消防喷淋头的保护面积是多少呢?消防喷淋头布
点击量:发布时间:2019-06-04 14:25作者:北京京盾消防器材
根据《自动喷水灭系统设计规范》要看危险是几级的,级数不同间距不同
消防喷淋系统的间距一般是3.6米,一个喷头的保护面积是20M²根据不同的现场环境,规范里有详细的规定。

轻型防火等级
一分钟每平方喷水4升的喷淋;正方形消防间距4.4米;矩形或平行四边形间距4.5米;喷淋保护面积20平方;喷头与边墙间距不能超过2.2米;【不常用】
中型防火等级
一分钟每平方喷水6升的喷淋;正方形消防间距3.6米;矩形或平行四边形间距4.0米;喷淋保护面积12.5平方;喷头与边墙间距不能超过1.8米;【办公室、店铺、酒店等场所】
高型防火等级
一分钟每平方喷水8升的喷淋;正方形消防间距3.4米;矩形或平行四边形间距3.6米;喷淋保护面积11.5平方;喷头与边墙间距不能超过1.7米;【仓库等场所】
危型防火等级
一分钟每平方喷水大于等于12升的喷淋;正方形消防间距3.0米;矩形或平行四边形间距3.6米;喷淋保护面积9.0平方;喷头与边墙间距不能超过1.5米。【油库等易燃易爆场所】

温馨提示
在文章的最后为大家总结,喷淋的保护面积会根据防火等级、场所的不同,间距、保护面积都稍有不同,所以各位业主一定要选择自己所对应的消防喷淋,同时也要严格按照要求进行布置。
一、1只喷淋头的保护面积与建筑物的使用性质、火灾危险等级、房间净空高度和喷水强度四个方面有关。比如:火灾等级为中危险级Ⅰ级、净空高度小于等于8米的民用建筑,其单只喷淋头需要的喷水强度为6L/min.m2,此时其最大保护面积约12平方米。
二、烟感及其它探测器布设的要求:
1、凡是独立的房间不论大小必须保证有一个探测器;
2、但最大面积不宜超过500m2;如果从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可以只用一个;
3、 红外光束线型感烟火灾探测器探测长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器探测长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器探测长度宜在20~100m之间;
4、下列部位必须必须独立设置:敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道、管道井、电缆隧道、建筑物闷顶、夹层等。
什么是消防喷淋头?发生火灾时,消防水通过消防喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。以下是详细介绍。
消防喷淋头布置规定
1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。
消防玻璃球洒水喷头是《自动喷水灭火系统》中关键的热敏感元件,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机尝商场宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。
消防喷头现在一般都不不锈钢或黄铜喷头,型号一般是水雾喷头。消防喷头在热的作用下,按预定的温度范围自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头。是喷淋系统的一部分。下面大家就把时间交给佰佰安全网,让我们一起来进入下一个话题:消防喷淋布置规范是什么?

消防喷淋头布置规范:
1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
自动喷淋灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。