螺栓固定,二个螺栓不借助工具用手就可以卸下),保护盖移去之后,首先使用专用工具中一个钩子形状的工具,将钩子插入固定保护盖下侧的小孔内,然后利用扛杆原理将位于最高处的连杆压下,这时电梯轿厢受电梯配重物体的作用就会上升,这是我们不希望的,如何使轿厢下降至首层呢?就需要二件专用工具中的另一件,将该件工具插入与卷扬机同轴的轴上后,由一名人员用钩子形状的工具下压连杆,另一名人员以顺时针方向旋转,电梯井内的轿厢就会下降,直至降到首层。
消防电梯与普通电梯的区别是什么?
2、派人逐层敲打电梯门,确定电梯轿厢的停靠位置,再进行营救。由于电梯轿厢及电梯井壁的屏蔽作用,消防队员携带的无线电台将失去作用,这时,指挥员可以派人采取敲击各楼层电梯门的方法,并辅之于大声喊话,以确定电梯轿厢的位置。位置确定后,首先用手斧或钳子将电梯井壁门上的钥匙孔破坏,然后,用扁平螺丝刀插入后,向下压,由于封闭电梯井壁门的挂钩脱钩,门就会自动打开;电梯井壁上的门打开后,然后再开轿厢上的门。打开轿厢上的门很简单,首先用手斧插入二个门之间的门缝内,待门缝能够将人手可以伸入后,一个人就可以用二手将此二扇门向左、右方向移动,从而将轿厢门拉开,将电梯内的人员救出。因为此门的拉开力为20公斤。
防电梯和普通客梯差价一般都在1.5万左右,而且还要看你选择的牌子和材料。两个都做成消防电梯,至少要多花1.5万。
消防电梯的设置应符合下列规定:
1 消防电梯间应设前室。前室的使用面积应符合本规范7.4.3条的要求(10平方,6平方),前室的门应采用乙级防火门;
2 前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的安全出口或经过长度不小于等于30m的通道通向室外;
3 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2,00h的不燃烧体隔墙隔开;当在隔墙上开门的时候,应设置甲级防火门;
4 在首层的消防电梯井外壁上应设置供消防队员专用的操作按钮,消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料且其内部应设置专用消防对讲电话;
5 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2平方米,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室门口宜设置挡水措施;
6 消防电梯的载重量不应小于800Kg;
7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定;(也就是说的紧急迫降)
8 消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
以上都是普通客梯可以没有的。

相关分析:
1、其实两者是可以兼用的
2、通常是消防电梯兼用作客梯,因为消防电梯的要求会更高些(独立的消防供电、防水措施,独立的控制系统等),所以造价成本会高些
3、要明确一点就是,消防电梯其实并不是用来逃生的,或者说主要用途并不是用来逃生的,主要用途是在发生火灾时,供消防队员快速到达着火楼层展开灭火战斗使用的。
4、目前在火灾逃生使用电梯方面是有争议的。一派的观点是:火灾发生时可使用电梯逃生,前提是火灾还未危及电梯,电梯的供电要有保证。这时候用电梯会加快疏散逃生的速度,提高效率;另一派的观点是:不能使用电梯,这也是传统的观点,因为怕电梯失电卡住。从这两派的争议来看,应该取折中的观点较好,火灾发生初期合理使用电梯应该是可行的。