安装消防栓应该注意哪些?
点击量:发布时间:2019-05-08 15:33作者:北京京盾消防器材
消火栓 :与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。干式消火栓系统的充水时间不应大于3min。室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物一侧,高层建筑扑救面一侧室外消火栓的数量不宜小于2个。从市政给水管网的入户管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。消防给水管网应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消火栓距消防水泵接合器的距离,不宜小于15m,也不宜大于40m。
我们进行灭火的时候要确定现场的供电是不是断开了,如果没断电是不能直接用水进行灭火的。如果火场人多,而且情况比较复杂的时候,一要迅速的使用消火栓进行灭火,统一指挥,并且把人群有秩序的疏散,并且注意自身的安全,减少不必要的伤害。

使用的时候要注意睡带不要有扭转还有弯曲,这样会影响水的流量的,而且在灭汽油或者酒精的时候是不能直接喷射到液面上的,要注意是从近向远来灭火,而且灭火要注意现场的情况,保护好现场的情况,这样以后可以发现是什么原因导致发生火情的,有利于以后的改善
消防栓安装注意事项
一、消防栓安装设计应考虑安装在街道的十字路口区,在保证醒目又不影响行人、行车的位置上,同时考虑维护和日常排水泄水方便。如人行道街沿上。雨水排泄口旁,人行道树侧。有些地面式消防栓由于当初安装和后来路面高程发生变化后,将消防栓的泄水口被土掩埋、堵塞而无法泄水,从而造成消防栓腔体内水质发生变化丝杆等锈蚀,影响管网水质和消防栓的使用寿命。“高规”7.2.2规定:“室外消防栓的设置数量应按用水量经计算确定。”实践说明设计室外消防栓时必须考虑水泵结合器的数量,一个室外消防栓对应一个水泵结合器。有的设计者考虑水泵结合器,按室外消防用水量计算所得的室消防栓数量与水泵结合器所要求的室外消防栓数量相加,来没计室外消防栓,设置数量太多,不符合实际,不合理。高规”7.3.6条规定:“室外消防栓的数量应按高规7.2.2条规定的室外消防栓用水量经计算确定,每个消防栓的用水量应为10L/s~15L/s。”为便于消防车使用,消防栓应沿消防车道均匀布置,如能布置在路边靠高层民用建筑一侧,可避免灭火时消防车碾压水带引起水带爆裂的弊病。为便于消防车直接从消防栓取水,消防栓距路边的距离不宜大于2m;消防栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙的距离不宜小于5m,同时,为便于使用,规定了消防栓距被保护建筑物不宜超过40m。
二、地下式消防栓安装设计。地下式消防栓没计安装位于地下井室内,因此消防栓出水日高度和出水口平面位置对取水是否方便是关键,从消防部门取水接带来考虑,出水口距地面高度应控制在30cm左右,考虑维护、使用方便出水日平面位置应紧邻井口边。如果消防栓J}很深,消防栓连接立管过长,应在井内将立管加以固定,方能确{使用中的安全。
三、对于超高层建筑附近周围室外消防栓的设计,应考虑消防栓与超高层建筑的水泵接合器间距,以便一旦超高层建筑失火,消防部门能够在最短的距离内取水加泵接带。
消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。室内消火栓系统安装应符合下列规定:2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm.。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。 希望对大家有用具体安装高度可参考消防施工图纸。

室内消防栓安装规范标准是怎样的
1、除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置。 2、消防电梯间前室应设置消火栓。 3、室内消火栓应设置在位置明显且易于作的补位。栓口离地面或作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。 5、室内消火栓的间距由计算确定,高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m,其他单层或多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。 6、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水和睡袋。每条水带的长度不应大于25m。###4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
室内消火栓应符合的要求:(1)设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;(2)室内消火栓的布置,应保证有两支水的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m2的库房,可采用1支水充实水柱到达室内任何部位。水的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层建筑、高架库房内,水的充实水柱不应小于13m水柱;(3)室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;(4)消防电梯前室应设室内消火栓;(5)室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;(6)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内,在冷库闷顶的入口处,也有消火栓,用以扑救顶部保温层发生的火灾。
室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。那么,你知道室内消火栓安装方法及注意事项有哪些吗?下面我就与大家一起分享相关室内消火栓安装方法及注意事项。