消防中控室内都有哪些东西呢?
点击量:发布时间:2019-06-26 14:15作者:北京京盾消防器材
消防控制室”给出明确定义,只是笼统地说“消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,是火灾的扑救指挥中心,是保障建筑物安全的要害部位之一”。
设备布置要求
设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显的间隔。
消防中控,消防控制室(消防中控室)。消防中控员持有消防中控本(消防中控上岗证)。从事主要工作包括:
消防安全检查;
消防控制室监控;
建筑消防设施操作与维护;
消防安全管理等。
【相关工作】
负责日常信息事务接收、分流、分发、跟踪处理,总机接听、转接工作。
负责日常业主户内、公共区域报修工作的安排记录工作。
负责公共设施、空置房钥匙、相关委托钥匙的管理,并完善记录。
负责客户咨询、处理简易的投诉工作、重大投诉事件的汇报记录工作。
操作指挥中心各类设备、并利用设备信息发现并处理相关事件。

负责各类突发事件的处理、调度工作。
完成领导所交办的其他临时性工作。
消防控制室应备2具4公斤ABC干粉灭火器,
5只防毒面具、
1把手持扩音器、
2只充电手电筒、
2部对讲机、
1把消防斧等
消防紧急备用物质、
工具仪表。
高空逃生救援装备
电子枪
GB 25201-2010规定:
建筑消防设施档案应包含建筑消防设施基本情况和动态管理情况。基本情况包括建筑消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图等原始技术资料。动态管理情况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录以及维护保养计划表、维护保养记录、自动消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录。
CRT微机彩显系统是火灾自动报警系统的配套设备,通过RS232通讯接口与北大青鸟环宇消防有限公司生产的JBF-11S火灾报警控制器(联动型)连接,用于显示报警系统各楼层或各防火分区的平面图及探测器的分布在线情况,准确、直观地反映所有探测器的火警或故障状况
CRT图形显示系统类似电子地图,通过CRT图形显示系统,可以更直观的确定火灾所在的位置,便于及早火情确定
任意切换各监视区的报警平面,各种探测器及联动设备均显示在画面上;利用不同的符号、不同的颜色代表不同的探测设备及联动设备;所有防火区域平面图的重要信息、报警历史资料等可随时打印。

建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准
消防控制室管理制度
一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度;
二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表;
三、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置;
四、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》,统一记录操作人员的考核情况;
五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;
六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班;
七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;
八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材;
九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生;
十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;
十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物;
十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火;
消防中控室就是消防控制室
日常的工作:1.消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。
2.消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。
3.消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。
4.消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。
5.接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确认。
6.火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。
7.消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。

对消防控制室规模大小,各国都根据各自的国情作了规定。本条规定是为了满足消防值班人员的实际工作需要,保证消防值班人员具备一个应有的工作场所。在设计中根据实际需要还需考虑到值班人员休息和维修活动的面积。消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。(消防控制室单独设置时)