四氯化碳灭火器多少钱
点击量:发布时间:2019-09-26 17:56作者:北京京盾消防器材
四氯化碳液体是遇火即迅速蒸发为蒸汽,在常压下,蒸汽的体积为液体的145倍,比空气重5.5倍,当空气中有10%四氯化碳蒸汽时即可阻止燃烧。四氯化碳不导电,因此可用于10kV以下电气设备的灭火,但四氯化碳是有毒的,当吸入空气中含有较多的四氯化碳时会有生命危险,因此使用时要在上风侧或较高的地方,如果在室内空气不流通的地方使用四氯化碳灭火时戴防毒面具或用湿毛巾把鼻孔和嘴堵上。四氯化碳灭火器是一种老消防产品,不仅灭火效率低,而且在灭火时由于高温的作用,产生有毒光气,属窒息性毒剂,对人畜都有危害。已禁止生产、销售四氯化碳灭火器。
四氯化碳灭火器原理
由于四氯化碳化学式CCl4,化学性质不活泼,不助燃,众所周知,四氯化碳的蒸气较空气重约5,且不会燃烧,利用这种特性常用以灭火,尤其能够扑灭汽油、火油及其它各种不能与水相混合的油类,以及电器所发生的火灾。因四氯化碳一经化成蒸气,便沉於空气的下部,将空气逐出,火焰自然熄灭。
四氯化碳灭火器使用方法
四氯化碳是一种阻火能力很强的灭火剂,但是当受热到250℃以上,能与水蒸汽作用天生盐酸和光气,可以用来灭火。 四氯化碳气化后是无色透明、不导电、密度较空气大的气体。灭火时,将机身倒置,喷嘴向下,旋开手阀,即可喷向火焰使其熄灭。适用于扑灭电器设备和贵重仪器设备的火灾。四氯化碳毒性大,使用者要站在上风口。在室内,灭火后要及时通风。

由于四氯化碳有毒,遇高温可形成剧毒的光气.操作时应防中毒。在室内使用时,应注意通风。在室外使用时,操作者应站在上风向,并应注意因风吹减效。使用手轮式四氯化碳灭火器时,将喷嘴对向火焰,向开字方向旋松手轮,药液即可喷出。灭火器在使用、运输、贮存过程中,均应垂直放置。每三个月应采用压力表检验,气压不足时应及时加足。
1、四氯化碳是一种阻火能力很强的灭火剂,但是当受热到250℃以上,能与水蒸汽作用天生盐酸和光气,如与赤热的金属,尤其是铁(如电焊机的外壳)接触,则天生光气更多,光气是剧毒气体,空所中最高答应浓度仅0.0005毫克/升。所以在使用四氯化碳灭火器时,必须带防毒面具,并站在上风处。
2、四氯化碳灭火器扑救电气火灾时,应保持一定间隔,一般不应小于下列要求。
电压(千伏) 10 35 66 110 154 220 330间隔(厘米) 40 60 70 100 140 180 240

3、四氯化碳灭火器应设在明显而易于取用地方,且应防止受热、日晒和腐蚀。
4、四氯化碳灭火器应每隔半年检查一次气压。若气压低于6公斤/厘米2时,应重新加压,使其压力保持不小于8公斤/厘米2。定期检查灭火器的重量,若重量减少十分之一以上时,应再充装。每隔三年应对筒身进行水压试验。在12公斤/厘米2的压力下,持续二分钟不渗漏,不变形时,才可继续使用。
四氯化碳灭火器在1984年即已淘汰,不能使用。因为四氯化碳高温时不稳定,高温下产生剧毒物质。灭火器当然都是消防器材。但因起火物质的不同而需要使用不同类型的灭火器。
上一篇:酸减泡沫灭火器多少钱?
下一篇:你知道北京消防水炮多少钱一台吗?