消防卷盘和消防水带的有什么不同?
点击量:发布时间:2019-05-26 08:39作者:北京京盾消防器材
消防软管卷盘简称消防卷盘,由盘卷、软管和铜枪头组成。使用时直接从盘卷中拉出,方便、易操作主要针对初起火灾灭火使用。
消防水带由水带、水带接头、水枪组成。使用时需两人操作,先将水带抛开一头接上消火栓闸阀,一头接上水枪头,操作较为繁琐。其压力较大对扑救火灾有显著效果。
消防软管卷盘与消防水带的作用是消防卷盘管径为DN25,方便易用主要针对初期火灾。消防水带管径为DN65,需两人操作,主要针对中期火灾
根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下:


一、消防设施维护、维修范围 火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:
1、灾自动报警系统;
2、自动喷水灭火系统;
3、气体灭火系统;
4、消火栓系统;
5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;
6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。 我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。 系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。
二、消防系统中各子系统的服务范围:
1、火灾自动报警系统
(1) 对火灾报警系统作定期检查和试验 a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。 b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自 动切换试验。
(2) 对消防系统联动设备作定期检查和试验 a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。 b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。 c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。 d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。 e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
(3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。
(4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。
(5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主 机接地线路的故障的检查及维修。
2、消火栓系统
(1) 每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动 启泵试验。
(2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工 作状态。
(3) 每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。
(4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
(5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题 及时通报用户。
(6) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
(7) 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检 查。
3、自动喷水灭火系统
(1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工 作状态。
(2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
(3) 每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更 换。
(4) 每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头 上有异物时及时清除。
(5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警 阀的供水能力。
(6) 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
(7) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。
(8) 每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消 防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。
4、气体灭火系统
(1) 检查保养气体控制屏,保证正常运行。
(2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。
(3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。
(4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁 阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。
(5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。
(6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。
(7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作,是否有放气信号,警铃、蜂 鸣器是否动作灵敏。
5、防火分区
(1)每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。
(2)每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。
6、防排烟系统
(1) 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
(2)每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
(3)每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验。
消防水带是用来运送高压水或泡沫等阻燃液体的软管。传统的消防水带以橡胶为内衬,外外貌包裹着亚麻编织物。先进的消防水带则用聚氨酯等聚合资料制成。消防水带的中间都有金属讨论,可以接上另一根水带以延伸间隔或是接上喷嘴以增大液体放射压力。

消防水带的特点如下:
1、消防水带的织物层应编织得平均,外貌整齐;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。
2、消防水带衬里(或掩盖层)的厚度应平均,外貌应润滑平整、无折皱或其他缺陷。
3、消防水带内径的公称尺寸及公役应契合规则。
4、消防水带的长度及尺寸公役应契合规则。
5、消防水带的计划任务压力及耐压值应不低于规则。
消防卷盘和消防水带的不同之处就在于规格和材质不同。它们的规格不同之处就在于:消防卷盘管径为DN25,方便易用主要针对初期火灾。而消防水带的管径为DN65,需要两个人同时操作,主要是针对中期火灾有优势;
材质不同之处就在于:消防卷盘使用的是橡胶软管,而这个传统的消防水带则是以橡胶为内衬,外表面包裹着亚麻编织物,比较先进一点的消防水带则用的是聚氨酯等聚合材料制成,而消防卷盘和消防水带的相同之处就都是为了扑救建筑物内部火灾而设置的消防设施;
首先是消防卷盘,它的全称是消防软管卷盘,一般是由盘卷、软管和铜枪头组成。使用时直接从盘卷中拉出,方便、很容易操作,主要针对初起火灾灭火使用;
其次,是这个消防水带,一般是由水带、水带接头和水枪组成。使用时需要两个人配合着操作,先是将水带抛开一头接上消火栓闸阀,另一头接上水枪头,这种操作比较繁琐。不过,它的压力是较大的,对于扑救火灾有着显著效果。
上一篇:消防车里面都都有哪些装备?
下一篇:车载灭火器多长时间换一次?