你不知道的那些消防泵故障原因及排除方法!
点击量:发布时间:2019-05-27 15:35作者:北京京盾消防器材
消防车在使用过程中,难免会出现这样那样的问题
故障1:消防车水泵在运转中有杂音,喷射水流不稳定。
故障原因及处理方法:1、供水量不足,应供给足够的水量,检查叶轮并拧紧固定螺丝。2、泵内或叶轮内有杂物,此时只需清除杂物。3、滤水器或吸入口进入空气,此时应把滤水器下沉到足够位置。
故障2、消防车水泵中断出水。
故障原因及处理方法:1、水泵高速运转或转发热汽化,应停泵,打开放水塞,排尽水和气体,再重新发动引水。2、滤水器露出水面,或吸水管的接头松动。可重新安放滤水器或者重新接好吸水管即可。
故障3、消防车取力器挂不上。
故障原因及处理方法:1、检查是不是取力器开关损坏,如果是则需要更换取力器开关。2、如果取力器开关没有损坏,就要检查车子气压够不够,气压充足的情况下取力器才能正常工作。3、取力器开关正常,气压也足够,就证明取力器已经损坏,此时就需要更换取力器了。
故障4、消防车泡沫枪炮及水枪、水炮射不远。
故障原因及处理方法:1、没达到枪炮的工作压力,此时需调整到所需压力即可。2、使用泡沫炮时没有打开混合器,没有换枪炮流量调整好比例混合器,外吸液时吸液管没有完全插入,此时需打开混合器,比例阀,供液阀,按泡沫液及泡沫枪炮所需混合液量,选择比例混合器的指示刻度;吸液管插入容器底部,并供足泡沫液量。3、水泵系统运行不正常,压力不足或管线渗漏,需要检查水泵系统,排除故障,拧紧连接部位。
故障5、消防车真空表所指真空度很大,但引不上水。
故障原因及处理方法:滤水器被埋入泥中或者被杂物堵住;水泵引水器被堵住;吸水管内被异物堵住;吸水高度太高。处理方法:清除淤泥,降低吸水高度。
消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,等五个方面加以考虑。消防泵其性能、技术条件符合《消防泵性能和试验方法》标准的要求。

选型知识
消防泵的选型应根据消防泵应用工程的工艺流程,给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑。
用于消防系统的泵分以下几种:
消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。
分类
按用途
1无动力消防泵motorless fire pump
依靠叶轮旋转,将能量传给液体的不带动力源的消防泵。
2车用消防泵vehicle fire pump
安装在消防车底盘上的无动力消防泵。
3船用消防泵marine fire pump
安装在船舶、海上工作平台、水上工作环境的无动力消防泵。
4工程用消防泵 engineering-oriented fire pump
用于消火栓系统、水喷淋灭火系统、泡沫灭火系统等工程场所的消防泵。
5低压消防泵normal pressure fire pump
额定压力不大于1.6MPa的消防泵。
6 中压消防泵 middle pressure fire pump
额定压力在1.8MPa~3.0MPa之间的消防泵。
7高压消防泵 high pressure fire pump
额定压力不小于4.0MPa的消防泵。
8中低压消防泵 middle and normal pressure fire pump
既能提供中压又能同时提供低压的消防泵。
9高低压消防泵 high and normal pressure fire pump
既能提供高压又能同时提供低压的消防泵。
10供水消防泵 supplying fire pump
用于消防供水的工程用消防泵。
11稳压消防泵 pressure maintaining fire pump
用于稳定管网压力的工程用消防泵。
12供泡沫液消防泵 foam concentrate fire pump
用以输送泡沫灭火剂的工程用消防泵.如在平衡压力式泡沫比例混合装置中,输送泡沫灭火剂的供泡沫液泵。
13深井消防泵 deep well fire pump
采用立式深井泵的工程用消防泵。
14 潜水消防泵 submersible fire pump
采用潜水泵的工程用消防泵。
15普通消防泵 general fire pump
除深井、潜水消防泵以外的工程用消防泵。用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。

消防泵故障原因及排除方法
1流量不足。
产生原因:影响水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源。
2功率消耗过大 。
产生原因:水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。 处理方法:检查电路电压,降低水泵转速;矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置。
3泵体剧烈振动或产生噪音。
产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。 处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度。
4传动轴或电机轴承过热。
产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。 处理方法:加注润滑油或更换轴承。
污水泵使用的基本常识及叶轮分类介绍 污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。
和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。
消防泵操作:
一. 消防车 操作前准备
1. 检查轴承箱及引水泵内润滑油位,如不足应予以补充.
2. 关闭所有放余水旋塞及阀门.
二.消防车引水,注水
1. 当使用池塘中的水时,取下吸水管,一端与泵吸水口连接,另一端接上滤水器并放入池塘中,关闭后进水蝶阀,打开引水阀,即可向水罐注水.
2. 当使用消防栓中的水时,用水带将消防栓与水罐外注水接口相连,水直接注入水罐中.
三.消防车出水
消防车使用水罐内的水时,将后进水蝶阀打开,启动消防泵后,进行以下操作:
1. 低压出水
消防泵工作后,打开低压出水球阀即可实现低压出水
2. 炮出水
低压工作时,关闭低压出水球阀,打开炮球阀,可实现炮出水灭火.
四.消防车注意事项
1. 消防车水泵使用完毕后,打开泵上所有放余水开关放掉泵内余水,余水放完后,关闭所有开关,以利防冻及下次使用.
2. 在水泵使用过海水,污水,有腐蚀的水流及泡沫混合液后,应用清水运转1min以上,以便清洗掉泵内残液.
3. 定期检查轴承内的润滑情况,如低于油面应以补足.
4. 冬天使用完消防车消防泵后,再将活塞泵运转几次,使活塞泵内余水排尽,防止结冰.
5. 水泵严禁长时间无水空转(1min以上)

消防车水泵不吸水时的故障排查:
第一步检查开关、先检查水泵吸水口和出水口开关是否打开,水泵为自吸泵,第一次使用时候要灌引水.
第二步检查滤网、当消防车不畅时检查吸水管前段滤网是否有杂物堵塞进水口,再逐段检查进水管路是否密封,检查是否有漏气故障发生。
第三步检查真空度、普通使用的水泵引水高度应小于5米,然后检查水泵油密封件是否损坏,泵轴渗漏影响其真空度,应更换密封件当发动机转速太低,达不到所需的真空度时,要调整油门使转速在1700转/分左右,发动机转速根据变速箱的不同而变化。
第四步检查取力器、检查取力器是否工作,消防车取力器和传动轴脱离会造成水泵不能工作。
第五步辨听异响声、查看检查水泵转速是否正常,注意听有没有异常响声,判断是否因为有杂物缠绕叶片导致水泵不能正常转动。但务必注意的是:检测过程中水泵不能长时间空转,否则会因水泵温度过高而缩短其使用寿命。