abc灭火器中的abc是什么意思?
点击量:发布时间:2019-05-20 13:58作者:北京京盾消防器材
干粉灭火器使用说明书上都注明ABC类或BC类字样,标明其分类的适用范围。A表示固体,B表示液体,C表示气体,ABC类干粉灭火器表示能够扑救固体、液体、气体火灾,而BC类干粉灭火器只适合扑救液体、气体物质火灾,一般不适用扑救固体火灾。为此,在宾馆、饭店、集贸市场、商场、歌舞厅、网吧等存在可燃固体物质较多的场所应配置ABC类干粉灭火器是最适用的。
干粉灭火器,是灭火器的一种。按充装干粉灭火剂的种类分为:普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。按移动方式分为:手提式、背负式和推车式三种。灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具,是扑救初期火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作方法。灭火器上可以看到醒目的A\B\C等字母标识,这些标识代表什么含义呢?原来这些字母代表了灭火器适用的不同火灾类型,只有正确选择灭火器的类型,才能有效地扑救不同种类的火灾,达到预期的效果。
《GB/T 4968-2008 火灾分类 》国家标准(该国标采用国际标准ISO 3941-2007《火灾分类》标准)根据可燃物的类型和燃烧特性,火灾分为A、B、C、D、E、F六类。
A类火灾:指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。
B类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、 石蜡等火灾。
C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。
D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。
E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。
F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。
灭火器上的ABCDEF即是指的该灭火器可以用在哪类火灾上。火灾类型不同采用的灭火原理也不同,只有选择正确类型的灭火器才能有效灭火,千万不能随便乱用。
ABC型干粉灭火器可以扑救A、B、C类火灾但不能扑救D类火灾

ABC型干粉灭火器的特点
三、灭火迅速、不导电、不腐蚀、不溶化、毒性低可以扑救固体、液体、气体和电气火灾以及某些不宜用水扑救的火灾如图书馆火灾。但不适用扑救轻金属火灾如锂、钠、钾、钙、镁、铀等火灾。
abc干粉灭火器的使用方法:
1、在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点,首先提起干粉灭火器上下摆动,使干粉灭火器内的干粉变的松散。
2、然后再拔掉铅封~保险销,离火势5-7米处,一只手拿喷管对准火势,另只手压压把,用力压下压把,拿喷管左右摆动,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭。
3、最后扑救地面油火时,要平射,左右摆动、使干粉掩盖火势面积,根据火势情况,漫步向火势靠近,使火势彻底扑灭。
注意事项:
因射程和喷射时间有限,灭火时要选准距离和角度尽量接近火源,掌握好灭火方向和角度;
干粉几乎没有冷却作用,要防止复燃;
干粉灭火后往往有残留物,要注意防止损害精密仪器;
对干粉灭火器(车)的气瓶气压要经常检查,发现压力下降,要及时补充或调换;
干粉必须经常保持干燥,严防受潮结块。使用手提(推车式)干粉灭火器时,先要多上下颠倒几次,使干粉预先疏松易于喷出,以达到灭火的目的。
干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。 灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。 根据《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007): ·灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; ·灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 ·手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 ·手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
上一篇:扑救电气火灾应该用哪种灭火器?
相关产品推荐