防火门的基本常识及原理有什么?
点击量:发布时间:2019-05-09 17:08作者:北京京盾消防器材
防火门是由门板、门框、锁具、闭门器、顺序器、五金件、防火密封件,以及电动控制装置等组成,符合耐火完整性和隔热性等要求的防火分隔物。防火检查中,通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,核实防火门的设置是否符合现行国家消防技术标准的要求。

防火门的检查内容
防火门的检查内容包括以下四点:
01、防火门的选型
防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常开防火门,其他位置均采用常闭防火门。对于常闭防火门,应在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志。防火门耐火极限选择的正确与否根据具体设置位置结合消防设计文件进行判断。
02、防火门的外观
防火门门框、门扇无明显凹凸、擦痕等缺陷,在其明显部位设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等,且应内容清晰,设置牢靠。
常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置。防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。
03、防火门的安装
用于疏散的防火门向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启。
对设置在变形缝附近的防火门,应检查是否安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。
钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。
04、防火门的系统功能
防火门的系统功能主要包括常闭式防火门启闭功能,常开防火门联动控制功能、消防控制室手动控制功能和现场手动关闭功能的检查。

防火门的检查内容
查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火门工程质量验收记录》等资料,了解建筑内防火门的安装位置、数量等数据。对照防火门产品出厂合格证和有效证明文件,核实防火门的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查。
主要进行以下操作:
1、查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N。
2、开启防火门,查看关闭效果。从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室。需要注意的是,防火门在正常使用状态下关闭后需要具备防烟性能。
当前防火门存在的主要问题是如密封条未达到规定的温度,则不会膨胀,从而不能有效阻止烟气侵入,该问题是导致一些场所内如宾馆、住宅等人员死亡的重要原因之一。
3、触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。防火门能自动关闭,并将关闭信号反馈至消防控制室。
4、将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门能自动关闭,并将关闭信号反馈至消防控制室。
5、将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,现场手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
接到现场手动发出的关闭指令后,常开防火门能自动关闭,并将关闭信号反馈至消防控制室。

设置要求
1.疏散通道上的防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任一侧手动开启。
2.除管井检修门和住宅的户门外,防火门应能自动关闭;双扇防火门应具有按顺序关闭的功能。
3.除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。防火门应在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志。
4.经常有人通行而需要保持常开的防火门,在发生火灾时,应具有自动关闭和信号反馈功能,如设置与报警联动的控制装置和闭门器等。
5.设在变形缝附近的防火门,应楼层较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝,防止烟火通过变形缝蔓延。
6.平时关闭后有防烟性能。