什么是消防供水系统?有什么区别?
点击量:发布时间:2019-06-04 15:26作者:北京京盾消防器材
消防供水系统主要是用来进行消除一些意外事故引起的火灾等,以便起到及时性,避免我们的生命财产受到更大的损失,经过近些年来的发展,消防供水系统也越来越先进了。

那么消防供水系统有哪些主要功能?有哪几种方法?
主要功能:
1、具有短路、缺相和水池缺水以及水泵电机过载与过流等保护功能。当一台消防泵电机出现过载和过流而停机时,那么另一台消防泵即自动投入。
2、具有主泵和备用泵循环使用功能,当自动控制系统出现故障时,可手动启动消防泵。
3、具有自动启动、手动停机和手动启动、手动停机的功能。
4、具有通过压力罐压力变化控制消防稳压泵启动、停止的功能。
5、具有设备故障和出现消防用水时声光报警的功能。
6、具有设定一种消防压力和根据用户需要设定多种消防压力的功能。
7、具有大电网和备用电源自动切换的功能。
关于消防供水系统——有哪些主要功能?

供水方法:
一、高位水箱供水方法
这种供水方法是高层修建消防给水描绘中选用多、易承受的一种方法。在高层修建屋顶设小容量的高位水箱,通常和日子用水合用,而且满意10min的消防用水量。在修建物底层(地下室)或室外设消防专用水池、水泵及泵房。
二、消防气压罐供水方法
该种供水方法与其他供水方法的不一样点在于无需另设高位水箱,使消防管网一直处于常高压状况。消防安全牢靠性高,但对供电需求严厉,需两路电源或柴油发电机供电体系。
三、变频调速供水方法
这是一种用于日子、消防的新式节能供水设备。它选用了新的沟通变频调速技能和主动化技能,对管网压力实施检测,操控水泵转速、扬程等,确保了管网压力的稳定。其特色是日子、消防供水共用一组水泵,并共用备用水泵,削减了设备的占地面积,避免了因水泵久置用而锈蚀所导致的不安全要素,增强了消防供水的安全牢靠性,该供水方法同消防专用水泵一高位水箱供水方法根本一样。
一、分区供水的场所
1)系统工作压力大于2.40MPa;
2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
二、分区供水的形式
分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。

消防水泵串联分区供水
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:
1)当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m,转输水箱可作为高位消防水箱;
2)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池;
3)当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动;
4)当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
减压阀减压分区供水
采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
1)消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求;
2)减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;
3)每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀;
4)减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上;
5)减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀;
6)减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;
7)减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
减压水箱减压分区供水
采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定:
1)减压水箱的有效容积、出水、排水、水位和设置场所,应符合本规范第4.3.8条、第4.3.9条、第5.2.5条和第5.2.6条第2款的规定;
2 ) 减压水箱的布置和通气管、呼吸管等,应符合本规范第 5 . 2 . 6 条第 3 款~第 11 款的规定;
3 ) 减压水箱的有效容积不应小于 18 m ,且宜分为两格;
4)减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求;
5)减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀;
6)减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。
分区供水是为了解决系统静水压力过高、超过管材和接头承压极限、局部超过设施允许工作压力极限、一次送水动能消耗过大等情况。
符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1 系统工作压力大于2.40MPa;
2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。

消防供水系统按照给水服务范围分为两类:
独立的室内消防供水系统
在每栋建筑物中单独安装一套室内消火栓给水系统,这种方式成本较高,而且不方便管理,每栋建筑物都有独立的水泵房以及增压设备。在地震区、人防要求较高的建筑物以及重要的建筑物内可采用独立室内消防供水系统。
区域集中的室内消防供水系统
即区域内多栋建筑物共用一套消防供水系统,整套系统只有一个水泵房,这种系统安装成本较低,而且方便日后管理。但对设计要求较高,由于管道较长,消防管道的管径和消防水泵都需要增大才能达到流量要求,在有合理规划的高层建筑区,可采用这种供水系统。
消防供水系统按照建筑物高度可分为分区给水方式和不分区给水方式两种:
分区式消防供水系统
分区式消防供水系统指建筑物由于高度较高,消防水泵无法完全增压至系统每个位置,所以要安分区增加多个消防水泵房。安装分区式消防供水系统的前提条件是建筑物的高度要超过50米以上,假如建筑物的高度为100米,这种情况下需要在50米的楼层处增加区域式消防增压泵,这样50米以上的楼层就可以通过这台消防水泵来增压了。管网压差超过1Mpa时要采用分区供水方式。
消防供水系统按给水压力分为高压消防给水系统和临时高压消防给水系统:
一、高压消防给水系统一般设置在比较高的地方,用水在低处,利用高压优势将水压往下压,这种系统在造价方面比较有优势。当建筑物或建筑群附近有山丘,与山丘顶上消防水池(标高高于高层建筑的一定数值)相连接的消防给水系统可形成高压消防给水系统。
二、临时高压消防供水系统,这种系统要有水源,在建筑物中设置供水池,安装消防增压水泵来为管网提供压力,压力由稳压泵或是气压给水设备等增压设备维持。
不分区式消防供水系统
采用不分区式消防供水系统的前提条件是建筑物的高度要大于24米小于50米,整套消火栓给水系统共用一个消防水泵房,由消防水泵供水至整栋建筑,前提是要保证建筑对顶层的压力符合规范要求。消防增压水泵和消防车增压可保证供水至建筑物顶层。建筑高度不超过50m或最低消火栓处的静水压力不超过0.8MPa时,可采用不分区给水方式的给水系统。
上一篇:消防排烟窗的种类有哪些?
下一篇:防火墙的设置都有什么要求?
相关产品推荐