消防自动喷淋灭火一套设备多少钱?
点击量:发布时间:2019-11-18 18:30作者:北京京盾消防器材
消防喷淋环管是喷淋装置油罐上装设的是一种水冷却降温设施。在夏天气温高的时候,对地面油罐不断均匀地进行喷淋水冷却,水由罐顶经罐壁流下,使冷却水带走油罐所吸收的太阳辐射热,降低油罐气体空间温度,使昼夜油面温度变化幅度减小,减少油罐小呼吸损耗。喷淋环管是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。消防冷却喷淋装置是石油、化工企业钢制储罐(柱体罐或球罐)上安装的一种水冷却降温设施。在夏天高温的时候,对储罐不断均匀地进行喷水冷却,水由罐顶经罐壁流下,使冷却水降低储罐所吸收的太阳辐射热,降低储罐气体空间温度,使储存介质昼夜温差变化幅度减小,从而减小储罐的小呼吸损耗。

自动喷水灭火系统是扑救、控制建筑物初期火灾最为有效的自救灭火设施之一,是应用最为广泛、用量最大的自动灭火系统,是第三章的主要内容之一,是历年消防工程师考试的重点内容,考生在日常学习过程中应侧重这方面的学习,今天小编梳理了自动喷水灭火系统中几个比较典型、重要的知识点,供大家学习、记忆。干式灭火系统管网容积,系统充水时间不大于1min;预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于2min;梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,在其腹面以下部位增设喷头;水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m;同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm;湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5-90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号;雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或手动控制操作后的15s内启动,公称直径大于200mm的雨淋报警阀(注意:一定是雨淋报警阀,不是其它形式的),在60s之内启动。雨淋报警阀调试时,当报警压力为0.05MPa时,水力警铃发出报警铃声。
FM要求是管网压力1.1Mpa。
《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。银川消防喷淋装置多少钱主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。二、直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。这个需要根据具体的设计图纸来看的,这个没有相同的一套的,都是现场制作的不一样的管线长度的,湿式报警阀一般是850-1500元/套。

上一篇:去哪里找合适的消防公司?
下一篇:北京消防设备多少钱?
相关产品推荐