自藕降压启动22KW消防控制柜各种启动方式
1、直接启动的优点和缺点
优点:所需元气件少,启动方式简单,成本低,较适合小功率电动机。电动机直接启动的电流是正常运行的5倍以上,理论上来说,只要向电动机提供电源的线路和变压器容量大于电动机容量的5-7倍以上的,都可以直接启动。这一要求对于小容量的电动机容易实现,所以小容量的电动机绝大部分都是直接启动的,不需要降压启动。
缺点:对于大容量的电动机来说,一方面是提供电源的线路和变压器容量很难满足电动机直接启动的条件,另一方面强大的启动电流冲击电网和电动机,影响电动机的使用寿命,对电网不利。
2、软起动启动的优点和缺点
消防控制柜专用于消防泵上面,是新一代节能型供水设备。主要用于高层建筑无塔供水,消防深井泵恒压供水等根据实时用水工况需要闭环调节水泵转速的场合,采用知名品牌的变频器、智能控制器、压力传感器及水泵组成闭环控制系统。多泵控制,管网压力稳定,提高供水质量,减少二次污染,节电效率高,可实现无人值守的无塔供水自动控制系统。此控制柜设备主要用于高层建筑无塔供水,消防深井泵恒压供水等根据实时用水工况需要闭环调节水泵转速的场合,采用知名品牌的变频器、智能控制器、压力传感器及水泵组成闭环控制系统。 多泵控制,管网压力稳定,提高供水质量,减少二次污染,节电效率高,可实现无人值守的无塔供水自动控制系统。

1.消防排烟风机控制箱7.5KW 消防联动风机箱380V控制电箱.¥845.00
2.恒压供水变频柜水泵定制箱1.5kw三相220三晶器材机控制箱消防.¥1198.00
3.ABB变频控制柜 消防稳压变频控制箱 自动变频ABB 一用一备2.2KW,4720.00元
优点:对电网电压波动影响小,对电网冲击小,对电动机保护较好,延长电动机寿命,较适用大功率和重载的电动机。
(1) 电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍,当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降,影响同电网其它设备的正常运行。软起动时,起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内,对其它设备的影响非常小。
(2) 超大型电机直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击,常常会引发功率振荡,使电网失去稳定。起动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振,造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。软起动时起动电流大幅度降低,以上影响可完全免除。
(3) 大电流产生的焦耳热反复作用于导线外绝缘,使绝缘加速老化、寿命降低.大电流产生的机械力使导线相互摩擦,降低绝缘寿命。软起动时时电机端电压可以从零起调,可完全免除过电压伤害。
(4) 大电流在电机定子线圈和转子鼠笼条上,最大电流降低一半左右,瞬间发热量仅为直起的1/4左右,绝缘寿命会大大延长;软起产生很大的冲击力,会造成夹紧松动、线圈变形、鼠笼条断裂等故障。软起动时,由于最大电流小,冲击力大大减轻。
缺点;投资较高,对使用的环境要求较高,电子原件过载能力较低。

3、自藕降压启动的优点和缺点
优点:使用的环境要求不高,故障较少。其是经过自藕变压器降低电压后给电动机,可以自由调压。
缺点:降压电流大、冲击转矩大,起动过程中存在二次冲击电流和冲击转矩,不能频繁启动,对电动机的保护较差。
4、星三角启动的优点和缺点
优点:三角启动是经过改变电动机的接线方式来实现降压,设备比较简单,较经济。
缺点:三角启动接线较多,投资较大,而且启动时对电网有一定的冲击。
自藕降压启动22KW消防控制柜使用环境
1.环境温度“-10~+40℃
2.环境湿度:0~90%且无结露
3.海拔高度:小于1000米
自藕降压启动22KW消防控制柜其它说明
附:《GA30.2固定消防给水设备的性能要求和试验方法》第5条第4点巡检功能规定:
消防泵长期处于非运行状态的设备应具有巡检功能,应符合下列要求:
1、具有自动和手动巡检功能,自动巡检周期应能按需设定。
2、消防泵按消防方式逐台运行,每台泵运行时间不少于2min。
3、采用电动阀门调节给水压力的设备,所使用的电动阀门应参与巡检。
4、设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检,进入消防运行状态。
5、采用工频方式巡检的设备,应有防超压的措施,设巡检泄压回路的设备,回路设置应安全可靠。
6、巡检中发现故障应有声、光报警。具有故障记忆功能的设备,记录故障的类型及故障发生的时间等,应不少于5条故障信息,其显示应清晰易懂。

消防水泵控制箱设有一个转换开关和一对起停按钮,转换开关有自动、手动、检修三档选择。每台水泵有一个键盘面板显示每台电机的运行情况。它包括运行电流和故障显示和手动时的单台操作按钮。如果需要远控(联动)、控制柜内留有远控接点,远控接点有运行控制起停输入接点、运行指示输出接点(无源电器接点)、系统故障输出接点(无源继电器接点)、计算机通讯口接口(RS-485)供上微机控制和管理之用(需用户协议)。 自动运行时,当运行水泵故障停机后备用水泵自动投入运行,当故障排除后自动设在备用位。由于采用先进的转矩控制型软起动器,水泵起动时不需关闭阀门。