遮盖消防喷淋违反哪些规定?
点击量:发布时间:2019-07-02 14:25作者:北京京盾消防器材
水喷淋灭火系统的实际灭火效果已经得到了社会的广泛认同,该系统一般是由闭式喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施组成的。水喷淋系统在使用的时 候也会出现一些问题,这些问题多发生在系统的选型、管网的配置、组件安装、供水设施、系统调试等方面。
1、设置消防水箱的问题
(1)屋顶消防水箱容量的问题:在实际的工程中,消防水箱的容积会有不足的问题,这是因为在改建工程中,没有根据工程使用性质的改变,水灭火系统的增设等情况对原有的屋顶的消防水箱进行改造,从而造成的不足;或者是因为在共用屋顶消防水箱的建筑群中,后期建筑的使用性质和规模都要高于前期,但是共用的却是前期的屋顶消防水箱。
(2)屋顶消防水箱的高度问题:屋顶消防水箱的位置一般都 在建筑物屋顶的最高处,但有的就不能满足该系统的要求,这种情况有可能是因为部分设计、施工的人员没有掌握水喷淋系统的工作原理以及工作压力的概念;还有可能是将水箱设置在了建筑物屋顶的最高处,但是没有经过水力的计算校核,安装的高度不足以使最不利点的喷头达到最低的工作压力要求。
(3)屋顶消防水箱的使用可靠性:一般包括水位的监视、用量保障、防冻措施、止回阀的安装和水箱材质等方面。在实际的工程中,生活用水管是从消防用水下方引出的、不设自动启动补水泵的浮球阀、也没有水位显示装置、水箱出水管未安装止回阀的情况也比较多,甚至有水箱是使用普通钢板焊 接而成的,内壁被腐蚀之后脱落的铁锈极容易堵塞系统管道和报警阀组。
2、增压设施的问题
增加设施应该由气压水罐、增压泵和配套管道来组成。有可能出现的问题,一是只安装增压泵,不配置气压水罐,管网的压力就不能维持在一个很稳定的压力范围之内,导致了增压泵的频繁启动,既对系统管网造成了频繁的水锤冲击,也影响了增压泵的使用寿命。二是因为增加泵直接以串联的形式来安装在水箱的出水管上,因为增压泵吸出水管管径比较小,导致出水量不能供水强度要求。三是喷淋系统、室内消火栓系统消防出水管没有分别从屋顶消防水箱引出,通过三通共用一根出水主管,造成了局部流量瓶颈,甚至在有的两根支管上不设置止回阀,造成了系统的串水,发生了误报、误启动的 情况,影响了系统的实际灭火效果。

3、喷头和管道安装的问题
喷头选型错误:在设计中,一个是没有按照建筑物中存在的设计参数不同来选择喷头,还有一个就是设计的人员没有考虑到场所的危险性,就随意的降低了喷头的型号等级。在施工中也会出现选型错误 的问题,一是一些高温场所的喷头没有采用高温喷头,二是在有吊顶的二次装修的过程中,将原来的直立安装的喷头作为吊顶型或下垂型的喷头来使用,三是违反了规范限定的条件,擅自将喷头更改为 边墙型喷头,四是没有按照设计的要求来使用快速响应喷头。喷头布置问题:在施工的过程中不符合规范要求的喷头布置非常普遍。管道材质和安装的问题:水喷淋系统配水管道最常用的管道就是内外 壁热镀锌钢管。但是在一些工程施工单位进的消防管材料壁厚不能达到这个要求,有的是接近镀锌钢管但实际是普通的钢管,厚度和质量都不能达到要求。
4、水流指示器、信号阀和末端试水装置的问题
安装水流指示器、信号阀的位置比较近,选型的错误等问题很容易造成系统不能正常的使用或者维护上的不便;水流指示器、信号阀安装的间距太小就会造成水流波动比较大;水流指示器型号与管径不 符或者反向安装,会造成有水流经过时不能报警;水流指示器、信号阀的模块若是没有固定安装,就会造成报警线路松动,不能报警;若是使用普通阀门替代信号阀;吊顶内水流指示器、信号阀下方就 没有检修口。世纪星介绍在实际的工程中,很多都没有把末端放水装置安装在最不利点喷头处,会导致系统不能测试出最不利点的实际工作压力。而且末端试水装置没有试水接头、排水管也是普遍现象,给维护检 查带来了极大的不便。
5、湿式报警阀组的问题
常会出现三种问题:一是湿式报警阀在试水之后,阀瓣不能开启,主要是为阀后侧水压力过高,屋顶水箱供水管接入阀后侧,阀前侧可以调试减压阀未调整压力,减压阀设置错误等原因造成,二是阀试水后,阀侧报警管路没有水流来通过,是因为阀瓣开启之后,下方环形槽被施工残留杂物堵塞或过滤器没有清洗,三是压力开关不能报警,可能是因为没有水流经过延时器,延时器下方没有采用小孔排 水的方式,接线错误或者是产品本身质量的原因引起的。

