消防栓都有哪些作用?
点击量:发布时间:2019-05-07 16:17作者:北京京盾消防器材
消防栓
消防栓(英文名:fire hydrant),一种固定消防工具,有4条铁链。在城市中各处都备有消防栓,为消防员在救援过程中提供灭火用水。 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消防栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
日常作用
人们普遍认为,只要消防车到达火场,就可以立即出水把火扑灭。其实不然,在消防队装备的消防车中有相当一部分是不带水的,诸如举高消防车、抢险救援车、火场照明车等等,它们必须和灭火消防车配套使用。而一些灭火消防车因自身运载水量有限,在灭火时也急需寻找水源。这时,消防栓就发挥出巨大的供水功能。
然而现实生活中,由于一些单位和个人消防安全意识淡薄,消防栓被损坏的五花八门,不是缺“胳膊”就是少“腿”,一些设在主要街道旁的消防栓被建筑工程圈占、掩埋;一些消防栓被车辆、摊点等围得水泄不通,根本无法连接,有的甚至被中断了供水,严重威胁着灭火工作的顺利开展,一旦发生火灾,这些消防栓将无法发挥其应有的作用。
消防栓是保障消防部队灭火的重要工具。它的不足和损坏,对百姓的生命财产安全构成严重威胁,因此,希望我们爱护其他城市公共设施的同时,也要关注消防栓的“安全”!
消防栓的作用:消防栓是一种固定消防工具,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。1、简单介绍:室外消火栓又分为市政消火栓和建筑的室外消火栓,市政消火栓是直接安装 在市政消防给水管网上,在城镇规划时设计安装的。建筑的室外消火栓是在建筑设计时沿建 筑周围一圏安装的,裉据相关规范要求既要满足室外消防用水量又要满足室外消火栓的保护 半径同时兼顾间距。实际上建筑的室外消防环网一般也是从市政消防给水主管上引入两路或 者一路进水,并与之相连。室外消火栓按安装形式又分为地上式和地下式。
2、 主要作用:给消防车救火时提供稳定、可靠的消防水源。消防给水系统是否完善直接影 响火灾扑救的效果。根据相关火灾统计资料显示,有成效扑救火灾的案例中有93%的火场消 防给水条件较好。而扑救失利的火灾案例中有81.5%的火场缺乏消防用水。因此,在城市规 划以及建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。消防车从低压给水管网消火栓取水,一般 有两种形式,一是用消防车泵的吸水管从室外消火栓DN150或者DN100的借口上直接取 水;二是室外消火栓上接DN80或DN65的水带往消防车水箱内放水。
3、 设置要求:a.地上式的消火栓一般有DN150和DN100两种款式,其中DN150配2个DN 80的借口,DN100的配2个DN65的借口; b.保护半径为15〇m ; c.间距120m;d.市政的消 火栓应沿着道路设置,道路宽度超过60m时,宜设在道路两边。为了取水方便,距离路边 不应超过2m。为了安全使用,防止建筑上空应燃烧而坠落物件砸伤救火队员,距离建筑夕卜 墙不宜小于5m ; e.当消火栓流量为10L/S、直径为65mm的水带长度为20m时,水头损失 为0.086MPa,消火栓与消防车水罐入口的标高差约为1.5m,两者合计约为O.IMPa ,因此最不利压点的压力不应小于0.1MPA。
(二)室内消火栓
1、 简单介绍:室内消火栓分为干式的、湿式的;也可分普通的、减压稳压型的;还有单双 和双栓的区分。借口都是DN65型的,配合水带水枪使用。按照平时官网内压力分为临时高 压系统和常高压系统。
2、 主要功能:一般的消火栓是火灾时供救火人员扑救取水用,配套的箱内还有消防水带、
消防水枪以及可选的消防水喉和消火栓按钮。消防电梯前室设置的室内消火栓,它的主要作 用是供消防队员进入火场前开路使用。
3、 设置要求:室内消火栓具体的设置要求比较多,如:室内消火栓官网的设置形式,消防 箱的安装形式,室内消火栓安装的位置、间距,开启角度、方向以及充实水柱等,有兴趣的 可以查看GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》的7.4.1——7.4.16。
重点讲其中几个要求:a.消火栓出口的方向是与墙垂直或者向下;b.消火栓的静水压力不应超 过l.MPA,否则采用分区供水,动压不应超过0.5MPa否则增加减压孔板;每栋建筑的最 高处设置试验消火栓,供观察、试验用。室内消火栓设置的位置应能保证有两股水柱同时 到达室内可位置。


上一篇:消防栓的作用和使用方法你知道吗?
下一篇:消防栓都有哪些种类?
相关产品推荐