消防水箱作用以及设置要求有哪些?
点击量:发布时间:2019-07-03 14:44作者:北京京盾消防器材
分享到更多消防水箱按使用情况分为专用消防水箱,生活、消防共用水箱,生产、消防共用水箱和生活、生产、消防共用水箱。低层建筑室内消防水箱(包括水塔、气压水罐)是贮存扑救初期火灾消防用水的贮水设备,它提供补救初期火灾的用水量和保证扑救初期火灾时灭火设备有必要的水压。

消防水箱的设置要求是:一、室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱。
二、消防用水与生活、生产用水合用的消防水箱,应有确保消防用水不被他用的技术措施。
三、发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱,以保证室内消消火栓和自动喷水灭火系统等有足够的水压和水量。四、消防水箱应利用生产或生活用水管网进水。在消防水箱的消防用水的出水管上,应设置单向阀,只允许消防水箱的水进入消防管网,防止消防管网的水进入水箱。
二、消防用水与生活、生产用水合用的消防水箱,应有确保消防用水不被他用的技术措施。
三、发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱,以保证室内消消火栓和自动喷水灭火系统等有足够的水压和水量。四、消防水箱应利用生产或生活用水管网进水。在消防水箱的消防用水的出水管上,应设置单向阀,只允许消防水箱的水进入消防管网,防止消防管网的水进入水箱。
消防水箱按其功能可分为高位水箱、减压水箱和转输水箱3大类,我们平时说的大多数情况下是指高位消防水箱。
消防水箱是为了满足建筑物起火后前10分钟的消防水量,也就是火灾初期灭火的用水量而设置的;消防水池是为了满足建筑物在火灾延续时间内(常见工业民用建筑2~3小时),整个灭火期间室内外消防用水量而设置的。
一般来说,消防水池的容量要大于消防水箱。毕竟两三个小时的用水量远远大于10分钟。常见的消防水箱容积有6m、12m、18m等,消防水池则上百立方米。
刚才引用规范的时候顺便也贴出来“高位消防水池gravity fire reservoir”是因为看到有知友说,“水箱在楼上,水池在楼下”……在某些情况下,水池也可以是在“楼上”的。二者并不绝对。
两者对比
一、作用:消防水池作为消防水源,消防水箱是满足临时高压系统初期消防用水(消防泵启动前)。
二,容积:消防水池是储存火灾持续时间内所有灭火系统消防的水,第消防水箱只是储存初期火灾需要的水。
三,压力:消防水池可以采用高位水池,但必须满足最不利点灭火设施处的压力(动压),否则跟低位消防水池一样需要增设消防泵;消防水箱压力必须满足最不利点处的静压。

消防水箱:灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,根据用途分为循环消防水箱和 非循环消防水箱两类。具有水质好,清洁无污染,强度高,重量轻等优点。
消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消 防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了 时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实 水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
消防水箱宜用生活、生产给水管道充水。
高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消 防应急用水,并应在水箱的底部用联络管连接,联络管上设置阀门,此阀处于 常开状态。
消防水箱宜与其他用水的水箱合用,使水箱内的水经常处于流动更新状态,以 防水质变坏,其他用水可采用虹吸管顶钻眼等措施供给。
消防水箱的附件配置及消防水箱安装、布置可参照一般给水水箱。
消防水池:消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
符合下列规定之一的,应设置消防水池。
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室 内、室外消防给水设计流量;
2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于 20L/s或建筑高度大于50m;
3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,并保证相应的水压要求。
水箱压力的高低对于扑救建筑物顶层或附近几层的火灾关系也很大,压力低可能出不了水或达不到要求的充实水柱,也不能启动自动喷水系统报警阀压力开关,影响灭火效率,为此高位消防水箱应规定其最低有效压力或者高度。
临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
1 一类高层公共建筑不应小于36m3,但当建筑高度大于100m 时不应小于50m3,当建筑高度大于150m 时不应小于100m3;
2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度超过100m 时不应小于36m3;
3 二类高层住宅不应小于12m3;
4 建筑高度大于21m 的多层住宅建筑不应小于6m3;
5 工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s 时不应小于12m3,大于25L/s 时不应小于18m3;
6 总建筑面积大于10000m2 且小于30000m2 的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2 的商店不应小于50m3,当与第1 款规定不一致时应取其较大值。
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应符合下列规定:
1 一类高层民用公共建筑不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m 时不应低于0.15MPa;
2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.07MPa,多层住宅确有困难时可适当降低;
3 工业建筑不应低于0.10MPa;
4 当市政供水管网的供水能力在满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,可由市政给水系统直接供水,并应在进水管处设置倒流防止器,系统的最高处应设置自动排气阀;
5 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于
0.10MPa;
6 当高位消防水箱不能满足第1~5 款的静压要求时,应设稳压泵。
高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。

高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;
2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;
3 高位消防水箱与基础应牢固连接。
高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。
高位消防水箱应符合下列规定:
1 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合有关规定;
2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,
当采用出水管喇叭口应符合规定;但当采用防止旋流器时应根据产品确定,不应小于150mm 的保护高度;
3 消防水箱的通气管、呼吸管等应符合有关规定;
4 消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m;
5 进水管的管径应满足消防水箱8h 充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;
6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于150mm;
7 当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;
8 溢流管的直径不应小于进水管直径的2 倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5 倍~2.5 倍;
9 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;
10 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;
11 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。

在平常的日常日子中,消防离咱们的日子说远也远,说近也近,但是咱们的社会离不开消防。消防水箱设置有哪些要求?说到消防水箱,信任很多的消防队员对它是非常的了解了,从专业的视点来说,消防水箱不仅仅是用在发作火灾的时分进行救活的,其实它还有其他的用处,依据了解,消防水箱能够按使用情况分为几种,包含日子、消防共用水箱。出产、消防共用水箱和日子、出产、消防共用水箱。关于消防水箱的分类,咱们现已了解了,虽然消防水箱在日子中和咱们休戚相关,但是在设置这些消防水箱的时分仍是有一些要求的,消防水箱设置有哪些要求?
消防水箱能够看成是贮存补救初期火灾消防用水的贮水设备,它供给补救初期火灾的水量和确保补救初期火灾时救活设备有必要的水压。消防水箱设置有哪些要求?消防水箱设置要求有以下的几点;合适的设置条件。室外消防给水体系为常高压给水体系的建筑物,如果能确保建筑物内最晦气消火栓和主动喷水救活体系等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水体系的建筑物,应设消防水箱。
(1)应在建筑物的最高部位设置重力流的消防水箱。
(2)消防用水宜与其他用水合用水箱,对于合并用水箱应有消防用水不作他用的技术设施,确保消防用水量。
(3)发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱,以保证室内消火栓和自动喷水灭火系统等有足够的水压和水量。
(4)消防水箱应利用生产或生活用水管网进水。在消防水箱的消防用水的出水管上,应设置单向阀,只允许水箱的水进入消防管网,防止消防管网的水进入水箱。
(5)室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设施。
消防水箱是给消火栓系统或喷淋系统起稳压作用,在消防泵启动前提供消防用水,一般有效储水量最大不超过18立方米,设置在屋顶。
消防水池是提供整个火灾期间的每一项或全部消防用水,一般设置在地下室或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系统供水。
如果市政给水系统不能满足消防用水量和水压情况下,一个完整的消防供水系统是:消防水箱--消防给水管网--消防泵--消防水池。