15千瓦消防水泵多少钱
点击量:发布时间:2019-09-16 18:53作者:北京京盾消防器材
消防水泵房安装价格是600元,消防水泵是防止压力水倒流,引起给水泵倒转。高压给水倒流会冲击低压给水管道及除氧器给水箱 还会因给水母管压力下降,影响锅炉进水; 如给水泵在倒转时再次起动,起动力矩增大,容易烧毁电动机或损坏泵轴 还有什么不清楚。

消防泵房安装方法
1首先关掉水泵的进出口处的阀门,切断泵组与管网系统的通路。在配电室断开所要拆除的机组的电源,并挂上醒目的标示,防止有人误操作。然后依次拆掉电缆线,打开泵体与管路的法兰连接部位,解开地脚螺栓,分离连轴器,先吊出水泵后吊出电机。 停水安装新的进出水主管线,使新的管线与原有的管线有效的并联。保证安装作业和生产消防用水的正常进行。
2.在地面上和原有的基础上放出新机组基础位置线,对需要增加基础部分的地面进行剔凿,挖掘基础。挖掘时要尽量的保护好原有的钢筋。然后交给土建施工单位进行基础混凝土的浇筑。
3..基础放线:按施工图纸依据轴线,用墨线在基础表面弹出泵安装中心线,依据基础上土建红三角标记用钢板尺确定安装标高。
4.基础面处理 在基础放置垫铁处铲麻面,使二次灌浆时浇灌的混凝土与基础紧密结合。铲麻面的标准是100cm之内应有5~6个直径为10~20mm的小坑。基础面和地脚螺栓孔中的油污、碎石、泥土、积水等清除干净。
5.泵运输就位 用道木或木方铺一条平坦通道至泵房室内,利用室内的天车将水泵吊到基础的部位,使地脚螺栓孔与地脚螺栓相对,然后平稳的落下。
6.找正找平
⑴摆正水泵,在泵的进水口中心和轴线中心分别用线坠吊垂线,使线锤尖和基础表面的中心线相交。
⑵在每个地脚螺栓的两侧放置两组垫铁,泵长度方向两螺栓中间各放一组垫铁。使用3号平垫铁和斜垫铁。
⑶用钢板尺测量水泵轴中心线的高程,要求与设计要求相符,以保证水泵能在允许的吸水高度内工作。
⑷通过调整垫铁的厚度对泵进行找平,将水平仪放在泵轴上测其纵向水平,将水平仪放在泵出口法兰面上测其横向水平。

这个15kw的消防泵一般重量在200-300kg左右的,根据单级和多级泵的不同。价格一般根据流量扬程不同也会有一些差距,所以笼统的问一个15kw的消防泵多少钱是没法给出一个准确的价格的。这个15kw的消防泵根据流量价格一般是4000-6000元左右台的。
上一篇:消防调试大概多少钱
下一篇:消防设备哪家价格实惠