北京家用消防喷头怎么收费
点击量:发布时间:2019-08-20 13:59作者:北京京盾消防器材
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

消防喷淋头之间的标准距离:
要按不同喷头和环境的不同来调整消防喷淋头之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。具体如下:
GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:
7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
7.1.2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。

隐蔽式喷淋适用于高档酒店、住宅、剧院等需要保证天花平整整洁效果的地方。隐蔽式喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落,温度再上升至68度时(一般的喷淋头),玻璃管爆裂,水流喷出。因此隐蔽式喷头最忌讳的是盖子上沾上涂料和油漆,这样的话会引起动作。
家用喷头的洒水形状比较独特。图1中的左图为普通喷头的喷洒形状,它的布水形状象一把雨伞。右图为家用喷头的喷洒形状,它不但将水喷到地面,还有一部分水向上并侧向扩展喷洒。它独特的喷洒形状是由家居空间火灾的特殊性决定的:1)由于家居空间内有一些挂件(如窗帘等)和靠墙摆放的家具(如立柜、沙发等),它们很容易被引燃,帮助火焰沿着墙壁蔓延至天花板,使得火很难扑救。家用喷头独特的喷洒形状解决了这个问题,使火灾得到有效的控制;2)火灾时天花板附近烟气温度较高,会引发过多的喷头打开,造成消防水量不足;高温烟气对室内的热辐射会造成室温迅速升高,对室内人员生命安全产生极大威胁;高温烟气的热辐射使得室内可燃物大量分解,产生可燃气体,最终可能会导致轰然。一旦发生轰然,火灾可能会从一个防火分区蔓延至另一个防火分区,例如火从较低楼层蔓延至与其相临的较高楼层等。家用喷头科学地分配了向各个方向的喷水,既保证了将火控制在起火点,又降低了室内温度,避免过多的喷头打开(保证已打开喷头能提供充足的喷水强度),同时防止了轰然的发生,为室内人员逃生提供有利条件。
1:上喷喷头洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶;
适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。
2:下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面;
保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

这个基本上都是在50-80元/个左右的轻工价格的,全价都在轻工价上管道材料价格的。消防喷淋头价格在500元左右,消防喷淋用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;3.喷淋头距墙不能小于300mm;4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。