自动消防水炮的工作原理是什么?
点击量:发布时间:2019-06-05 15:00作者:北京京盾消防器材
随着我国近些年经济建设的快速发展,各种建筑建设规模越来越大,建设越来越复杂,对建筑的建设以及配套设施的标准要求也越来越高。近年来,在我国各个城市的大空间建筑的建设已经成为了地方经济持续快速发展的特点之一。但随着大空间建筑的的不断建设,建筑物的火灾隐患和危害有日益增多,尤其是出现了一些性质比较恶劣、社会影响相当大、经济损失相当严重、伤亡人数非常多的恶性建筑火灾事故,给大空间建筑的消防安全敲响了警钟。大量的火灾案例表明,大空间建筑灭火系统建设,是加强自我保护,预防和减少火灾损失的重要措施,也起着非常重要的作用。以确保建筑物的消防安全标准来衡量建筑物的水平以及建筑物的完善程度,已经成为一个重要的指标。
为了提高大空间建筑的消防系统建设,避免普通的自动喷水灭火系统能力的不足,大空间建筑采用智能消防水炮灭火系统是非常有必要的,经过大量的实践证明,这是一种非常有效的措施。比其他普通灭火系统更有效,使用该系统,可大大降低了成本。

一、大空间智能消防水炮灭火系统简介
一旦发生火灾,会产生强烈的热辐射,热空气和浓烟,并随时有房屋倒塌的风险,消防队员想靠近着火点进行水枪喷水灭火也比较困难;尤其是遇到大风天气以及火场产生的上升气流都会使普通的喷水系统被迫停止。在这种情况下,火场就需要一个高压力、出水量大、远距离喷水灭火的消防灭火系统,大空间智能消防水炮灭火系统可以解决上述问题。
大空间智能消防水炮灭火系统是把电脑以及紫外和红外信号处理技术等应用到灭火系统设备上,通过系统控制以及信息收集集成分析后,对火灾情况进行的监测。一旦出现火灾,在火灾发展的早期阶段就能灵活、高效的锁点着火点,有的水炮和智能灭火系统可以用不到30秒的时间就精确定位并喷水灭火。与此同时,由于大空间智能消防水炮灭火系统采用了先进的消防网络控制技术,在进行灭火的同时也会启动火灾自动报警系统设施,向外界发出火情警报,能确保现场管理人员以及消防队员在第一时间就可以进入火灾现场进行火情控制。大空间智能消防水炮灭火系统具有稳定性高,维护成本较低和智能化程度高等优点,可大大节约水资源,减少火灾造成的损失,降低灭火的成本。
二、大空间智能滑防水炮灭火系统功能的实现
1、大空间智能消防水炮灭火系统的组成
大空间消防水炮灭火系统主要包括中央控制系统、区域控制设备、集中控制设备以及管道、消防水泵等,这个系统一旦遇到明火就能智能自动启动着火点锁定、水枪准确对喷火点喷水灭火等有效的措施,可以迅速控制火情,并通过自动报警系统及时报警。大空间消防水炮灭火系统功能的实现主要是通过集成处理器、现场控制器、工控机等自动控制设备进行的,为了避免自动操作遇到特殊情况不能使用,还有备用的现场消防管理人员进行的手动操作系统,确保在任何情况下,都能保证系统的灭火能力,保证大空间建筑的消防安全。大空间智能消防水炮灭火系统其工作原理在图一中进行了具体的描述。
一旦发生火灾,高空智能消防水炮装置立即启动,发出信号到消防控制中心,实行报警,同时全方位地进行巡回扫描寻的,精确定位,并驱动灭火装置把喷口迅速准确地瞄准火源,继而自动启泵、开阀,把灭火剂及时、准确地喷向着火点,瞬时间即可把刚刚初燃的火源扑灭,若有新的火源,灭火装置将重复上述灭火过程,待全部火源扑灭后又重新回到监测状态。大空间消防水炮厂家浅析工作原理,确保把火灾的苗头扼灭在初萌状态,使之不能成灾,真正地做到“防患于未然”!高空智能消防水炮探测距离远,保护面积大,喷射距离远,喷洒流量大,灵敏度高,响应速度快,智能化、自动化水平高,灭火时间短等众多优点,全方位监控,无死角、无盲区、误报误动率极低的特性,能够极大地消除火灾给人们带来的危害,为保护人民的财产和自身生命安全不再遭受到火灾的困扰作出贡献。
大空间智能消防水炮针对现代大空间建筑的消防需要,运用多项高新技术,将计算机、红外和紫外信号处理、通讯、机械传动、系统控制等技术有机地结合在一起,实现了高智能化的现代消防理念。其主要特点是:全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭火。当其保护的现场一旦发生火灾,装置及时启动、并进行全方位扫描,在30秒的时间内判定着火点,并定位射水灭火,同时发出信号,启动水泵、打开电磁阀、消防报警器等系统配套设施。火灾扑灭后主动关闭阀门、系统复位(监控状态)。该产品还具有较强的电子电路和机械传动组件的自检能力,可迅速发现故障并报告消防监控中心。
大空间智能消防水炮主要由中心控制软件、集中控制装置、区域控制装置、消防水炮、控制设备、电动阀门、水流指示器、管道、消防泵组、末端试水装置等组成,在火灾发生时,能自动定位着火点并实施自动喷水灭火。

