泡沫一水喷淋联用灭火系统,即在传统自动喷淋灭火系统中配置可供泡沫混合液的设备。组成既可喷水又可喷泡沫的固定灭火系统。
该联用系统有别于一般的自动喷水灭火系统和传统意义上的泡沫喷淋系统,集自动喷水和泡沫喷淋系统于一体,在性能上弥补了自动喷水灭火系统的不足,加强了扑救B类火灾的能力,对地下活动场所是一种经济、有效的固定式自动灭火系统。与自动喷水灭火系统相同,泡沫一水喷淋联用灭火系统也分为开式系统和闭式系统。开式系统与传统意义上的泡沫喷淋系统相同,采用的喷头形式有吸气式和非吸气式两大类,吸气式喷头是一种专用的泡沫喷头,其额定工作压力较高,一般为0.3MPa,所以该系统在使用时需要较高的供水压力;非吸气式喷头可采用现有的开式洒水喷头或水雾喷头代替,其额定工作压力相对较低。但无论采用哪种喷头,作为一种开式系统都需要较大的泡沫液的用量和消防水量,经济性较差,只适用于火灾危险性大、火灾蔓延速度快的重要地下活动场所。该系统与湿式自动喷水灭火系统相似,采用闭式洒水喷头,火灾初期:喷头破裂,喷水降温控火;灭火阶段:喷洒泡沫,降低燃体表面温度、隔绝空气中的氧,防止受热油类产生易燃气化物;结束阶段:维持传统自动喷水灭火系统的功能,继续喷水冷却,防止复燃,直至火灾完全扑灭。湿式泡沫一水喷淋联用灭火系统由传统的湿式自动喷水灭火系统与压力贮罐式泡沫比例混合装置组合而成。系统管网和压力贮罐式泡沫比例混合装置的夹层内平时充满压力水,当火灾发生时,温度升高,位于着火区域上方的闭式洒水喷头破裂喷水。区域水流指示器动作并向消防控制中心报警显示着火区域;湿式报警阀在水压变化下开启,水力警铃动作而自动报警,同时压力开关动作,将火灾信号传送至灭火控制器。灭火控制器发出电信号,首先打开压力贮罐式泡沫比例混合装置进水口上的电磁阀。同时启动消防水泵。当消防水流经压力贮罐式泡沫比例混合装置时,吸入泡沫液,形成3或6的泡沫混合液。通过洒水喷头向着火区域喷洒泡沫。当火灾扑灭,到达泡沫喷洒设定时问时,灭火控制器切断压力贮罐式泡沫比例混合装置进水口上的电磁阀电源,电磁阀关闭,泡沫液停止供应,洒水喷头继续向着火区域喷水,冷却防止复燃和冲洗管道 。
泡沫一水喷淋联用灭火系统,在不改变传统自动喷水灭火系统结构的基础上增加了对易燃、可燃液体火灾的灭火、控火能力,加强了对固体火灾的灭火效果,是一种安全可靠、经济实用的新型灭火系统。与传统的水喷淋灭火系统比较,大大提高了地下活动场所消防的可靠性、安全性,也特别适合对原有地下活动场所的闭式水喷淋系统的改造,是地下活动场所固定灭火系统的一种理想选择。泡沫一水喷淋联用灭火系统毕竟只是对自动喷水灭火系统的一种改良和补救。所以,泡沫一水喷淋联用灭火系统一般在地下活动场所,具有外部消防救援能力推荐使用。

消防水炮定义及系统验收标准:
定义
固定消防炮灭火系统 fixed fire monitor extinguishing systems
由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。
消防炮系统按喷射介质可分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统。
水炮系统 water monitor extinguishing systems
喷射水灭火剂的固定消防炮系统,主要由水源、消防泵组、管道、阀门、水炮、动力源和控制装置等组成。
泡沫炮系统 foam monitor extinguishing systems
喷射泡沫灭火剂的固定消防炮系统,主要由水源、泡沫液罐、消防泵组、泡沫比例混合装置、管道、阀门、泡沫炮、动力源和控制装置等组成
干粉炮系统 powder monitor extinguishing systems
喷射干粉灭火剂的固定消防炮系统,主要由干粉罐、氮气瓶组、管道、阀门、干粉炮、动力源和控制装置等组成。
消防炮塔 fire monitor tower

固定消防灭火系统一般用于高位安装固定消防炮的装置。
闭式自动喷水灭火系统,是指由水源、管网、喷淋水泵及控制柜、闭式喷头、报警控制装置等组成,是一种能够自动探测火灾并自动启动喷淋水泵灭火的固定灭火系统。可分为湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统。
采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。
由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。
1. 工作原理:
火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。
2. 湿式系统使用范围:
在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
3. 湿式系统特点:
①. 结构简单,使用可靠
②. 系统施工简单、灵活方便
③. 灭火速度快、控火效率高
④. 系统投资省,比较经济
⑤. 适用范围广
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。