消防喷头多少钱一个
点击量:发布时间:2019-09-17 17:56作者:北京京盾消防器材
消防喷淋头的价格还是比较实惠的,不算贵的。价格参考如下:
1、美国泰科喷头TY3251消防喷淋头,其价格为20元;
2、15开式闭式洒水zst15下喷消防喷淋头,价格是7元
自动喷水灭火系统管道使用管补芯或活接头的位置不正确产生原因及后果:管道易产生渗漏和损坏,影响正常消防灭火工作。防治措施及相关规定:管道变径时宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用管补芯,当需要采用管补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。
屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管(恒压管)或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置产生原因及后果:水箱或水池内的杂物进入管网,造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵,影响喷水灭火及报警工作。防治措施及相关规定:加压和补充自动喷水灭火系统的装置管道出口处。应设置除污过滤设施。

消防喷头根据规格型号不同价格不等从5-130元的都有,常用的68度玻璃球的是5-10元左右的
洒水喷头特点及使用场所
规范要求选择最适合的洒水喷头,笔者就常见的10种洒水喷头特点和使用场所归纳如下。
(1) 普通洒水喷头中,下垂或直立型喷头单只喷头保护面积不超过20m2;边墙型喷头单只保护面积不超过18m2。适用于各类建筑9m以下的场所。
(2) 干式喷头由喷头和短管组成,密封面在短管入口处,准工作状态下短管内无水。适用于寒冷地区喷头处无保温及需季节性排空喷淋管网的场所。
(3) 家用喷头具有快速响应和特殊溅水盘的设计,能打湿保护面积内距吊顶711mm以下的四周所有墙面。适用于所有居住类建筑场所。
(4) 扩大覆盖面积洒水喷头的保护面积用量最大可达36m2,能大大减少保护面积内的喷头数量和管道用量,降低工程造价。适用于建筑内轻、中危险场所,尤其是较大面积的宾馆客房。
(5) 早期抑制快速响应喷头安装高度较高,不需设置货架内置喷头。适用于高堆垛、高货架等类型的仓库。
(6) CMSA喷头属于特殊应用型喷头,公称流量系数K大于 115,具有较大水滴粒径。安装高度高,不需设置货架内置喷头。适用于高堆垛、高货架等类型仓库,可用于ESFR 喷头不能使用的地方。
(7) CHSA喷头属于特殊应用型喷头,公称流量系数K大于115,具有较大水滴粒径。适用于非仓库类高净空工程使用中,应根据各类洒水喷头的特点,依据相关场所或高堆垛或建筑构件。

下列价格可供参考:
喷头:75元/个,共45000元;
消火栓:460元/个,共138000元;
以上是人工费,含全部工程施工,不含消防水泵房、消防结合器、取费、保险、管理费、利润等;
如果含材料费,参考下列价格:
喷头:245元/个;
消火栓:2300元/个;

上一篇:消防高压水管多少钱一米?
下一篇:消防水池多少钱
相关产品推荐