一般消防应急指示灯价格是多少钱
点击量:发布时间:2019-08-18 22:06作者:北京京盾消防器材
在正常照明电源发生故障时,能有效地照明和显示疏散通道,或能持续照明而不间断工作的一类灯具。广泛用于公共场所和不能间断照明的地方。
功能与组成
功能
疏散应急照明灯、标志灯,统称消防应急照明灯具,是防火安全措施中要求的一种重要产品。平时它要像普通灯具一样提供照明,当出现紧急情况,如地震、失火或电路故障引起电源突然中断,所有光源都已停止工作,此时,它必须立即提供可靠的照明,并指示人流疏散的方向和紧急出口的位置,以确保滞留在黑暗中的人们顺利地撤离。由此可见,应急照明灯是一种在紧急情况下保持照明和引导疏散的光源。
组成
应急照明灯具由光源、光源驱动器、整流器、逆变器、电池组、标志灯壳等几部分组成。平时,市电220V通过光源驱动器,驱动光源正常照明,同时通过整流器对电池组进行电能补充,即使在下班后关断照明的情况下,整流器仍然工作在充电状态,以便使电池组始终处于饱满的战备状态。当遇到紧急情况,市电突然停止时,逆变器将自动启动逆变电路,把电池组的低压电能转换为高压电能,驱动光源继续照明。

消防指示灯具的价格我觉得还可以不会很贵,大概都是在一百块一下:艺光??LED钢化玻璃消防安全指示价格是75.00,连防安全出口指示灯紧急通道标志灯疏散指示牌充电标志双头灯价格是68.00,艺光LED消防标志灯指示应急灯价格是75.00。光源为2D管,11W或16W,照明持续时间不小于3小时,充电方式为浮充式的吸顶式应急照明灯,最低价格为220元/套,再便宜的质量不可靠,好的需要500多。
补充:这种带什么人体感应、铁皮喷漆底座、普通塑料灯罩、照明最长时间为90分钟的LED应急照明灯(亮度相当8W,实际耗电很少)实际价格应该在60~80元/套
消防应急灯是选用工业塑料和高亮度灯泡制成的,关于消防应急灯价格,主要因品牌、产品质量、产地等的不同而有所差异。一般的消防应急灯价格在15—30元之间,质量好些的消防应急灯价格在30—90元之间,而某些大品牌如松下的消防应急灯价格一般在150—200元。
紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。

指示灯是和开关部分并联的,当开关合上时,开关的电阻比指示灯的小得多,所以电流不通过指示灯和灯用电阻而直接流向照明灯;当开关断开时,电流经指示灯电阻----指示灯----火线线路----照明灯----零线线路,由此形成回路。如果指示灯是LED的,那么照明灯一般不会亮,因为LED的功耗很小,只有100微安左右,而照明灯本身需要大电流才能点亮,这种微小电流可以经线路损耗掉,影响不到照明灯具。 但如果指示灯是氖泡而照明灯又是节能灯的话,关断开关后节能灯就会发生闪烁现象,因为用氖泡的开关其电流较大,流经节能灯镇流器后达到触发状态时灯就会闪。
(一)应急照明灯具的设置要求与功能指标
1.应急照明灯具的设置要求
(1)消防应急照明光源选择
应选用能快速点燃的光源,一般采用白炽灯、荧光灯等。
电光源按其发光机理一般可分为两大类:一是热辐射光源,二是气体放电光源。热辐射光源是利用物体加热辐射发光的原理制成的光源,如白炽灯、卤钨灯(碘钨和溴钨灯)等;气体放电光源是利用气体放电时发光原理而制成的光源,如荧光灯、高(低)压汞灯(这里的高低是指气体发电时的气压)、高压钠灯、金属卤化物灯等。
通常,用作消防应急照明和疏散指示标志的电光源要求具有快速启点特性,因此常选用白炽灯和能够快速启点的荧光灯。在正常工作照明条件下切换实现应急照明时,可选用一般的荧光灯。用作疏散指示标志的电光源要求具有快速启点、常亮和便于维护等特性,通常选择白炽灯。

(2)消防应急照明在正常电源断电后,其电源转换时间应满足:
①疏散照明≤15s;
②备用照明≤15s(金融商业交易场所≤1.5s)。
(3)消防应急灯具的应急转换时间应≤5s;高危险区域使用的消防应急灯具的应急转换时间应≤0.25S。
(4)疏散照明平时处于点亮状态,但下列情况可以例外
①在假日、夜间定期无人工作或使用而仅由值班或警卫人员负责管理时;
②可由外来光线识别的安全出口和疏散方向时。
当采用带有蓄电池的应急照明灯时,在上述例外情况下应采用三线式配线,以使蓄电池处于经常充电状态。

(5)可调光型安全出口标志灯应用于影剧院的观众厅。在正常情况下减光使用,火灾事故时应自动接通至全亮状态。
(6)消防应急照明灯具的照度要求:
①疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5Ix;
②人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0Ix;
③楼梯内的地面最低水平照度不应低于5.0Ix;
④人防工程中设置在疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位的火灾疏散照明,其最低照度值不应低于5.0Ix;
⑤消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度,见表3-
⑥消防应急照明的供电时间和照度要求,应满足表3-12所列数值,但高度超过100m的建筑物及人员疏散缓慢的场所应按实际计算,且连续供电时间不应少于30min。

集中控制应急灯,应急照明双眼灯,安全出口标志灯,安全疏散指示灯一般是不要开关控制的,你指设计图上 有一个应急照明接线示意图不是这个应急灯的示意图,而是应急电源(比如消防楼梯的应急照明)的示意图,那种应急回路是要4根线的,有一根火线(你所说的断路器后的)是为了保证火灾的同时保证所有的应急照明灯常开的!就是在火灾时应急电源(不是你指的应急灯、安全出口灯,就是不同灯具但是电源回路采用应急回路)的灯具不经过开关控制全部常开!