消防喷淋集热罩属于消防喷淋系统中的配件,与消防喷淋头配套使用,当消防喷淋头与屋顶的距离不满足规范时,则需要在喷淋头处安装集热罩。其主要目的是为了聚热,物品燃烧时产生的热量是往上升,上升的热量一般聚集在屋顶处,如果喷淋头与屋顶的距离较远,无法达到要求时,这个时候集热罩就起到关键作用了,集热罩安装在喷淋头上方,当热量往上升时,集热罩吸收热量,当温度达到68度以上喷淋头爆破,然后喷水灭消防喷淋集热罩的安装规范
一、当消防喷淋头的安装位置与屋顶的距离大于30CM,应安装集热罩;
二、消防喷淋集热罩分为上喷式、下喷式和侧喷式,根据现场喷淋的安装情况选用集热罩,集热罩面积不应小于1200mm²。
三、为有利于集热,要求集热挡水板的周边向下弯边,弯边的高度要与喷头溅水盘平齐。
四、在货架内的喷头上方如有空洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热罩。
根据相关的国家消防设计规范中,关于消防喷淋集热罩的安装规范有以下几点:
一、根《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005中规定,当消防喷淋头上方有孔洞、缝隙,为防止喷头因热气流不停留或上部喷头淋水降温而不能启动时,规定应在喷头的上方设置集热罩。
二、根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中规定,对机械式立体汽车库,复式汽车库按停车的托板位置分层布置的喷头,应在其上方设置集热罩。
消防喷淋集热罩是为洒水喷头而设计的一种专用附件产品,分为矩形和圆形两种类型,上喷式喷头和下喷式喷头使用圆形集热罩,侧喷式喷头使用矩形集热罩。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005的相关条例,消防喷淋集热罩面积不应小于1200mm²,最小一边不应小于200mm翻边20mm。
消防喷淋集热罩的直径有DN200、DN300和DN400三种尺寸,DN200集热罩的外圆直径为19cm、DN300集热罩的外圆直径为29cm、DN400集热罩的外圆直径为37cm。侧喷式喷头集热罩尺寸为150cm*200cm。

《消防法》第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;
(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;
(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;
(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;
(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;
(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。
有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。
《消防监督检查规定》

第二十二条 公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患,应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除;对具有下列情形之一,不及时消除可能严重威胁公共安全的,应当对危险部位或者场所予以临时查封:
(一)疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞,已不具备安全疏散条件的;
(二)建筑消防设施严重损坏,不再具备防火灭火功能的;
(三)人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品的;
(四)公众聚集场所违反消防技术标准,采用易燃、可燃材料装修,可能导致重大人员伤亡的;
(五)其他可能严重威胁公共安全的火灾隐患。
临时查封期限不得超过三十日。临时查封期限届满后,当事人仍未消除火灾隐患的,公安机关消防机构可以再次依法予以临时查封。

第三十八条 具有下列情形之一的,应当确定为火灾隐患:
(一)影响人员安全疏散或者灭火救援行动,不能立即改正的;
(二)消防设施未保持完好有效,影响防火灭火功能的;
(三)擅自改变防火分区,容易导致火势蔓延、扩大的;
(四)在人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品,不能立即改正的;
(五)不符合城市消防安全布局要求,影响公共安全的;
(六)其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形。
重大火灾隐患按照国家有关标准认定。