电梯消防开关什么作用电梯消防开关什么作用?
点击量:发布时间:2019-07-16 17:16作者:北京京盾消防器材
电梯的消防功能的要求:
1、消防迫降
当大楼消防信号启动:所有电梯进入消防迫降状态以后,电梯在检修或急停时不可以进行消防迫降。如果电梯正在运行中,就近平层后不开门,然后电梯返回消防层;如果电梯处于待梯状态则直接返回消防层。电梯返回消防层途中显示楼层,在开门到位后关闭轿厢照明和风扇。
操作基站消防开关;只是‘消防梯’可以进行消防服务。此时只有‘消防梯’立即恢复轿厢照明和风扇。没有消防服务的电梯保持关闭轿厢照明和风扇,不允许任何操作。进行消防服务运行中,如消防服务讯号输入无效时,消防梯必须返回到消防层开门到位后才能转为停止消防运行状态。此时大楼消防讯号还是启动中,‘消防梯’立即关闭轿厢照明和风扇。
2、消防员功能
消防迫降后,操作消防员开关,消防梯可以进行消防服务。此时立即恢复轿厢照明和风扇;按住关门按钮,电梯开始关门,如果在没有关门到位时松开关门按钮,电梯立即开门;当电梯关门到位后,可以进行内选操作,每次只能选择1个目的楼层或选择多楼层后只应最近楼层,当电梯到达目的楼层后,不会自动开门,按住开门按钮后,电梯开始开门,如果在没有开门到位时松开开门按钮,电梯立即关门;消防梯回到消防层后自动开门并保持。在进行消防服务时,安全触板和光幕无效。消防服务的时候,按住目标楼层,电梯也可以开始关门。

要有专用按钮;顶到底不得大于一分钟;前室至室外不得大于30米,栽重不得小于800kg。这些只是最基本的功能。
它的详细设置,以及具体的规范,有一套很完整的要救。如前室防火等级、 前室位置 、前室面积、.防烟排烟 、前室的门 、挡水设施、梯井及轿厢的防火设计要求 、电气系统的防火设计要求。等等。这些不是一两句话就能说清楚的,具体的你要去参考规范。规范不是哪一个人说的,是消防法埁定的,只有符合规范才能通的过验收。
基本上是电梯迫降按扭,也有种做法是手动报警按扭。看看那按扭上面还有什么设备不,有的会就是手动报警按扭。
迫降按扭,在火灾时除消防电梯外,电梯都会自动回到1层
手动报警按扭,火灾时按下,起到报警作用。
消防电梯开关打开后电梯自动归位首层,电梯内按键失灵,轿厢门呈常开启状态,主要是避免发生火灾时人员乘坐电梯逃离现场,因为着火后电梯会产生烟囱效应!

消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。目前我国大陆地区,真正意义上的消防员电梯非常少见,现在见到的所谓"消防电梯"只是具有消防开关动作时,返回预设基站或者撤离层功能的普通乘客电梯,不能在发生火情时搭乘。
消防功能:
消防电梯通常都具备有完善的消防功能:它应当是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的非常电源能自动投合,可以继续运行;它应当具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用;它应当在轿厢顶部预留一个紧急疏散出口,万一电梯的开门机构失灵时,也可由此处疏散逃生。对于高层民用建筑的主体部分,楼层面积不超过1500平方米时,应设置一台消防电梯;超过1500平方米,不足4500平方米时,应设置两台消防电梯;每层面积超过4500平方米时,应设置三台消防电梯。消防电梯的竖井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应当设有前室,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。消防电梯的载重量不宜小于800公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于2米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。消防电梯内的装修材料,必须是非燃建材。消防电梯动力与控制电线应采取防水措施,消防电梯的门口应设有漫坡防水措施。消防电梯轿厢内应设有专用电话,在首层还应设有专用的操纵按钮。如果在这些方面功能都能达标,那么万一建筑内发生火灾,消防电梯就可以用于消防救生。如果不具备这些条件,普通电梯则不可用于消防救生,着火时搭乘电梯将有生命危险。
设置作用:
工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火;抢救疏散受伤或老弱病残人员;避免消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成"对撞",既延误灭火时机,又影响人员疏散;防止消防人员通过楼梯登高时间长,消耗大,体力不够,不能保证迅速投入战斗。
设置范围:
高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内宜设1台消防电梯;建筑高度超过33米的住宅建筑;一类高层公共建筑和建筑高度大于32米的二类高层公共建筑;设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10米且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。
设置位置:
消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,便于任何一个分区发生火灾都能迅速展开扑救,其平面位置须与外界联系方便,在首层应有直通室外的出口,或由长30米以内的安全通道抵达室外。在设计时,最好把消防电梯和疏散楼梯结合布置,使避难逃生者向灭火救援者靠拢,形成一个可靠的安全区域,两梯间还要采取分隔措施,以免相互间妨碍形成不利。另外,防火分区内每个房间到达消防电梯的安全距离不宜超过30米,以保证消防人员抢救时的安全。

将电梯强迫降落到首层。发生火灾后,消防员按下迫降开头,将消防电梯降至首层,消防员可乘坐消防电梯快速达到着火楼层。