看!消防布线的要求有什么?
点击量:发布时间:2019-06-25 13:37作者:北京京盾消防器材
一般报警总线采用NH-RVS、ZR-RVS、NH-KYJV等,联动电源线采用NH-BV、WDZN、NH-KYJV等,线芯截面根据负载情况、传输距离、机械强度等确定。火灾报警规范50116-98规定,暗敷管线可采用金属管或阻燃塑料管,埋在不燃烧层内距抹灰层至少30mm厚,明敷时必须穿金属管或金属桥架并在表面刷防火涂料。其他弱电系统暂无这类硬性规定。
消防工程是一栋建筑的重中之重,有着规范的技术标准。因事关建筑使用过程中的安全问题,因此,必须了解:消防工程施工包括哪些内容?有什么技术要求?”下面是详细的介绍可以参考:
1.火灾自动报警系统施工,含火灾警广播、消防联动等。
2.自动灭火系统施工,包括自动喷火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统,注氮排油灭火系统。
3.防排烟系统,包括正压送风,机警排烟。
4.防火隔离,包括防火门,防火卷帘,防火水幕等。
5.室内消火栓系统
6.应急照明和疏散指示标志
7.防火封堵

消防工程施工技术要求:
(一)灭火系统的安装技术要点
1.消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径≤100mm时,采用螺纹连接;大于100mm采用法兰或卡箍式连接。阀门通常采用闸阀或蝶阀。消火栓箱安装分为明装、暗装和半明装,管道通过钢筋混凝 土水箱壁,应安装刚性或柔性防水套管。安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、消防水泵等,应符合规范要求。安装在室外的地上、地下式消防水泵接合器,温度在—20℃以下时应采取相适应的保温 措施,以防冻结。
2.自动喷水灭火系统的管子公称直径≤100mm时,应用螺纹连接;其他用焊接或法兰连接。喷头布置的水平距离应根据火灾危险等级确定。 报警阀组安装应先安装水源控制阀、报警阀,在进行报警阀 辅助管道的连接。水力警铃应安装在公共通道或值班室附近外墙上,应方便检修。
3.干粉灭火系统管道包括气体管道和干粉管道,这两种管道要求洁净,不能锈蚀。
4.气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱(起)动装置等系统组件进行外观检查。系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并 对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱(起)动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。容器的储存区域不允许无关人员进入。二氧化碳储存容器(瓶组)及配套的容器阀、单向阀 和集流管应设置在专用房间内,安装在有可能引起爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘等场所的气体灭火管道,应设防静电接地装置。
(二)火灾自动报警系统施工技术要点
1. 火灾自动报警系统的配管、布线,应符合现行国家标准的规定。
2.火灾探测器分成感温、感烟或感光探测器、气体探测器和复合探测器五种基本类型。探测器安装距墙壁、粱边的水平距离≥0.5m 。探测器周围不应有遮挡物。探测器至送风口的水平距离≥1.5m 。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角≤45℃。
3.手动火灾自动报警器安装在墙上距地面(楼)高度1.5m处。应安装牢固,并不得倾斜。按钮的外接导线,应留有10cm以上的余量。
4.火灾报警控制器在墙上安装是,其底边距地(楼)面高度≥1.5m处。落地安装时,底边高出地坪0.1~0.2m。 控制器的主电源应直接与消防电源连接,控制器的接地应牢固。
5.消防控制设备在安装前,应进行功能检查,消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。
6.系统的工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆金属管,工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。
7.火灾自动报警系统调试前,先对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。火灾自动报警系统通电后,应按 现行国家标准的要求对报警控制器进行各项控制功能和联动功能检查。火灾自动报警系统在继续运行120h 无故障后,填写调试报告。
(三)高层建筑送风、排烟系统施工要点
1.防火阀应单独吊装。从防火墙至防火阀的风道应采用厚度为1.5mm以上的钢板制作。
2.送风、排风口的安装,须在风口外配δ=2.0mm钢制法兰短管,并将法兰固定在风管上,然后将送风口外框固定在短管上,最后将百叶风口和防火阀连接。
3.通风排烟管道材质和制作要求,排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选择。世纪星介绍非金属复合风管板材的覆面材料必须为不然材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不 燃或难燃B1级材料。
防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。
6.4.1 系统的综合布线应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。
6.4.2 控制线路及通信线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,其保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
6.4.3 控制及通信线路垂直干线宜通过电缆竖井敷设,并应与强电线路的电缆竖井分别设置。

