火灾自动报警器的种类分别是什么?
点击量:发布时间:2019-05-10 17:25作者:北京京盾消防器材
按火灾自动报警系统的应用范围分为:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三类。
1、区域报警系统
区域报警系统是由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。这种系统一般用于二级保护对象。
2、集中报警系统
集中报警系统是由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。适用于较大范围内多个区域的保护,一般安装在消防控制室。
3、控制中心报警系统
控制中心报警系统是由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。系统的容量较大,消防设施控制功能较全,适用于大型建筑的保护。
扩展资料
火灾自动报警系统的工作原理
系统组成
1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器
2)手动报警装置:手动报警按钮
3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警
系统完成的主要功能
火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能 。
系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
1)探测器误报警,探测器故障报警:
原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等
处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器
2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警:
原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏
处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行
3)报警控制器故障:
原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警
处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起
火灾自动报警系统是由触发器件、火灾警报装置以及具有其它辅助功 能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟 雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变 成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位, 记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、 室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火 卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令,启动相应的 防火灭火装置。
(一)触发器件:指在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报 警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动报警按钮。 火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温、光、火焰辖射、气体浓度等) 响应,并自动产生火灾报警信号的器件,按照响应火灾参数的不同, 火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、 可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探 测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动 方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。
感温式火灾探测器:火灾时物质的燃烧产生大量的热量,使周围温 度发生变化。感温式火灾探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周 围温度变化时响应的火灾探测器。它是将温度的变化转换为电信号以 达到报警目的。根据监测温度参数的不同,一般用于工业和民用建筑 中的感温式火灾探测器有定温式、差温式、差定温式等几种。
定温式:温度上升到预定值时响应的火灾探测器。
差温式:环境温度的温升速度超过一定值时响应的火灾探测器。
差定温式:兼有定温、差温两种功能的火灾探测器。感温探测器对火灾发生时温度参数的敏感,其关键是由组成探测器核 心部件__热敏元件决定。热敏元件是利用某些物体的物理性质随温度 变化而发生变化的敏感材料制成。例如:易熔合金或热敏绝缘材料、 双金属片、热电偶、热敏电阻、半导体材料等。定温、差定温探头各 级灵敏度探头的动作温度分别不大于1级62°C、2级70°C、3级78°C。 感温式火灾探测器适宜安装于起火后产生烟雾较小的场所。平时温度 较高的场所不宜安装感温式火灾探测器。
感温探测器对火灾发生时温度参数的敏感,其关键是由组成探测器核 心部件__热敏元件决定。热敏元件是利用某些物体的物理性质随温度
感烟式火灾探测器
火灾的起火过程一般都伴有烟、热、光三种燃烧产物。在火灾初期, 由于温度较低,物质多处于阴燃阶段,所以产生大量烟雾。烟雾是早 期火灾的重要特征之一,感烟式火灾探测器是能对可见的或不可见的 烟雾粒子响应的火灾探测器。它是将探测部位烟雾浓度的变化转换为