火灾声光报警器—安装的注意事项及安装有什么
点击量:发布时间:2019-07-05 12:53作者:北京京盾消防器材
火灾消防声光警报器, 是防止火灾最重要的手段之一,它的作用是用于探测有大量烟雾导致引发火灾时会产生报警,这样才可能达到使用者应该有的效果。适用于火灾发生时的声光报警。本产品多用于消防公司设备配套使用。声光警号英文名Audible and visual alarm,又叫声光报警器,作为防盗报警装置,是为了满足客户对报警响度和安装位置的特殊要求而设置。同时发出声、光二种警报信号。产应用领域:政府机关、单位企业、大厦、银行、酒店、别墅、ATM,周界防越系统及保安服务公司等; 是消防火灾自动报警系统中的一个配件产品。

防爆火灾声光报警(方型)
精测电子X2F-3
一、概述
X2F-3型防爆火灾声光报警器,能同各类火灾报警控制器或其它控制器配合使用。当生产现场发生事故或火灾等紧急情况需要发出声光警报时,火灾报警控制器送来的控制信号启动声光报警电路,发出声和光报警信号,完成报警目的。也可同手动报警按钮配合使用,达到简单的声、光报警目的。本产品为隔爆型、防爆等级为ExdⅡCT6和ExdⅡBT6。本产品符合GB3836.1—2000《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》及GB3836.2—2000《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型“d”》标准。适用于石油、化工、冶金、军工、制药等含有易燃易爆混合气体的场所,并经国家指定的检验单位检验合格,取得了防爆合格证书。
二、主要技术参数
1、防爆标志:ExdⅡCT6/DIPA21TA,T6IP66
2、温度范围:-30℃~+50℃
3、相对湿度:≤95%
4、大气压力:80~110KPa
5、电源电压:DC24VAC220V
6、报警时工作电流:DC24V≤600mA、AC220V≤60mA
7、声响强度:≥110dB
8、外型尺寸:210×195×88(㎜)
9、重量:2.19kg

三、安装与布线
1、根据现场情况用M6膨胀螺钉或M6螺钉通过火灾声光报警器的安装口将火灾声光报警器防爆外壳固定在墙壁上,连接电缆外径为φ6~8mm的橡塑电缆,电缆的防爆进线口为M22×1.5螺纹,可与镀锌护管或BNG15×700防爆挠管连接,也可以用防爆封口螺帽锁紧。
2、接线方法:松开火灾声报警器外壳的固定螺丝,打开火灾声光报警器隔爆腔,按照图39BSGQ—1型防爆火灾声光报警器布线示意图,将控制线分极性分别接在火灾声光报警器接线端子的+、—两端。连线接好后,将火灾声光报警器的防爆上盖上好,防爆面紧固螺钉应均匀拧紧,注意防爆面不要夹杂导线或其它异物。
3、布线要求:要求线间、线与大地间绝缘阻抗大于20MΩ,探测总线回路单根线路电阻小于20Ω。
火灾声光报警器对于我们日常生活所带来的帮助是非常大的,可以使用在化工行业,石油行业,燃气行业里面,有毒气体的行业使用火灾声光报警器是非常有必要的,是保护人身安全和生产安全的一种重要的设备。火灾声光报警器安装的规范和注意事项也是非常多的,大家一定要特别的注意,只有规范的安装才能够达到好的防护效果,避免发生意外的情况出现,下面给大家介绍一下火灾声光报警器的安装规范和注意事项.
火灾声光报警器—安装规范
声光报警器固定式安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,有毒气体的泄漏方向。
(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。
(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。
(6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。
(7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
(8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。 根据现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。

火灾声光报警器—安装的注意事项
(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。声光报警至少发声设备,没有探头
(2)报警器的安装高度一般应在180cm以上,以便于维修人员进行日常维护。
(3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
(5)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。
NT8229型火灾声光警报器是火灾自动报警及联动系统中的声光输出设备。当报警系统发出火警时,系统通过预定的逻辑关系启动该设备,使其发出语音提示和光报警信号以提醒人们注意火情。

产品设计依据
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中明确规定:
4.8.3公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声警报器;具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器。
4.8.4火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器。
产品特点
1、低功耗设计。NT8229型火灾声光警报器总线监视电流≤0.3mA,报警电流≤3mA;电源监视电流≤2mA,报警电流≤150mA。一个10A电源至少可以带70只NT8229型火灾声光警报器。
2、满足国标关于声光广播交替播放的要求。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中明确规定:4.8.9消防应急广播单次语音播放时间宜为10s-30s,应与火灾声警报器分时交替工作,可采取1次火灾声警报器播放、1次或者2次消防应急广播播放播放的交替方式循环播放。NT8229型火灾声光警报器配合尼特生产的NT8001火灾报警控制器及广播控制器,完全满足该条国标要求。火灾发生后,广播控制器播放消防应急广播与NT8229型火灾声光警报器每隔约20s交替循环播放。
3、安装简单便捷,底座通用。NT8229型火灾声光警报器与控制器无极性二线制连接,与消防电源无极性二线制连接,无需模块。并且NT8229型火灾声光警报器与NT8227型火灾声光警报器、NT8228型火灾声光警报器、NT8213型火灾声光警报器底座DZ-8226均可实现通用。
产品使用
使用前应对声光警报器进行编码操作,可利用本公司生产的电子编码器进行现场编码,编码时将编码器与警报器的总线端子Z1、Z2连接,也可接控制器进行编码。此时只能接一个待编码设备。控制器器件设置类型定义为36声光警报。当现场发生火警后,手动或联动启动声光警报器,声光警报器发出声光警报信号,控制器显示声光警报器启动信息。
下一篇:什么是消防应急广播系统?