室外消防管安装时与消防栓的连接方法有什么?
点击量:发布时间:2019-07-31 10:52作者:北京京盾消防器材
由于地下消防栓上盖着厚重的井盖板,打开时一般由两个人用铁制的专用工具勾起井盖板,露出地下消防栓后再用加长的开关扳手深入到地下,拧开阀门,接上消防水管,引水灭火。室外消火栓主要用于向消防车提供消防用水或直接与消防水带、水枪连接进行灭火,是城市公用建筑、工矿企业、公共场所必备的消防供水设施。
消火栓平时关闭,阀瓣将进水口密封;使用时用专用扳手打开阀瓣,则地下管网之市政供水流入消火栓,并由出水口流入消防车吸水管或直接流入水带、水枪进行输水或灭火,使用完毕后,关闭阀瓣,阀体内的余水可由排水阀自动排尽。

一、SN消火栓
公称通径(mm):DN50,DN65 公称工作压力(MPa):1.6 强度测验压力(MPa):2.4 适用介质:清质水,泡沫混合液
二、SNJ65减压消防栓
公称通径(mm):DN65 公称工作压力(MPa):1.6 强度测验压力(MPa):2.4 适用介质:清质水,泡沫混合液
三、SNZW65室内旋转式减压稳压消防栓
SNZW65系列室内消火栓,阀杆材料采用不锈钢,阀座采用增强尼龙阀座。产品均通过国家质量监督检验中心检验合格,质量上乘,安全可靠。 公称工作压力(Mpa):1.6 强度试验压力(Mpa:2.4 适用介质:清质水、泡沫混合液
四、SNS65室内单阀双出口消防栓
SN、SNS、SNSS系列室内消火栓,阀杆材料采用不锈钢,阀座采用增强尼龙阀座。产品均通过国家质量监督检验中心检验合格,质量上乘,安全可靠。
五、SNSS65室内双阀双出口消火栓
SN、SNS、SNSS系列室内消防栓,阀杆材料采用不锈钢,阀座采用增强尼龙阀座。

消火栓设备工程:
(一)体系概略及选材
居处楼部分:
1. 消火栓设备工程用水量:本工程室内消火栓用水量为20l/s,室外消火栓用水量为15l/s,火灾接连时间为2小时。本区域消防水池所需贮水量为360立方米(包括主动喷水救活体系)。
2.室内消火栓设备工程用水所需的流量、压力由坐落4地块小区的地下消防泵房及消防水池确保;火灾初期的10分钟消防水量及压力均由坐落4地块小区1#楼顶层屋面设有消防水箱间内的18立方米消防水箱及增压稳压设备确保。
3.室内消火栓设备工程:
3.1室内消火栓体系竖向分区,本工程竖向分2个区,其间-1-14层为低区,15-30层为高区。消防立管单元入户,运用室外消火栓外网连成环状,并设置检修阀门。消防立管接小区凹凸区消防环状外网。
3.2室内消火栓选用室内甲型双阀双出口消火栓和乙型单栓消火栓,栓口直径65mm,水枪喷嘴直径19mm,水枪充沛水柱不小于10m,单根水龙带长25m,栓口设备高度距地上1.10m,。-1-7层,15-23层选用减压稳压消火栓,减压后压力为0.30mpa.
3.3消防体系阀门坚持常开状况,并有显着的启闭标志,检修后用铅封或其它方法固定在常开方位。
4.管材、管件、阀门:
4.1消火栓设备工程管路选用焊接钢管,焊接。管材的作业压力应按小区全体分区压力一同考虑。
4.2 消防管道上的阀门选用d41x-16蝶阀。作业压力均选用1.60mpa。
5.防腐和保温:
5.1消防中的钢管:明装刷防锈漆两道后,消火栓管道刷赤色调和漆两道。暗装或管沟敷设刷两道防锈漆;地下埋设的钢管要求刷冷根柢油、沥青涂层各一道,包扎一层玻璃丝布;再刷沥青一道,外包玻璃丝布保护层。
6. 试压、试漏:
6.1消火栓设备工程管道实验压力为:作业压力的1.5倍,且不小于1.40mpa。
部分:
1. 消火栓设备工程:
1.1四地块室内消火栓体系按小区概括考虑,选用一套室内消防泵,设置减压阀组分区;分为三个体系。地下室消防体系,压力0.45mpa;1-14层为低区消防体系,压力0.90mpa;15-30层为居处高区消防体系,在地库梁下高位环状敷设。恰当方位设联络管以确保供水均匀。各单体消防入户管就近引入。
1.2地库内消火栓设备工程选用室内乙型单栓,栓口直径65mm,水枪喷嘴直径19mm,水枪充沛水柱不小于10m,水龙带长25m,栓口设备高度距地上1.10m,按相邻两股水柱一同达室内任一防护点规划。消火栓箱处设急迫建议消防泵按钮。地库消火栓选用减压稳压消火栓。阀后压力为0.25mpa。
1.3消火栓设备工程阀门坚持常开状况,并有显着的启闭标志,检修后用铅封或其它方法固定在常开方位。室内消火栓体系高区及低区各设置2台地下式消防水泵接合器.
1.4. 消火栓设备工程:消火栓处启泵按钮建议相应分区的消火栓加压泵,消火栓加压泵建议后,水泵作业信号反应至消防中心。消火栓加压泵也可在消防中心和消防泵房手动控制启停,消防结束后手动停泵。
2.室外消火栓设备工程:
2.1.室外消火栓设备工程干管环状敷设于地库梁下,恰当方位设联络管以确保供水均匀。
2.2.室外消火栓设备工程沿小区旅程均匀安排,间隔不大于120米,保护半径不大于150米,距路周围不大于2米,距修建物外墙不小于5米。
3. 管材、管件:
3.1消火栓设备工程管路选用表里热镀锌钢管,丝扣联接;管径大于等于100mm的选用沟槽式联接方法。
3.2消火栓设备工程阀门:消火栓管道上的阀门选用d41x-16蝶阀。消防水泵吸水管上的阀门及穿越人防防护墙处设置的替代防爆波阀的阀门选用铜芯或不锈钢芯的闸阀。作业压力均选用1.60mpa,地库内选用作业压力2.0mpa铜芯或不锈钢芯的闸阀。
4. 防腐和保温:
4.1消防中的钢管:明装刷防锈漆两道后,消火栓管道刷赤色调和漆两道;暗装或管沟敷设刷两道防锈漆;地下埋设的钢管要求刷冷根柢油、沥青涂层各一道,包扎一层玻璃丝布;再刷沥青一道,外包玻璃丝布保护层。
4.2非采暖房间通过的消火栓管道先选用电伴热方法进行保温后,再选用60毫米厚的玻璃棉管壳进行保温,外缠玻璃丝布保护层,刷面漆两道。
4.3消火栓设备工程地库作业压力为0.45mpa,低区作业压力为0.9mpa;高区作业压力为1.2mpa。
5. 试压、试漏:
5.1消火栓设备工程管道实验压力为:作业压力的1.5倍,且不小于1.40mpa,试压点为水泵出水口。