大空间智能消防水炮控制方式
一、自动控制方式
自动控制状态:按下启泵自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮)。这种状态下,当某区发生火灾时,该区报警信号灯亮,声光报警器报警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印火警信息,系统输出启泵信号,打开电动阀,自动射水灭火。
二、手动控制方式
手动控制状态:按下启泵“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮)。当现场装置探测到火灾时,相应分区的报警信号灯亮,系统进行声光报警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印报警信息,但水炮不喷水。当人工确认后,按下分区控制阀“自动”按钮,再按下启泵“自动”按钮,水炮才打开电动蝶阀自动启泵喷水;或按下分区控制阀“自动”按钮后,再按下强制启泵按钮喷水,这时停泵也需要手动控制。
三、控制室消防联动报警主机控制方式
防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。
大空间智能消防水炮适用于高度大于6米的大空间场所,工厂、物流中心、购物中心、展览厅、体育馆、写字楼、礼堂等人流密集但起火后扑救人员难以进入和撤离的场所,都是它重点的保护对象,大空间智能型主动喷水灭火系统具有火灾探测、火焰定位、自动扑救和入侵防范等功能,能够在扑救人员来之前就及时消灭火源。

防水炮厂家浅析工作原理,电控消防水炮安装注意事项:
1.消防炮上方的短立管上必须安装防晃支架,并且防晃支架在短路管上的固定点距离消防炮法兰安装面为100mm,以保证消防炮在转动和喷水时不发生晃动;
2.必须严格执行《电控扫描定位喷水灭火系统施工及验收规范》;
3.必须在系统管网水压试压,管网冲洗合格后安装灭火装置;
4.建议在电磁阀前安装防止喷水后因管网杂质导致电磁阀关闭不严出现漏水现象;
5.灭火装置的配套线束要整理整齐绑在消防炮下法兰的上部,留一定的余量,使灭火装置旋转自如。并保证灭火装置在旋转时,周围没有障碍物,防止线皮磨损漏电,影响系统正常工作。
自动寻的消防水炮系统组成:由自动消防水炮、消防管道、水流指示器、电动阀、检修阀、现场视频CCD、红紫外火焰探测器、现场控制箱、声光报警器、手动报警按钮、手动控制器、火灾报警控制按钮、视频图像记录仪、消防水泵、储水池、水泵接合器及线缆组成。山西大空间消防水炮,自动寻的消防水炮适用于高度大于6米的大空间场所,工厂、物流中心、购物中心、展览厅、体育馆、写字楼、礼堂等人流密集但起火后扑救人员难以进入和撤离的场所,都是它重点的保护对象,大空间智能型主动喷水灭火系统具有火灾探测、火焰定位、自动扑救和入侵防范等功能,能够在扑救人员来之前就及时消灭火源。
自动消防水炮(自动跟踪定位射流灭火装置):自动消防水炮具有红紫外探测功能,可以进行全天候24小时全天候自动监测保护范围内的火灾,如果发现火灾,消防水炮系统装置立即启动,对火灾进行水平方向和垂直方向的二维扫描,确定火源的两个方位后,中央控制器发出指令,发出火警信号,同时启动水泵、打开阀门,消防水炮灭火装置对准火源进行射水灭火,火源扑灭后,中央控制器再发出指令停止射水。山西大空间消防水炮,若有新的火源,灭火装置将重复上述过程,待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。自动消防水炮主要适用于:大型商场、会议厅、影剧院、体育馆等人流密集的公告场所,机场、火车站、汽车站、码头等交通场所,大型仓库、生产车间等工业场所等。
上一篇:防火墙的设置都有什么要求?
下一篇:在哪些场合能碰见消防水炮?
相关产品推荐