6.4 系统的综合布线
6.4.2 本条规定了消防通信指挥系统的线路敷设要求。地面配线可采用地板线槽或地板配管等敷设方式,吊顶内宜设线槽或穿管敷设。
6.4.3 本条规定了电力干线与强电干线应分别设置独立的电缆敷设竖井及楼层配电间和楼层强电间。
一、产品布线要求
管线铺设:所有布线应穿金属管或经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽中,严禁与不同用途、不同电压等级的线同槽或同管敷设。
工程用二总线:宜选用截面积不小于1.0mm2阻燃双色双绞软铜线(ZR-RVS2×1.0mm2),穿金属管或阻燃管敷设。
DC24V电源总线:宜选用截面积不小于1.5mm2阻燃双色双绞软铜线(ZR-BV2×1.5mm2)或选用截面积不小于1.5mm2的阻燃铜芯电缆(ZR-KVV2×1.5mm2)。
线间电阻(一般在40千欧—120千欧之间)线对地电阻(必须大于20兆欧)。
保护接地:单独接地不得大于4欧姆,联合接地不得大于1欧姆;接地方法:应采用截面积大于25mm2的铜芯绝缘导线或电缆从接地体引至消防控制室的接地板,再用截面积大于4mm2的铜芯软线从接地板引至报警主机的接地端子。
二、产品安装及接线注意事项
安装点型光电感烟探测器与点型感温火灾探测器时,探测器和底座必须牢固安装。安装期间探测器的保护罩不要取下,以免灰尘影响。
输入输出模块采用磁保持继电器,具有两组常开常闭触点,磁保持继电器的常闭或常开状态完全是依赖永久磁钢的作用,其开关状态的转换是靠一定宽度的脉冲电信号触发而完成的,可能会有运输途中客观原因偶发模块常开点变为常闭点,此时可将模块上电即可恢复正常。
输入输出模块不可直接控制交流220V或以上的高压设备,需配接切换接口完成强电控制功能。
输出模块的音源线(AC120V)严禁与二总线(DC28V)混接,会造成设备烧损。
受控设备(输入及输入输出模块)的反馈端子严禁直接接地,如反馈线对地直接短路,会造成整个回路二总线对地短路。
切换接口与输入输出配合使用,也可以当做一个继电器使用,可控制AC220V小于8A的受控设备。

消火栓按钮有四线制与六线制两种穿线方式,用于四线制时,两根总线,两根启泵线,不需反馈线,它是通过两总线把反馈灯点亮,每个回路最多带50个消火栓按钮。用于六线制时,两根总线、两根启泵线和两根反馈线,需注意反馈是有源的,是由消防泵启动后控制柜给出的DC24V,在安装调试时必须测量其反馈电压,否则串入交流电,会把主机及消火栓按钮烧掉。
多线制手动控制盘B需与手动接口模块配合使用,注意端子C1+与C1-不能接反,接反后不启动多线盘也会报出反馈,主机自带8个直控点也需与手动接口模块配合使用,如不用此8个直控点须把控制器上的INT1、INT2两个短路环拆掉。
功率放大器接线时需注意功放对地阻值必须大于20M欧姆,功放在开机前要把音量调到最小,不然会造成功放损坏。
24V直流消防电源线的线径计算,应考虑最大电流的线路压降,确保设备负载端的电压在21V以上。
电源接线前也要测线,要求线间阻值大于40K欧姆,对地阻值大于20M欧姆,当突然有很多模块或声光报出故障时首先要想到消防电源是否短路,关闭电源查看线路。(只要线间短路电源会自动保护停止输出电压,但时间一长就会把电源烧掉),测量线间阻值严禁在安装设备后用摇表测量。
电池一般在电源电量充足并静态工作时,电池可保证工作8小时,但在备电欠压或主电长时间断电时关掉备电。在停电时最好要把主备电全部关掉。
在主机开机之前,需检查市电输入电压,对于低于AC180V和高于AC240V的电源及电压波动较大电源、临时电源严禁接入。
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开
4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.
5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接,这中型号的现有好多厂家生产zr-rvs-1.5韩国银基电热膜远红外线有益于人体。 A.像阳光一样释放远红外线,室内不干燥,无噪音,脚暖头凉,舒适度极高,
B.远红外线的保健功能:如减缓皮肤衰老,缓解生理性疼痛(如关节炎疼痛),消除疲劳等大有帮助,被科学界称为“生命光线”
消火栓按钮里6根线分别是:2根信号线,2根启泵线反馈线,2根电源线(一般这四极线常用KVV4*2.5mm)
烟感2根线(2根信号线)
控制模块4根线( 2根信号线,2根电源线)
喇叭2根线
警铃4根线(2根信号线,2根电源线)
手报2根线(2根信号线)如有带插孔的要加2根电话线)
消防电话4根线(2根总线,2根二总线)

