室外消防栓的维护保养要求:
消防水池储水或供固定消防水泵或供消防车水泵取用。本条对供消防车取水的消防水池作了规定,说明如下:
一、为便于消防车取水灭火,消防水池应设取水口或取水井。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的要求。
二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。
三、为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过100m。
当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。
四、寒冷地区的消防水池应有防冻措施,如在水池上覆土保温,人孔和取水口设双层保温井盖等。
消防水池有独立设置或与其它共用水池,当共用时为保证消防时的消防用水,消防水池内的消防用水在平时不应作为他用,因此,消防用水与其它用水合用的消防水池,应采取措施,防止消防用水作为他用。
一般可采取下列办法:
一般可采取下列办法:
1.其它用水的出水管置于共用水池的消防最高水位上。
2.消防用水和其它用水在共用水池隔开,分别设置出水管。
3.其它用水出水管采用虹吸管形式,在消防最高水位处留进气孔。7.3.7 本条基本保留原条文。室外消火栓种类有地上式、地下式和墙壁式。
地上式室外消火栓外露于地面之上,结构紧凑、标志明显、便于寻找,使用维修方便,但不利于防冻也影响美观。
地下式室外消火栓,可根据冻土层要求埋设于地下,进行防冻,不影响美观,但不便寻找。
墙壁式室外消火栓安装在外墙。
本规范推荐采用地上式室外消火栓,在防冻或建筑美观要求时,可采用地下式。墙壁式由于不能保证消火栓与建筑物外墙的距离,在使用时会影响消防人员的安全和操作,因此在高层民用建筑中使用时,其上方应有防坠落物的措施。
防栓严重缺乏和损毁现象严重已成为当前灭火、防火工作中存在的一大难题。《中华人民共和国消防法》第二十八条规定,任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消防栓;第六十条规定,埋压、圈占、遮挡消防栓或者占用防火间距的,处5000元以上5万元以下罚款。为了促进法律规定落地,避免消防栓“受伤”,各地也采取了不少措施加强管理。,每半年进行一次全面检查维修,使主要组件符合要求,比如:消防水源的储水量应足够,发现不足及时补充,并根据当地环境和条件适时换水;消防水泵每周或每月启动运转一次,并应模拟自动控制启动,功能正常;水泵接合器的接口配套附件应完好,无渗漏,闷盖盖好;各种阀门处于正确开、闭状态等。
“人防就是由小区居民相互监督,对有发现挪用、损坏消防设施的居民进行一定的物质奖励;技防就是在消防栓、放置灭火器等重点部位安装监控器,安排专人进行全天候监控;物防就是物业公司的工作人员加强巡视,严防挪用、侵占、损坏消防栓行为的发生。,上面再喷上“119火警”几个字

一 消防栓保养规范
目的:
保证消火栓箱内部配件齐全、完好,灭火时能迅速正常地输出消防水。
职责:
由管理处维修工负责,大楼由机电安装维修工程部负责。
内容:
1 月保养:
a.检查:
a. 检查栓内配件是否齐备、完好,并填写《消防栓检查表》。
b. 检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡销,锁、玻璃有无损坏;c. 指示灯、报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落;
d. 栓门是否完好。
b.测试:
在每栋随机抽取1个消火栓,按消火栓报警按扭,消防中心应有正确的报警显示。
年保养:
a. 完成月保养中的所有内容。
b. 开栓门检查水带有无破损、发黑、发霉现象。如有,应立即进行修补、清洗或更换。
c. 水带展开交换摺边后重新卷起。
d. 检查水枪头与水带,水带与水龙头之间的联接是否方便可靠,如有缺损应及时修复。
e. 清除栓内阀门阀口附近锈渣,将阀杆上油防锈。
f. 将栓内清扫干净,部件存放整齐后,关上栓门。
g. 随机抽取总数的20%,逐个测试报警按扭的灵敏性和检查指示灯显示的正确性,如有不正常现象,应增抽20%进行测试,直至完全正常为止。

一、根据公司情况规定消火栓每季度进行一次保养检查,时间定于每季度最后一月进行。
二、栓外检查
1、检查栓门是否完好,栓门把手是否损坏,栓门开关有无卡阻、有无损坏;
2、指示灯,报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落;
3、栓体是否生锈、变形。
三、开栓门取出水带,仔细检查有无破损、发黑、发霉现象,如有,应立即进行修补,清洗、晾晒或更换;
四、检查水枪头与水带,水带与水枪头之间的联接是否方便可靠,如有缺损应急时修复;
五、并清除阀口附近锈渣,将阀杆除锈上油;
六、将栓内清扫