消火栓是向火场供水的消防设备,是高楼修建、工矿企业、公共场所等消防供水的设备。消防栓分为室内消火栓和室外消火栓,室内消火栓一般设备在消火栓箱内,与水带和水枪等消防器材配套运用。当有火灾时,活络翻开消火栓箱,取出水带水枪,将水带一头接在消火栓出口上,另一头与水枪联接,随即把消火栓手轮翻开,即能喷水救活。室外消火栓是设置在修物外面消防给水管网上的供水设备,首要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水施行救活,也可以直接联接水带、水枪出水救活。是补偿火灾的重要消防设备之一。
室内消防栓设备要求
室内消火栓的设备,可按《给水排水标准图集》的要求进行设备,设备时应严峻留神:麻丝、填料、老白漆等油类物质污染阀座和密封垫,避免引起变形、老化和损坏。一同留神出水口的方向,以便运用时接装水带,开闭消火栓时阻遏运用杠杆。设备结束时,有必要把水道内的废物,砂石等杂质应放水彻底清除一遍,阻遏在密封垫上粘着石子,黄砂等硬异物时,去强行封闭阀门。否则会压坏密封垫构成漏水。对双出口消火栓,不接上水带的那个出水口运用闷盖盖好。
消防箱栓头都有几种安装方式
明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;
暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。
消防箱在安装过程中,应对消防箱内进行加固措施,以防变形。
箱内管道和消火栓安装时,在连接中应保护、防止箱内的油漆脱落。
按立管位置预留进箱孔,严禁将其它未用敲落孔敲落,箱内的管道应横平竖直。
消防箱安装完成时,应及时将敞开的箱门采用三夹板封闭;消火栓手柄阀门关紧后及时卸掉保存。
成品保护:安装完成后及时处理表面污染并加以保护;
特殊部位安装要求,为了确保装修效果,走廊处的消防箱安装必须与装修紧密配合。
消防栓的使用方法
(一)打开消防栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。
(二)一人接好枪头和水带奔向起火点。
(三)另一人接好水带和阀门口。
(四)逆时针打开阀门水喷出即可。
消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。

消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
消火栓安装按国标01S201要求进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。
室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m, 立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。
室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。
消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用 M7.5水泥砂浆抹成八字托座。
消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。
安装室外地上式消火栓时,其放水口应用粒径为20-30㎜的卵石做渗水层,铺设半径为500㎜,铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。