在湿式自动喷水灭火系统的消防工程中,水流指示器作为火灾区域报警元件,其功能尤为重要,没有其他产品可以替代。由于其功能重要、原理简单,被国家广泛用作强制性产品。水流指示器常见的问题是报警时间长、无报警、间隙报警和漏水。

首先,长时间报警-无论系统是否正在进行排放试验,即使确定消防网络中的压力水处于静态状态,水流指示器始终具有水流的信号输出。控制板的模块信号灯、地板和主控机均显示流量指示器动作的声光报警信号。原因主要是微动开关问题。当确认微动开关有问题时,可以使用水流量指示器外壳中的微动开关或直接更换水流量指示器进行安装。如果在安装过程中泥浆不匹配,或泥浆上下不匹配,可能导致流量指示器长期报警失效。长报警问题将通过更换和修正来解决。
无报警-无论水流指示器打开多长时间,水流指示器在系统进行流量测试时都不会输出和显示水流信号。这与长报警现象一致。微开关不合格是可能的,只能采取交换过程。如果微动开关处于接通和断开状态,微动开关连接支架可以沿浆料棒的方向稍微移动,使得安装和微动开关处于适当的接触距离。如果忘记组装桨叶或水流指示器的方向反转,反向水的安装肯定会导致无报警状况。确认错误纠正了重新安装并且问题已解决。间隙报警-由于设计和安装原因,消防管网中空气过多,会造成水流指示器间隙间歇性报警。严重的管道空气甚至可能导致水流指示器动作的相反现象。不排水试验的长期报警不会发生,但不排水试验的长期报警不会发生。在确认后,必须采取有效措施去除气体,例如额外的排气阀。
水流量指示器的泄漏是生产厂家的产品质量问题,无论是在密封隔膜处发生的泄漏,还是由于水流量指示器体内的铸造孔砂孔造成的泄漏,都是生产厂家的产品质量问题。制造商应负责交换。水流指示器比长报警或非报警更常见。所以报警系统的问题也不容忽视。报警系统包括信号线,电源线,模块,地板显示器,控制面板等,因为水流量指示器本身的原理非常简单并且动作非常灵敏。只要管道中有水流动,安装在管道上的水流指示器就会立即起作用。但是,由水流转换的电信号必须由完整的电气系统输送并报警。根据调查,有许多水流量指示器问题,其中大部分不是水流指示器的质量问题,而是由信号线电源线故障,模块故障和控制面板故障引起的。

水流指示器,用于手动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或是横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,亦可用于启动消防水泵的控制开关。
安装、使用注意事项:
1、水流指示器应水平安装于系统管路上,绝不应侧装或是倒装,以防影响水流指示器灵敏度。
2、连接水流指示器的管路必需保证其前后直管长度绝不小于管路直径的5倍,选用水流指示器时应根据管路公称直径按技术参数表对应选择。
3、安装是应注意水流方向,切开不可方向安装。
4、水流指示器出厂时延迟时间可调整,调整范围为2-90S。
喷淋泵起动确实绝不是由信号阀与水流指示器直接启动的,应直接手动启动水泵的是压力开关,在湿式报警阀上的压力开关信号阀与水流指示器的信号应送入报警主机的报警主机接到水流指示器动作信号以及压力开关信号,手动命令联动起泵信号阀仅是指示阀门开关状态用的,与水泵无关
压力开关信号分两路控制输出,泵房直接手动启动水泵,送入消控中心报警主机报警对,遥控信号阀没接的话,便绝不能指示阀门的起闭状态万一阀门关死的话,在报警主机上显示绝不出来。
水流指示器没接的话,便绝不能指示管路内有水流动了,亦绝不能指示与联动启动水泵了
所以规范要求这两个均应接入报警主警主机接到水流指示器动作信号以及压力开关信号,手动命令联动起泵.
水流指示器的功能,是及时报告发生火灾的部位信号阀是为了显示阀门的开启状态

假如没有接线,消防亦要说话了实绝不用紧张,信号蝶阀只是监视一个开闭信号,水流指示器略微重要一些,有些工程设计未曾确保无误动作,把喷淋泵启动逻辑设为报警阀以及压力开关除此之外动作乃启泵.在消防验收时对末端试水装置开启后水流指示器是否动作较严格.最为好仍然给领导打个报告,加上输入模块进行监控较好.水流指示器是有水流过的时候他的辅助触点闭合然后信号通过模块反馈到主机,现在绝不需要他参与喷淋泵的联动了。信号阀是关闭时有一信号通过模块反馈到主机说明这个阀门关闭了。
主要安装在分层或分区域的自动喷淋系统的水平干管上,楼层或分区的水流指示器均与消防控制中心按地址编码编人程序。一旦某区或某层的房间发生火情,喷头开始喷水,当系统水通过指示器时,接通指示器内的触点电路,并在控制台上显示出该区(或层)所控制的某处发生火情,并发出报警。同时,自动接通喷淋主泵进行连续供水灭火。 水流指示器应水平安装,且有方向性。水流指示器根据构造可分为插片式及触点式两种形式。插片式水流指示器是通过水的流动,推动浆片运动,带动传动杆,并接触微动开关,使其打开或关闭,输出线路接通消防控制中心。 触点式水流指示器也是通过水流使设在指示器内的触点接通,并输出信号至消防控制台,再联动灭火设备的启动。
这个设备是湿式报警阀,不是水流指示器!
水流指示器设在防火分区内,喷淋干管进入该区的初始端,先是信号蝶阀,300毫米后就是它。信号蝶阀水流指示器这个顺序就是水流方向。水流指示器属视镜类仪表阀门其适用于石油、化工、化纤、医药、食品、电厂、泵等工业生产管路中,通过视窗能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的浑浊度且计量介质流动速度反应情况,是保障正常生产保证产品质量不可缺少的管道附件之一。其连接方式包括螺纹式;法兰式;焊接式。水流指示器也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,但通常不用作启动消防水泵的控制开关。
水流指示器是装设在一个受保护区域喷淋管道上,是监视水流动作的,如果发生火灾,喷淋头受高温而爆裂这时管道水会流向爆裂的喷淋头,流动的水力就会推动水流指示器动作(也是一个橡胶叶片置入在管道中),水流指示器是起水流监视作用,不联动其他设备。
水流指示器的构造和原理:某处失火,系统开启,喷头喷水,管道中水流动,冲击水流指示器中的叶片向水流方向偏移倾斜,动作杆挤压超小型电气开关,延时电路接通,到达延时设定时间后叶片仍不回位,电触点闭合,给出电接点信号。水流停止时间中片和动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。延时一定时间再发报警信号是为消防瞬间水压波动可能引起的误报。
水流指示器主要用于消防自动喷水灭火系统中,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,可用于启动消防水泵的控制开关,起着检测和指示报警区域的作用。
水流指示器的作用及安装位置是什么?
水流指示器主要在自动喷淋系统中起着检测和指示报警区域的作用。上一篇:你知道究竟有哪些消防信号吗?
相关产品推荐