消防报警器多少钱
点击量:发布时间:2019-08-27 12:39作者:北京京盾消防器材
火灾自动报警系统,一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成;也可以根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动,以形成中心控制系统。即由自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完整的消防控制系统。 根据相关人士介绍称,按照平米计算的人工车库是30-35元/平米的,包括预埋、穿线和安装调试设备,地上的需要根据工程量确定的,消防自动报警系统按照电位计算的不吊顶的在75-70元/点位,吊顶的每个点位增加5元,包辅材的每个点位再增加5元,超高的每超高一米增加3-5元/点位的。

这个如果是按照电位计算的比较好算,按照平米计算的人工车库是30-35元/平米的,包括预埋、穿线和安装调试设备,地上的需要根据工程量确定的,消防自动报警系统按照电位计算的不吊顶的在75-70元/点位,吊顶的每个点位增加5元,包辅材的每个点位再增加5元,超高的每超高一米增加3-5元/点位的。
娱乐场所消防报警系统要求;吊顶的装修材料要达到A级,也就是不燃材料。当你的KTV位于建筑物的地下、半地下或4层及4层以上时,就需要安装火灾自动报警系统,再就是被保护物的性质不同,喷头的间距就不同,并且还要根据喷头是否有被遮挡的情形来定,具体的看《自动喷水系统设计规范》。烟感的保护范围,对于有吊顶的,则是按面积以及防烟分区的划分来定,对于无吊顶的,则还要看梁对烟感的探测区域有无影响。设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。

1)火灾探测器的种类很多,大致有如下几种:
(1)离子感烟探测器。
(2)光电感烟探测器。
(3)感温探测器(包括定温式和差温式)。
(4)气体式探测器。
(5)红外线式探测器。
(6)紫外线式探测器。
2)常用的火灾探测器基本原理
(1)感烟火灾探测器
火灾发展过程大致可以分为初期阶段、发展阶段和衰减熄灭阶段。感烟火灾探测器的功能在于:在初燃生烟阶段,能自动发出火灾报警信号,以期将火扑灭在未成灾害之前。根据结构不同,感烟探测器可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。
①离子感烟探测器
离子式感烟探测器是由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成的。内电离室即补偿室,是密封的,烟不易进入;外电离室即检测室,是开孔的,烟能够顺利进入。在串联两个电离室的两端直接接入24V直流电源。当火灾发生时,烟雾进入检测电离室,Am241产生的α射线被阻挡,使其电离能力降低,因而电离电流减少,检测电离室空气的等效阻抗增加,而补偿电离室因无烟进入,电离室的阻抗保持不变,因此,引起施加在两个电离室两端分压比的变化,在检测电离室两端的电压增加量达到一定值时,开关电路动作、发出报警信号。
②光电感烟探测器
光电式感烟探测器由光源、光电元件和电子开关组成。利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种。

a、一般光电式感烟探测器根据其结构特点可分为遮光型和散射型两种。
遮光型光电感烟探测器由一个光源(灯泡或发光二极管)和一个光电元件对应装在小暗室内构成。在无烟情况下,光源发出的光通过透镜聚成光束,照射到光电元件上,并将其转换成电信号,使整个电路维持在正常状态,不发出报警。当火灾发生有烟雾进入探测器,使光的传播特性改变,光强明显减弱,电路正常状态被破坏,则发出报警信号。
散射光电式感烟探测器的发光二极管和光电元件设置的位置不是对应的。光电元件设置在多孔的小暗室里。无烟雾时,光不能射到光电元件上,电路维持正常状态。而发生火灾时,有烟雾进入探测器,光通过烟雾粒子的反射或散射到达光电元件上,则光信号转换成电信号,经放大电路放大后,驱动自动报警装置发出报警信号。

现场声光警报器一直响的话,需要处理火警,如果是误报,按控制器主机复位键即可。如果是报警控制器主机一直响,需要看是什么提示信息,是故障还是火警。故障需要解决故障,如线路出现问题,现场设备损坏;如果是火警,同上,是误报的话复位报警信号即可;真火警有火情的话走应急预案。
上一篇:二氧化碳灭火器多少钱一个?