火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。
一、火灾探测报警系统
火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成,能及时、准确地探测保护对象的初起火灾,并做出报警响应,告知建筑中的人员火灾的发生,从而使建筑中的人员有足够的时间在火灾发展蔓延到危害生命安全的程度时疏散至安全地带,是保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统。
二、消防联动控制系统
消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。
在火灾发生时联动控制器按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给消防泵、喷淋泵、防火门、防火阀、防排烟阀和通风等消防设备,完成对灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统及防火卷帘等其他消防有关设备的控制功能,当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示。
监视建筑消防设施的运行状态,即接收来自消防联动现场设备以及火灾自动报警系统以外的其它系统的火灾信息或其它触发和输入信息。通过传输设备将火灾报警控制器发出的火灾报警信号及其它有关信息传输到建筑消防设施及消防安全管理远程监控系统。
三、可燃气体探测报警系统
可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声警报器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。可燃气体探测报警系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。
四、电气火灾监控系统
电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器组成,能在发生电气故障,产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。
布线要求
火灾自动报警系统布线前,应核对设计文件的要求对材料进行检查,导线的种类、电压等级应符合设计文件要求;并按照下列要求进行布线。
1.火灾自动报警系统的布线,应符合国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》(GB50303—2015)的规定。火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物。
2.导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。

3.管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:
(1)管子长度每超过30m,无弯曲时;
(2)管子长度每超过20m,有1个弯曲时;
(3)管子长度每超过10m,有2个弯曲时;
(4)管子长度每超过8m,有3个弯曲时。
4.金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。明敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6mm。
5.线槽敷设时,应在下列部位设置吊点或支点:
(1)线槽始端、终端及接头处;
(2)距接线盒0.2m处;
(3)线槽转角或分支处;
(4)直线段不大于3m处。
6.线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
7.火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于20MΩ。同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。

PS:有关消防弱电知识
设计一般包括:火灾报警主机柜及联动控制柜的摆放位置、各种线路进线方式(多少根电缆,线槽还是穿管);报警主机电源容量需要确认、是否使用UPS不间断电源,如有要设计摆放位置、接线方式和电源容量等;是否设置了CRT系统(显示器),如有需要上位机一台,相应的电源接口、和消防主机的接线(一般一根电缆即可);还有空调或排风系统电源是否设置也要考虑。
一、消防控制室
主要用于安装消防控制设备,对系统送风排烟、消防水泵启停及运行状况显示、非消防电源的强制切换、消防电梯的运行、普通电梯的迫降、其他灭火系统的启停及运行状况、火灾报警及远程启泵按钮所在楼层、火警广播、防火卷帘的运行等。( 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层。火灾自动报警系统 ,建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。)
二、控制线和信号线
一般用屏蔽双绞线RVS2×1.5,可以防止干扰。 电源线,低压比如24伏用BV线或者KVV2×1.5的线就可以。 烟感、手报的与主机连接通讯的线路要用控制线,供电的线要用电源线。 水泵看是如何控制,低压控制用24伏电源线,直拉线高压的要看具体设计,例如直流110伏可以用2.5非双绞的。 补充:控制系统的电压和控制专用的电压相差不多,但抗干扰能力要求高.电源线用控制线是没有问题的,但一般考虑成本和使用的频繁性会分别使用电缆. 直接反馈到主机报警或驱动模块设备动作的通讯线路不论怎么称呼都属于控制线,声光和广播是通过模块动作后接通电源或音频信号,所以使用时打开模块动作的是控制线,模块动作后经过模块给到设备的是电源或音频线.
三、消防线路的布线要求
5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接.
上一篇:怎么确定防火门的开启方向?
下一篇:消防和安防存在哪些区别?
相关产品推荐