室外消火栓距消防水泵接合器的距离,不宜小于15m,也不宜大于40m。消火栓 :与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物一侧,高层建筑扑救面一侧室外消火栓的数量不宜小于2个。
1、根据《消防栓安全管理试行办法》规定:“消防栓周围十公尺(10米)内严禁堆物,十五公尺(15米)内不得停车“。《中华人民共和国道路交通管理条例》规定:“公共汽车站、电车站、急救站、加油站、消防栓或消防队(站)门前以及距离上述地点三十米以内的路段,除使用上述设施的车辆外,其他车辆不准停车”。
2、消防栓周边不能堆放杂物的定义:(一)不得遮挡消火栓、灭火器,不能从远处看不见设置摆放的消火栓、灭火器;(二)不能影响正常使用,比如物品摆放是否影响消火栓门正常开启,能否便于水带伸展、水枪连接,能否便于灭火器材的取用等等。(三)消防器材周边半径不能堆放杂物的具体参数:室内1.5米,室外3米。

消防技术规范里面有明确的规定,设不设室内消火栓主要和建筑的层数以及体积有关,一般是5层以上10000立方米体积以上设消火栓。调查结果表明,100平米4个房间的KTV就需要安装消防栓,高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米。KTV一般超过800平米设一个消火栓,还要在40~50平米范围内放灭火器。
消火栓是在出现火情灾害时消防部门用于取水灭火的一种装置。消火栓的种类可大体按以下几种情况进行分类,按消火栓布置大体上分:室内消火栓和室外消火栓。按室外消火栓安装形式又可分为地上式、地下式、直埋伸缩式。按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等。室外消火栓通常安装于市政给水管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定,消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门,是供水管网上重要设施之一。
这个根据要求的是室内消火栓的最不利点需要满足不小于10m充实水柱,高层不小于13m充实水柱的,消火栓出口压力不超过5kg的,超过的需要减压的。消防供水压力大于0.5MPa时会采取减压措施;所以室内消防栓压力不会大于0.5MPa;一般就是自来水供水压力0.2~0.4MPa。这个室内消火栓规定的格式出口压力不超过0.5mpa的动压的,一般静压压力不超过1.6mpa的。

北京京盾消防设备工程有限公司是公安部消防局批准的专业从事消防产品设计开发、生产、销售及消防系统器材配套销售、消防系统产品维护保养、清洗感烟火灾探测器、感温火灾探测器、承接消防工程施工安装等业务的企业。公司下属浙江金盾消防器材有限公司北京分公司专业代理浙江金盾控股集团生产的灭火器、气体灭火系统、泡沫灭火系统、消防炮、防排烟系统、消防风机、通用风机、消防气瓶、氧气瓶等工业用高压无缝气瓶等产品。产品被国家奥林匹克体育中心指定为“奥林匹克体育中心指定专用产品”。公司创建于1996年,注册资金1330万元。位于首都北京中心地段南二环丰台区菜户营东街244号,地理位置优越,交通十分便利。通过了ISO9001:2000全面质量管理体系认证,具有完善的质量保证体系。拥有固定资产1000万元,流动资金300万元。现有职工108人,其中各类工程技术人员36人。产品品种多,规格全,质量稳定、技术先进。企业综合实力雄厚,具有很强的市场竞争力。是全国消防重点骨干企业、北京消防协会会员单位、中国消防协会会员单位。公司始终坚持质量第一、客户至上的生产经营理念。在全国各省、直辖市建立了销售、服务机构,做到为客户消防系统设计、施工、服务、维保等一条龙服务。 我们期待与您的合作,共铸更美好、更灿烂辉煌的明天。