点击量:发布时间:2019-08-02 10:44作者:北京京盾消防器材
普通电梯的平面布置,一般都敞开在走道和电梯厅,火灾时一旦电源切断即被停止使用。因此,普通电梯无法供消防队员扑救火灾用,若消防队员攀登楼梯扑救火灾,根据有关部门对消防队员登楼能力测试,只在九层及九层以下,再高消防队员就没有体力来扑救火灾,故为了尽快扑救高层建筑火灾,国家消防规范规定下列高层建筑应设消防电梯:1、一类公共建筑;2、塔式住宅;3、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;4、高度超过32米的其它二类公共建筑。
需设消防电梯的条件规范上是这样规定的:
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版):
“ 6.3.1:下列高层建筑应设消防电梯:
*6.3.1.1:一类公共建筑。
*6.3.1.2:塔式住宅 (10层及10层以上)
*6.3.1.3:十二层及十二层以上的单元住宅和通廊式住宅。
*6.3.1.4:高度超过32m的其它二类公共建筑。 ”
而《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版)中对一类和二类的建筑划分如下:
“3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表3.0.1的规定。”
表3.0.1的规定如下:
“一类居住建筑包括高级住宅和十九层及十九层以上的普通住宅。
一类公共建筑包括:
1.医院;
2.高级旅馆;
3.建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼;
4.建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层建筑面积超过1500m2的商住楼;
5.中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼;
6.网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼;
7.省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼;
8.藏书超过100万册的图书楼、书库;
9.重要的办公楼、科研楼、档案楼;
10.建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。
二类居住包括建筑十层至十八层的普通住宅。
二类公共建筑包括:
1.除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库;
2.省级以下邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼;
3.建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。”
所以不用设置消防电梯的建筑就是除了高层建筑中的“一类公共建筑、塔式住宅 (10层及10层以上)、十二层及十二层以上的单元住宅和通廊式住宅、高度超过32m的其它二类公共建筑”以外的建筑。
1、 设置消防电梯的建筑,地下或半地下室怎样设置消防电梯?
根据规范要求"设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,应设置消防电梯",实际应用中,应区分不同的情况考虑:
1、 地下室为汽车库时,执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,不需要设置消防电梯。
依据:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第2.0.4条文解释:汽车库与建筑物组合建造在地面以下的以及独立在地面以下建造的汽车库都称为地下汽车库,并按照地下汽车库的有关防火设计要求予以考虑。
2、 地下室为其他功能建筑时(或汽车库以外的其他功能部份),可分为两种情况:
A、 对于"埋深大于10m且总建筑面积大于3000m² 的其他地下或半地下建筑(室)",需要设置消防电梯。消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
B、 其他情况的地下室,只需要将地上部份的电梯延伸至地下室即可,并不需要每个防火分区都设置消防电梯。
依据:7.3.1条文解释:"设置消防电梯的建筑的地下或半地下室"应设置消防电梯,主要指当建筑的上部设置了消防电梯且建筑有地下室时,该消防电梯应延伸到地下部分;除此之外,地下部分是否设置消防电梯应根据其埋深和总建筑面积来确定。
2、 裙房和商业服务网点是否需要设置消防电梯?
裙房和商业服务网点可不设消防电梯
设置消防电梯的目的,是节省消防员的体力,使消防员能快速接近着火区域。根据在正常情况下对消防员的测试结果,消防员从楼梯攀登的有利登高高度一般不大于23m,裙房高度不超过24米,因此不需要设置消防电梯,另外,《建规》图示中也已明确裙房可不设消防电梯(7-10页图2)。
同理,商业服务网点最多只有二层,且各商铺完全分隔,无法通过消防电梯到达每一个商铺,因此也不需要设置消防电梯。
3、 消防电梯必须每层停靠吗?
消防电梯只需在所服务的楼层每层停靠。
《建规》要求"消防电梯应能每层停靠",是指在所服务的楼层每层停靠,不需要服务的楼层不必停靠。
以住宅建筑与其他使用功能的建筑合建的情况为例,当上部的住宅建筑设置消防电梯,下部的其他功能建筑不需要消防电梯时,消防电梯当然不应在下部楼层停靠。即使下部的其他功能建筑需要设置消防电梯,也宜分开单独设置,否则会给住宅带来困扰和隐患,也不符合"住宅部分与非住宅部分之间应完全分隔"的原则。
以现在的国内外消防技术与力量看来,面对超高层住宅与大型建筑物的火灾,往往束手无策同时救援也会变得缓慢,而普通的乘客电梯因为没有设置防烟防火的措施,往往会造成人员被困甚至电梯井被浓烟覆盖导致被困人员窒息死亡,这就是为什么不推荐乘客在高层火灾中随意使用乘客电梯逃生的理由。而这些超高层建筑或者人流密集的公共大楼,一般都要求设置消防电梯,在发生火灾的情况下是保证人员获救的生命线
上一篇:商场对于消防方面有什么要求?